主管分別給ABC三個管道井供水,。又分為高中低三個區。,?!,F(xiàn)在問題是,、B管道井高低區正常,。可是中區回水管無水,。供水管正常,。把地暖管從中區主管接頭處卸下來。打開供水,。水會流出來,、說明地暖管無堵塞。,??墒侵鞴艿罒o水。無氣,。一連接起來,。又不循環。,。,。這是為什么?坐等高人指點,。,。??毂槐扑懒?。回水所有閥門到時開的,。,。。
冷凍水管連接處節點偏大怎么改小,。
寒冷地區的一棟酒店 ,,入口大堂采用地暖,客房衛生間設置散熱器,,其它區域采用風機盤管 ,;想請教一下,地暖和散熱器用同一水管回路,,不知阻力平衡方面有沒有問題,?請教各位前輩,,這樣做是否可行呢?
畫圈的地方怎么改成存水彎,?下水管距墻面不到30cm,。這里都是高端專業人士,不知道這種問題是否合適,,不管了,,先謝謝了!
此圖為現在的安裝模式.效果很不理想.太費能源了.紫紅和綠線為分水器.紅線是入水.黑色回水.我對地暖根本不懂.全憑幻想出下面兩張圖.請各位大哥多多幫我下..明年不想再這么冷了
地暖回水管不熱主要有以下幾種原因:第一,、看看管路是不是有氣堵現象就是管里進去空氣了水不流動,。解決方法:把回水閥關閉然后把回水上的排氣閥打開進水上的每一路閥門先關上然后一路一路打開排氣。第二,、地暖用戶切忌供暖期結束應將水全部放出,,地暖在每年供暖期結束后,應將地暖管網中的鍋爐管道水全部排放出來,。因為鍋爐管道水中含有很多粘泥、雜質,、銹渣等微小顆粒,,水質混濁,而地暖管網的內徑很細,,如鍋爐停氣,、水泵停止運轉,原有的污水雜質,,將停留在管網中達7個月之久,,而水中含有的鈣、鎂,、鹽等物質沉淀將生成堅硬的水垢掛覆在地暖管網的內壁上,,折彎處更加嚴重,,即使靠加壓水流也是沖刷不掉的。長期結垢不清除將造成流量減少,,流水不暢,、熱輻射值降低,造成管網堵塞,、不能清洗,、整個地熱管網將報廢。第三,、 施工方面: 1.施工人員素質低下,,未經過專業培訓,野蠻施工,,管路出現死彎,,壓扁現象,致使水流不暢,,阻力增大,。2、地暖管之前沒有認真清理管內雜物,,保持清潔,,造成管路堵塞。 3,、排管間距不符合設計要求,。有的時候地暖不熱是由于常年使用不
我家地暖鋪好后,,由于層高問題,,沒有找平,但地暖管在瓷磚和反射膜之間,,之間高度5㎝,,已用2年,效果還好,,就是找平后鋪木地板的效果不好
我家是頂層,,陽面的室溫白天只有17度,,放水放氣都做了,也不管用,,進水管加了增壓泵,,回水管上的壓力只顯示比0多一點點,。這是咋回事呢
本人是在工作中碰到的一個問題:給水管PPR管DN25和地暖盤管PE管DN25,,現在本層的樓板為預制好的給水管和地暖管均走地面,,地面由找平層到面層總共75mm后。各位有沒有什嬤好辦法,,清指教,。
上海悄悄興起的"地暖裝修熱"讓產業鏈上的相關中小企業業績迅速上升。上海愛康新型建材有限公司總經理鄭立克在接受《每日經濟新聞》采訪時說,,公司今年在上海的地暖設備客戶比去年增長了一倍左右,。 據介紹,地板輻射采暖具有其它采暖方式不可比擬的優點,,符合人體生理學調節要求,,能較好地解決"寒從腳下生"的難題。不少業內人士表示,,在北方,,地暖裝修已在近幾年掀起熱潮,而越來越多的上海人,,也開始在寒冷的冬季到來前考慮用地暖代替空調,。而隨著全裝修時代的到來,開發商也紛紛以"地板采暖"作為房子的賣點,。 "地暖擴大了房間的有效使用面積,。傳統暖氣片采暖,一般100平方米須占去有效使用面積2平方米左右,,而地暖采用低溫地板輻射采暖,,管道全部在地面以下,解決了傳統采暖方式的諸多問題,。"鄭立克認為,,針對上海寸土寸金的房產,合理利用室內空間也是地暖的優勢之一,,"一般只需要在客廳和臥室鋪設地暖。" 依據安裝方法的不同,,地暖每平方米價格在70-120元不等,,低溫地板輻射采暖比傳統的采暖方式節約能源20%-30%,具有更可觀的節能效益,。此外,,低溫地板輻射采暖可實行分戶分室控制,,用戶可根據自身條件
某小區,采用低溫熱松?今年初次供熱,現有以下情況,低區和高區末端單元的主立管供水管熱,回水管不熱,導致住戶內分集水器的供水管熱,回水管不熱.導致這種問題的情況可能有哪些呢?希望各位同仁給些建議,不勝感激!
家在二樓,地暖供熱,進水管沒壓力,回水壓力很大,過濾網很干凈,正常情況下是進水管熱,回水不熱,地板也沒溫度,請教專業人士,怎樣處理?感恩不盡!
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題?,F(xiàn)在地暖的使用中于很多的誤區,,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,,特別是電地暖,,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能,?有的消費者會在需要的時候打開溫控,,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣?,其實這樣不但不節能反而會更耗能,。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,,反而還增加了采暖系統的運行費用,,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
問:水地暖需要清洗嗎,? 答:需要,,由于地熱管內常年積水,水里有微生物和雜質,,在一定的條件下會產生大量的生物粘泥和污垢,,覆蓋在地熱管內,地熱發生溫度變化,就是這生物粘泥和污垢覆蓋在管壁內壁所造成的,。同時也生存了大量的細菌,,對用戶的健康也造成了危害。 問:地暖使用多久需要維護一次,? 答:地熱使用年限砠二個采暖期就需要進行定期維護及保養,,因為地熱管在使用后就曅娠粘泥及雜質、細菌的產生,,為保證地熱管內壁的清潔,。延長地?zé)峁艿氖褂脡勖缘責峁苈废到y(tǒng)的定期維護和保養是必然的,。 問:為什么現在的室內溫度明顯比以前下降了,? 答:這是因為地熱管內壁產生了大量生物粘泥,據有關資料統計,,在采暖過程中,,地熱管內壁每增加1mm水垢,就會使環境溫度降低6度,,不僅影響了正常溫度,,也造成了能源浪費。 問:為什么地熱管的通丝明顯感覺今年小于往年,? 答:這就有可能是地熱管內的生物粘泥過多,,已對地熱管造成了局部堵萟續使用就會造成管內堵死,。只有破壞地面,,拆除或更換管路系統方法可解決,給你
在安裝了地暖的客戶中,,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式,。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,,還有0.3m/s的空氣流動,,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的,。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了,。但是,,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右,。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,,都是不需要開窗的,,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,,人體就會明顯感覺到頭昏,、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),,還有,,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,,怎么解決這個問題呢,?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,,把室內混濁的空氣排放出去,,把室外的新鮮的
1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400,, 我這才50多瓦/平米,, 還有40多的了, 那都局部采暖,? 我看別人的圖上都滿鋪的,,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了,, 這TM怎么算的啊,, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,,PERT管,,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個,?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢,? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎,?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎,?