目前國內建設五星級酒店熱度越來越高漲,國際品牌酒店紛紛搶灘中國市場,。尤其是新建的城市綜合體,,普遍都配建有高檔五星級酒店,。高端酒店作為商務,、商業的配套,,已經成為眾多開發商提升項目定位的一個選擇,同時也是提升整體銷售,、租賃的一個籌碼,。國際品牌五星酒店的設計相對國內常規五星級酒店也有更高的技術要求。下面具體的來談談高殷下酒店給排水專業設計要點,。 給排水設計部分: 1,、設計標準 國際品牌五星級酒店(以洲際、萬豪,、喜達屋酒店管理公司為例,,以下同)原則上要求設計需滿足國家建筑給排水相關規范與酒店方設計指南文之高者。 2,、水質檢測及處理
本工程在南京為1類高層超五星級酒店,。1,請問做這類項目有何特殊要求,?2,,有哪些需要特別注意的?3,,當?shù)赜袥]有地方法規或標準,?4,國家有沒有關于超五星級酒店設計標準,?多謝各位能給我解答,!
摘要: 結合工程實例,對某五星級酒店暖通空調系統的冷熱源,、空調風系統,、空調水系統、防煙排煙系統的設計進行了介紹,。 1 工程概況 武漢積玉橋萬達廣場威斯汀酒店項目位于武漢市武昌區積玉橋臨江大道與前進路交界處,,臨江而立,是萬達廣場的一部分,。 此項目定位為國際五星級酒店,,總建筑面積約4.94×104 m2。酒店地下2層,,地上20層(首層為裙房,,其他層為塔樓)。地下2層為設備問(包括制冷機房,、換熱機房)及車庫,,地下l層為鍋爐房及后勤服務用房(包括洗衣房、粗加工房、員工餐廳等)及車
前言 隨著我國經濟的蓬勃發展,,高檔次酒店的建設日益增多,,從
1. 制冷主機的設計臺數及容量,應考慮當一臺機組不能運行時,,其余機組的容量能滿足75%的整個大樓的計算冷負荷,。
酒店強電設計標準一,、 不同業態用電技術指標:(按5萬平米酒店為例)二,、高壓供電1,、從
論文簡介:這是一個喜來登酒店設計的標準,滿足五星級酒店設計的要求 投稿網友:ting245982897 上傳時間: 2013-08-27 <
圖紙簡介: 五星級酒店普遍布局,,剛剛學習設計,,這份設計圖讓我獲益匪淺,,分享給大家,。 投稿網友: wang305307 上傳時間: 2013-08-04 <
一,、客房結構柱網設計: 1,、客房柱網設計尺寸是:長9.9m×寬4.2m(軸線),,建筑層高做到3.9~4.2米,客房內裝修后凈高2.9—3.1m,,長方形,;面積最少不要小于36㎡,能增加到42㎡就更好,,將衛生間的使用面積做到8㎡以上,,以滿足星級評定的硬件要求,同時提高舒適感,; 2,、客房的整體結構最好設計成長方體型,很多的酒店為追求建筑整體藝術效果而將酒店設計成弧形,、圓形,、橢圓等異型,客房也基本是扇形平面,,由此而帶來以下的巨大弊端: ①土建成本增加:土建時因?yàn)橐谱骰⌒文0?、加工帶弧度鋼筋而增加費用; ②裝修成本增加:裝修時鋪設地毯不得不使用邊角料填補而造成日后因地毯洗滌縮水而出現的接縫處開裂,、因衛生間內異型洗面臺及過廊區地面異型的石材而帶來增加的加工費用和施工難度,、頂棚處弧形的陰角線條帶來增加人工及材料費用; ③增加監控成本,,同時帶來安全隱患:弧形建筑不可避免地造成客房過道也成了弧形,,這樣,除了按常
收錄于話題 酒店廚房是酒店運營保障的重要功能區,。目前國內部分設計院對廚房內部的空調通風系統運作理解不是透徹,,導致設計不合理。筆者通過比較廚房常見的通風空調系統設計,結合廚房的使用特點,,對酒店廚房空調通風系統設計提供建議及參考,。
我碰到一個五星級酒店 大堂面積150m2,高約8米,,大門會經常打開,,無風幕機,,空調設備熱負荷25KW,,冷負荷系統35kw,下送上回,,送風采用旋流風口,,夏天冷水機組供冷,冬天酒店鍋爐熱水,。但是冬天制熱效果非常差,。酒店方面考慮到節能問題,冬天機組的供水溫度約為45度~50度,。設計院的解釋是:1,、供水溫度偏低 應該為55度 2、層高特高 3,、大堂大面積玻璃幕墻,; 我個人覺得:1、熱負荷較小,,冬天應該要輔助加熱 2,、大門處應設計風幕機 3、送,、回風口布置不合理,,其中一個送風口與回風口相距不到2米,且回風風速過大 約4.5m/s 本人手頭現在沒有規范可查,,我想請問下各位是否有這方面的規范,,具體是如何規范的,謝謝,!
