亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高壓配電柜選擇標準的探討

    (1)離壓配電柜可命性選擇。 供電可稱性是指其有更換易學,、操作簡單,、方住維修和安全的特點.能夠完全實現隨即從手車柜上抽取的組合部件安裝在獨立小車上。手車拒使用加大了對施工的要求,需要對小車進行改良,針對柜體內改遭,柜體內外應達到平衡,,柜內軌道頂面與柜外地面是兩個平行面,為小車進出開關柜扭供方便;中f柜是手車拒的升級.其優勢在于可以講不筋要獨立的小車找可以將組合部件安裝和替換在柜體中部車上.應用專業運暇設備移出;固定柜是早期應用的柜必之一內部構造固定.與先進的柜皿相比停電時間較長,、掛修難度較大,,對供電連續、可命性潤足度較低U,。所以工程資金投人悄況,、供電設備可命性分析及其它因索成為考慮宜點。

  • 配電柜部分標準-英文版

    我剛進入這個論壇 希望以后大家多多指教,!

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,,電機是380V,,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,現在面臨改造,,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料?

  • 什么時候用配電柜,,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定,?

  • 配電柜防護等級有沒有強制標準

    遇到一個問題,,業主要求配電室低壓配電柜外殼防護等級IP54,通常我們選IP3X就可以了,,配電室也不是多塵潮濕環境,,想把等級降下來,可就是找不到可靠依據,,請教一下各工作場所的配電柜外殼防護等級有沒有強制性標準可以借鑒,?

  • 電力電纜和配電柜需要滿足的標準

    今日本人正在為甲方編制電纜和配電柜的招標書,其中需要列出需要滿足的技術標準,,各位大哥看一下以下標準是否正確,、齊全:1、0.4KV電力電纜(1)GB2952 電纜外護層,;(2)GB 6995 電線電纜識別標志方法,;2、配電柜(1)GB4720《低壓電器電控設備》,;(2)GB7251《低壓成套開關設備》,。

  • 請教低壓配電柜母排的載面選型標準,?

    請問各位低壓配電柜內母排的截面選型用的是什么標準,?從那里可以找到?我手上有一本GB7251-1997資料但上面只有母線試驗電流的截面選型,,是否適用,。謝謝!

  • 配電柜上燈與按鈕的位置有國家標準嗎,?

    配電柜上燈與按鈕的位置有國家標準嗎?

    一般在配電柜(箱)上: 紅燈為“合閘指示”,,綠燈為“分閘指示”,,紅按鈕為“分閘按鈕”,綠按鈕為“合閘按鈕”,。而在實際布置的時候,,遇到如附圖所示I、II兩種布置形式,。我想請教的是:配電柜上燈與按鈕的位置有國家標準嗎,?如有,那么I,、II哪種符合要求,,或者兩種都錯,GB上有專門的規定,;如無,,那I、II哪種符合習慣,,或者兩種都不好,,有更好的布置形式。

  • 發個低壓成套配電柜的國家標準

    國標GB7251.1-2005,,是成套廠低壓配電柜執行的國家標準,,供大家學習下載

  • 配電柜及動力開關柜施工工藝標準

    配電柜及動力開關柜施工工藝標準

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務,?

    不知道有沒有做業務的,。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,,房貸就近2千。實在太累啊,。 業務員都很掙錢啊,。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,,現在我一點頭緒都沒有,,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,,也就是樓上用的),,看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱,?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人,?還有怎樣給人家回扣,,多少合適?求業務精英指點,。

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝!

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 關于配電柜來電自投的問題?

    關于配電柜來電自投的問題,?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能,。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投,。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電,。所以當人工

  • 哪些配電柜需要3C認證呢?

    MCC柜大型廠家的一般都有,,請問一般現場的比如照明配電箱,,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,,這些必須要3C認證的嗎,?

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型?依據是什么,?1.是根據總負荷計算電流后選么,?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎,?還需注意哪些參數,?謝謝~?。?!

  • 老舊配電柜如何判斷其性能

    本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,,業主還想繼續使用這些配電柜,,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,,如何判斷其性能,,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測,?

  • 高壓配電柜的功能和分類!

    高壓配電柜的功能和分類,!

    一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,是指用于電力系統發電,、輸電,、配電、電能轉換和消耗中起通斷,、控制或保護等作用,,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器,、高壓隔離開關與接地開關,、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,,高壓操作機構,、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,,在整個電力工業中占有非常重要的地位,。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線,、母線聯絡等功能,。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,,柜體由殼體,、電器元件(包括絕緣件)、各種機構,、二次端子及連線等組成,。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).

  • 你需要掌握的配電柜分類!

    (1)固定面板式開關柜,,常稱開關板或配電屏,。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,正面有防護作用,,背面和側面仍能觸及帶電部分,,防護等級低,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,,作變電室集中供電用,。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,指除安裝面外,,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜,。這種柜子的開關、保護和監測控制等電氣元件,,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,,可靠墻或離墻安裝。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離,。通常門與主開關操作有機械聯鎖。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),,面板上裝有控制,、測量,、信號等電器,。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置。 (3)抽屜式開關柜,。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,構成能完成某一類供電任務的功能單元,。功能單元與母線或電纜之間,,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,形成母線,、功能單元和電纜三個區域,。每

點擊加載更多

標準配電柜

標準配電柜專題,為您提供標準配電柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與標準配電柜 相關的專業交流討論,,更多標準配電柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度