向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算,?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
在同一個分水器上要求各個管路長度盡量相同,,管長相差不超過10米,可是這樣又會遇到分區上的問題,,比如一個分區10平方米,,另一個分區15平方米,這樣的情況怎么解決,?下附我畫的一地暖圖,,請高手幫忙指出不足之處并提出解決方案,謝謝
做地暖一直沒搞清楚,,所謂盡量把每路管長調來相差不大包不包括不同分集水器之間,?也就是我一個分集水器的各盤管管長差不多80米時,是不是在這個室內采暖系統中的其他分集水器的各管長也都應該是80米左右,?還有,,一個系統中每個分集水器帶的回路數量是不是都應該一樣多?
1,、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供,、回水管道進行沖洗,,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗,。 2,、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施,。 3,、水壓試驗應以每組分水器,、集水器為單位,逐回路進行,。 4,、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,,應采取可靠的防凍措施,,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干,。 5,、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,,以防數據不準確。 6,、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,,可能會由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可,。因而及時出現了降壓的情況,,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的,。 7,、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,,不要一次性將溫度調到最高,,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8,、為了防止漏水,,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保
循環水泵選型方法 循環水泵選型的一般方法是根據水力計算的結果,,得出地暖系統所需的水流量和克服地暖系統管網及壁掛爐本身阻力所需的揚程,,綜合考慮循環水泵在地暖系統中的工作效率,選擇合適的循環水泵,。 1.1 系統流量 G=3.6Q/C(Tg-Th) (1) G—供暖管網所需流量
討論下多層單元住宅地暖水力計算1.單元住宅戶內的阻力如何,?一根管子分擔多少負荷怎么確定?2.局部阻力如何計算低暖管那么多彎,,怎么辦呢,?3.各層之間如何平衡啊各位,交流下,?
地暖水溫控制解決辦法淺析 低溫熱水地板輻射采暖(地暖),,以其舒適性和節能性已經成為一種頗受歡迎的采暖方式,。但目前很多普通老百姓對地暖舒適性和節能性的認識還存在誤區,簡單地認為采用了地暖就舒適了,、節能了,。 之所以會出現這種情況,跟一些非
各位XD,,小弟是暖通菜鳥,, 最近碰到一個單子,是一個大型別墅的地暖問題 別墅總共3層,,地面2層,,地下一層,總采暖面積近500平米,,壁掛爐準備安裝在1樓的生活陽臺上,,全部做地暖。 因為分/集水器比較多,,需要在前端加水泵,, 不知道水泵選擇多大的,客戶就是學暖通的 感謝你們的解答..... 各位有什么其他的辦法也可以給我提供 十分感謝?。,。?/p>
本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 編輯 地暖水泥發泡制作施工方法 目前,,在地暖發泡水泥絕熱層的施工中,,大部門采用所謂的“自流平”施工法,即利用發泡水泥的活動性天然找平,。我們首先從“自流平”施工法的特點分析其對質量的影響,。 作為地暖的絕熱層,發泡水泥的應用越來越受到人們的歡迎和關注了,,它不僅可兼作樓地面找平層,,而且具有導熱系數低、抗壓強度高,、抗老化,、不燃燒,、施工簡便等長處。但是,,因為設備優劣不一,,施工前提不同,施工質量也相差甚遠,。筆者在此提出地暖發泡水泥絕熱層的常見質量題目及相應的解決辦法,,以供讀者參考。 一,、為了實現“自流平”,,就需要增加地暖發泡水泥的活動性,主要方法是加大水灰比,。加大水灰比的直接后果是發泡水泥輕易酥松離析,,強度降低,保溫隔音機能下降,。與此同時,,因為水量大,發泡水泥收縮大,,極易泛起空鼓裂痕現象,。 二、為了保證地暖發泡水泥絕熱層具有一定的強度,,在“自流平”施工法中,,在保持加大了的水灰比不變的條件下,普遍采用增加水泥用量的方
1 循環水泵選型方法 : 循環水泵選型的一般方法是根據水力計算的結果,,得出地暖系統所需的水流量和克服地暖系統管網及壁掛爐本身阻力所需的揚程,,綜合考慮循環水泵在地暖系統中的工作效率,選擇合適的循環水泵,。 1.1 系統流量 G=3.6Q/C(Tg-Th) (1) G—供暖管網所需流量,,m?/h Q—房屋所需采暖熱負荷,kW℃—水的比熱,,kJ/(k
其實這個問題,也是昨天剛發現的,!因為現在基本上都是節能建筑,,通過計算所得的熱負荷比較小,我們這里熱指標計算值也就30左右,但是如果按這個負荷布置地熱盤管,,間距太大,,所以施工圖中,盤管間距都是經驗值,,應當說這個經驗值比較可靠,,畢竟是多年的設計及使用成果的總結!,!不過間距的計算值與實際值的不同,,正是問題的根本!表現在每個小系統(分集水器)的熱負荷如何計算,?1.盤管的散熱量如何計算,,是按所布盤管的間距,計算其理論散熱量,?2.按經驗熱指標,,以面積大小估算?