1.工程概況:本工程為深圳某五星級酒店暖通空調施工,,此酒店位于深圳市鹽田區東部地區一期的中心位置。此酒店是東部地區的重點項目,,也是本地區規模最大的項目,,總建筑面積44887平方米。整個建筑地下一層,,地上六層,。左側塔樓在地下一層設有設備轉換層,地上一至六層以客房為主,包括標準客房,、行政套房,、總統套房等,客房數量約為300間,。右側塔樓地上部分主要為酒店公共設施,,設有餐飲、宴會,、酒吧,、會議、健身等功能房間,。地下室設置停車
1)建筑圖紙三看原則(即拿到建筑圖紙怎么處?,怎么結合本專業像建筑專業提資料,,像給排水專業、電氣專業配合),。 2)負荷計算(怎么計算負荷,,怎么提交滿足審圖要求的計算書),此部分非常重要,,是選擇散風機盤管及冷水機組的重要依據,,也是我們修正的基礎數據非常重要,大家千萬別估算,,估算只能讓大家心里沒有底以后做事無依據,。 3)風機盤管加新風系統焓濕圖計算及根據焓濕圖來選擇設備,分析實際運行結構,。千萬注意,;這塊很多剛畢業的學生不愛聽因為他們覺得在學習已經學習了但是他們沒有意識到焓濕圖對選擇設備及實際運行分析的重要性,很多畢業很久的人也不愛聽,,因為他們聽不?,所以本次講解很長細致,希望大家認真聽收貨會很大,,焓濕圖是分析問題分析實際運行的重要依據,。 4)風口選擇,,設備選擇依據(什么類型的功能房間用什么風口,風口射程與風速關系,,風口間距是由風口射程決定的,,但是射程又是由風口頸部風速決定的;設備選型是暖通專業重中之重但是很多設備參數都是在標況的數據,,
前言隨著國內生活水平的水漲船高,,酒店服務業的水平也越來越高,五星級酒店甚至白金級的五星級酒店在國內如雨后春筍般涌現,。但其需要的相關開發,、管理、設計,、施工,、物管等人才未能相對應的增加,,且是嚴重匱乏,。很多酒店在前期設計階段(土建設計階段)僅僅考慮了一般性的功能,設計成果僅能通過相關的職能部門審查,,離高端酒店的需求還相去甚遠,。通常情況是在土建封頂后,業主才確定酒店的品牌,,引進酒店管理公司,。在這一個時期,機電深化設計就顯得尤其重要,。機電深化設計的質量完全決定了酒店運營后是否能正常使用,、是否節能、是否容易維護,,甚至直接影響客戶直接體驗的感受,。 而對機電深化而言,高水平的機電深化團隊,、合理的工作流程,,會很大程度的決定機電深化工作成果的好壞。本文通過具體案例,,簡單介紹五星級酒店的機電深化工作的主要步驟及工作內容,。
【摘 要】針對五星級酒店的特殊性和項目特點,
圖紙簡介: 該圖紙為某五星級酒店空調通風設計圖,,本工程總建筑面積為23639平方米,總高度為21.731米,屬多層建筑;地下共一層,為棋牌包房,、員工餐廳、辦公用房,、設備用房,、廚房及洗衣房,;地上共五層,其中首層為中餐廳和接待廳,;二層為會議室及按摩房;三~五層為標準客房及行政套房,,且五層還設有總統套房; 本次設計范圍為按照要求合理設置中央空調系統,。以滿足各房間空氣調節的需求,。 主要圖紙包含設計說明、設備表,、各層空調平面圖,、系統圖及相關大樣圖等圖紙 非常齊全。
五星級國際酒店電氣設計過程復雜繁瑣,,反復進行修改和優化。最終體現業主的意圖和經營策略:以人為本,、安全至上,。電氣設計師在設計類似工程時,應精心研讀設計要求和手冊,,與業主方充分溝通,,在不違反國內強制性規范時,盡量提高設計標準,,滿足五星級國際酒店的設計要求,。
由于節能標準的要求,一般房間的空調室內參數夏季不應低于26°,,五星級酒店的房間屬不屬于一般房間,,規范上沒有解釋。五星級酒店管理中對室內參數的要求一般都低于26°,。有誰碰到過這個問題,?怎么解決的?
五星級酒店空調設計標準
五星級酒店空調設計標準專題,,為您提供五星級酒店空調設計標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與五星級酒店空調設計標準 相關的專業交流討論,更多五星級酒店空調設計標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題