現設計一平面桁架,,跨度21m,上下弦為H鋼,,腹桿為雙拼槽鋼,,采用節點板與上下弦桿連接,鉸接支座只在上弦兩端設置,,上弦平面外有系桿和交叉支撐,,下弦平面外無任何支撐,在任何工況下弦均不受壓,,是不是可以認為下弦按存拉桿考慮,,長細比按400考慮,強度滿足即可,,如還按壓桿150控制是否太浪費,,而且穩定性很難滿足,另外,,下弦有一水平力產生(地震或其他原因引起)的話,,整個桁架是否會繞上弦旋轉側翻,看過很多這樣的平面桁架,,不知道大家是如何考慮的,?
最近做一項目,樓板想采用鋼筋桁架樓承板,,以前沒做過這種,,找了一些資料,,《鋼筋桁架樓承板》規范和童根樹的《鋼結構設計方法》,都是偏理論的,,還是不知道具體該怎么設計這種樓承板,。請各位有經驗的大神指點一二
我現在有個工程是五跨的,,中間三跨是10T單梁,邊上都是32T雙梁的,,開間8M,,行車梁均設置了制動桁架,邊上是專門設置的,,中間跨的制動桁架是利用相鄰的行車梁作為制動桁架的弦桿,,不知到行車噸位不一樣可不可以,?
【板邊跨的時候設成簡支嗎】?,?PKPM中畫板筋的時候不是有這個選項,,簡支和固端兩個選項,我們這里都是設置成簡支的,,到底哪個好呢,? 簡支板鋼筋是不是放 少了?,?板會不會開裂,??請大家幫幫胦我解答一下,!~~
板邊跨的時候設成簡支嗎,??PKPM中畫板筋的時候不是有簡支和固端兩個選項,,我們這里都是設置成簡支的,,固端浪費了沒? 簡支板鋼筋是不是放 少了,?,?簡支時板會不會開裂?,?請大家幫幫胦我解答一下,!~~
規范中對桁架的繞度有明確的規定 但是我不明白這個繞度是怎么計算的呢,? 像梁一樣算嗎?公式是什么??? 比較爛的問題,望前輩指導一下
各位土木工程專業的高手,、專家及其工程師,、老師們,本人最近正在設計一個空間桁架結構,,桁架的各組成部分全是角鋼,,由于本人非土木專業科班出身,所以不知道桁架設計是否有什么標準,,尤其是桁架各角鋼之間的連接節點的設計有什么講究,,本人目前已經做出了此桁架的簡圖,也即是組成桁架的各角鋼都用直線表示的那種圖,,我猜想這種直線應該在角鋼的某種形心線上,,請問這種形心線在角鋼的什么部位?關于桁架的詳細設計這部分內容在土木專業的哪本教科書中被詳細介紹過,?請各位朋友務必幫忙解答,,謝謝!
現手上有一項目,,框架核心筒結構,用了伸臂桁架,。結果在伸臂桁架層及其下一層出現薄弱層且抗剪承載力小于0.75,,什么原因呢?該如何處理,?請教高人?。。,?!