一,、前言地暖:即低溫熱水地面輻射供暖,以溫度不高于60℃的熱水為熱媒,,在埋置于地面以下填充層中的加熱管內循環流動,,加熱整個地板,通過地面以輻射和對流的熱傳遞方式向室內供熱的一種供暖方式,。近年來隨著燃氣采暖熱水爐在我國分戶采暖市場得到廣泛使用,,以及一批優質地暖管的出現,使得壁掛爐加地暖的組合形式以其安全,、舒適,、節能、環保,、美觀等特點深受廣大用戶喜愛,,并逐漸成為一種趨勢。循環水泵作為整個地暖系統的動力來源,,如果選擇不合理不但會造成水力失調,,而且會使水泵偏離最佳工作點,效率降低,,功耗增大,,直接影響供暖的舒適度。二,、循環水泵選型方法和實例計算1,、循環水泵選型方法循環水泵選型的一般方法是根據水力計算的結果,得出地暖系統所需的水流量和克服地暖系統管網及壁掛爐本身阻力所需的揚程,,綜合考慮循環水泵在地暖系統中的工作效率,,選擇合適的循環水泵,。 1.1系統流量G=3.6Q/C(Tg-Th)(1)G—供暖管網所需
壁掛爐70平方以上地暖為什么需要二次側水泵,? 在壁掛爐70平方以上地暖系統中,除了加裝耦合罐(去耦罐)外,,還需要安裝二次側水泵,。因為單獨一個耦合罐(去耦罐)是沒有壓差的,而耦合罐(去耦罐)后面的二次側水泵可以提高水流速度和穩定性,,從而增加供暖效率,,并保護壁掛爐和地暖管道。 再一個70平方以上的壁掛爐地暖系統中,,做耦合罐(去耦罐)這樣的二次側水泵主要有三個作用:增加水流速度,、緩解壓力變化和減少噪音。選擇合適大小的水泵可以讓整個地暖系統更加穩定,、高效地運行,。需要注意的是,水泵的大小也需要根據實際情況來選擇,。如果選得太小,,就無法達到提高供暖效率的目的;如果選得太大,,則會增加功耗和運行成本,。 因此,在進行壁掛爐地暖系統的設計和安裝時,,除了要安裝耦合罐外,,還需要根據具體情況選擇合適的二次側水泵,標準如下:也就是130平方以內的采暖面積用15/6的水泵,,采暖面積在140~200平方的用15/7的水泵,,當200平方以上的采暖面積,就需要用一個25/8的水泵來解決,。只有這樣,,才能確保
大家應該都清楚規程要求使用豆石混凝土,但是在南方,比如上海\蘇州\杭州等地區,很少有用豆石的,而用的基本上都是普通的瓜子石混凝土.我想疑問是:1.瓜子石是否可以作為地暖覆蓋層使用2.如果可以,那瓜子石混凝土的混合比是否同豆石混凝土3.是否有其他新型可替代產品.敬請大家關注
壁掛爐不停地運行,,供回水溫度相差較大,,感覺循環水速度慢,該如何處理?網上查詢相關信息都說加泵,,該如何加泵(加什么位置,,多大功率的,跟壁掛爐水泵如何配合,,水泵的控制問題等等),?(網上一文章上說壁掛爐機外并接一個水泵,如何并接不懂)
大家好,,我是山東的,,現有一個6000平方米左右的賓館需要供暖,總層高5層,,用暖氣片供暖,。鍋爐房和水泵在5樓頂部,下面就是客房,,急求助大家幫我選擇供暖水泵的流量和揚程,,并且請大家幫我提供一下減小噪聲的方法,謝謝?。,。?/p>