GGD配電柜的結構特點有哪些呢,,我們一起來了解一下吧。 1、GGD配電柜設計的充分考慮到柜體運行中的散熱問題,。在柜體上下兩端均有不同數量的散熱槽孔,當柜內電器元件發熱后,,熱量上升,,通過上端槽孔排出,而泠風不斷地由下端槽孔補充進柜,。使密封的柜體自下而上形成一個自然通風道,,達到散熱的目的。 2,、GGD配電柜按照現代化工業產品造型設計的要求,,采用黃金分割比的方法設計柜體外形和各部分的分割尺寸,使整柜美觀大方,,面目一新
給排水泵站中,,電機是380V,,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,,現在面臨改造,,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料,?
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定?
柜子有三個進線,,四個出線,,含三塊計量,結構比較緊湊,。
如題,,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝!
不知道有沒有做業務的。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千,。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊,。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),,看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱,?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人,?還有怎樣給人家回扣,,多少合適?求業務精英指點,。
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
一般配電柜應該怎么選型,?依據是什么,?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,,其他設備是廠家配套好的嗎,?還需注意哪些參數?謝謝~?。,。?/p>
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜,。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能,。當這個旋鈕處在“自動”位置,,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,,過些時間斷路器也會自動合閘,,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,,是指用于電力系統發電、輸電,、配電,、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關,、高壓負荷開關,、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構,、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類,。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位,。配電柜的功能配電柜具有架空進出線,、電纜進出線,、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,,由柜體和斷路器二大部分組成,,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件),、各種機構,、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,,PLC程控柜,,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎,?
本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,,業主還想繼續使用這些配電柜,,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,,如何判斷其性能,,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測,?
(1)固定面板式開關柜,,常稱開關板或配電屏。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,,正面有防護作用,,背面和側面仍能觸及帶電部分,防護等級低,,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,,作變電室集中供電用。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,,指除安裝面外,,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜。這種柜子的開關,、保護和監測控制等電氣元件,,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,,可靠墻或離墻安裝。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離,。通常門與主開關操作有機械聯鎖。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),,面板上裝有控制,、測量、信號等電器,。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置,。 (3)抽屜式開關柜。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,,構成能完成某一類供電任務的功能單元。功能單元與母線或電纜之間,,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,,形成母線、功能單元和電纜三個區域,。每
根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,,并宜布置在通道的兩端,。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,,且便于建筑形式的布置,;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點,。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過,。那么這種非標情況是否也符合規范要求?
各位大嚇你們好,! 我是一位做網絡的工程師,,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師,。也多次想過請教朋友,,老師。但這方面的朋友卻少,。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2,、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜,、幾十臺PC,、中央空調2套、還有照明,、插座,。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的,、什么型號(注:電纜分什么VV,。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激,。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]
各位大嚇你們好,! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向,。因之前對這塊并不了解,,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,,老師,。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點,。 1,、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計,、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房,。有十多臺機柜、幾十臺PC,、中央空調2套、還有照明,、插座,。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV,。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]
手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動,、熱穩定性,。可是,,如今很難得到供電網絡的必要數據,,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢,?經驗值也可以,。。
看到一個小區配電房的圖紙,,公共母排,,6面柜子。2個進線,,1個PT,,3個出線??煽葱吞?hào),,全是HXGN的。納悶,,為什么不用XGN的,,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎,?我是新手,,期待大家解惑。謝謝,。
發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,,不知為什么?
配電柜結構
配電柜結構專題,,為您提供配電柜結構相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電柜結構 相關的專業交流討論,更多配電柜結構相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題