做個三角掛籃桿件受力分析,,承重架下橫梁為整根,豎桿通過焊接在下橫梁上的綴板銷栓與之鉸接,,midas在這一塊,,桿件節點是怎么處理的?。看髠b請?jiān)敿氄f(shuō)明下啊,,附圖
一個跨路桁架,,被車撞變形了。麻煩各位幫忙出出主意,,看看怎樣修復省錢又省力謝謝各位了
鋼筋托具,,第三個圖片,它是如何托起桁架的呢,,那個朋友在工程中見過如下圖,,講解一下,謝謝了
1,、所屬科學技術領域鋼結構建筑施工的新技術,、新產品。2,、主要內容2.1特點鋼筋桁架模板是將現澆混凝土樓板中的上,、下層縱向鋼筋(上、下弦桿),,與彎折成形的小直徑鋼筋(腹板)焊接,,組成具有一定剛度且能夠承受荷載的小桁架,,再將該小桁架的彎腳與肋高僅2mm,,板厚為0.4~0.6mm的壓型鋼板焊接。所有這些加工操作均是在工廠內利用自動化生產線完成的,。鋼筋桁架模板在施工階段,,將底下的壓型鋼板相互扣接,以托住混凝土,,由鋼筋桁架提供強度和剛度,;在使用階段,鋼筋桁架就是混凝土樓板的配筋,,以承受使用荷載,。因此,它具有壓型鋼板組合或非組合樓板的施工快速度的優勢,,又具有現澆整體剛度大,,抗震性能好的優點,具有廣闊的使用前景,。綜合起來,,鋼筋桁架模板混凝土樓板有以下特點:(1)現場綁扎工作量減少60%~70%,可進一步縮短工期,。(2)比普通壓型鋼板—混凝土組合樓板的厚度減少約20~50mm, 混凝土用量減少,,室內凈高增加,。(3)栓釘焊接質量更容易保證。(4)底面平整,,感觀好,,鋼板損耗少。(5)力學性能與現澆
鋼筋桁架樓承板是將樓板中的鋼筋在工廠采用進口設備加工成鋼筋桁架,,并將鋼筋桁架與鍍鋅鋼板在工廠焊接成一體的組合模板,。該模板系統是將混凝土樓板中的鋼筋與施工模板組合為一體,組成一個在施工階段能夠承受濕混凝土自重及施工荷載的承重構件,,并且該構件在施工階段可作為鋼梁的側向支撐使用,。在使用階段,鋼筋桁架與混凝土共同工作,,承受使用荷載,。在施工現場,可以將鋼筋桁架樓承板直接鋪設在鋼梁上,,然后進行簡單的鋼筋工程,,便可澆筑混凝土。使用該模板不需要架設木模及腳手架,,底部鍍鋅壓型鋼板僅做模板用,,不替代受力鋼筋,故不需考慮防火噴涂及防腐維護的問題,,并且,,鋼筋排列均勻,上下兩層鋼筋間距及混凝土保護層厚度能充分得到保證,,為提高樓板施工質量創造了有利條件,。當澆筑混凝土形成樓板后,具有現澆板整體剛度大,、抗震性能好,、抗沖擊性能好、防水性能好等眾多優點,。
sap2000算例之桁架框架.zip
桁架豎桿為何比斜桿截面還小,? 請分析下原因 豎桿截面2L25X3 斜桿2L40X5 總跨16m
pkpm可以做這種結構嗎,?如何做囁?
現在柱子邊伸出一個牛腿,。三角管桁架的下弦和支座鋼板怎么連接,。要不要在鋼管上開孔做一個小螺栓和鋼板連接。還是鋼管直接焊接在鋼板上,。直接焊接好像面不夠,。
本帖最后由 樓承板專家耿勇 于 2017-6-21 14:10 編輯 今天,再寫一點專業文章,。我相信對于大多數的人不感興趣或者用不到,,但對于有這方面需求的客戶來說,確實非常值得的看一看,。 樓承板,,可能大家通過我博文的介紹有一些了解,而鋼筋桁架板,,大家可能一頭霧水,,這是什么鬼呢?其實,,就算土木行業的人,,如果不是搞鋼結構的,也不是很清楚的,。1,、簡單介紹鋼筋桁架板 鋼筋桁架板,誕生于2007年左右,,據說是新進德國的工藝,,當時耗資巨大,也想替代樓承板或者爭奪樓承板市場吧,。這種材料和樓承板的作用類似,也是用于樓面使用,。不同的是,,鋼筋桁架板可以用在混凝土項目上,而樓承板用在混凝土項目上不多,。
1,、用PKPM設計桁架的時候,施工圖沒有柱子,,只有一個桁架施工圖,,但是我在建模的時候是有輸入柱子的,這應該怎么處理?是不是柱子都是要自己另外設計的,,手算嗎,?求設計過的朋友幫忙解答一下。 2,、還有一個問題就是,。上弦桿節點間距離是1.5m,跨度24m,,上弦桿的平面長度取的是3m,,平面外長度應該是側向支撐的距離,只在端部和中部設置垂直支撐,,那我覺得上弦桿的平面外長度應該是12m才對吧,,我很奇怪那個3m怎么來的,桁架不設隅撐,。 3,、檁條和桁架的連接,PKPM沒有出這個大樣圖,,找圖集找死了都找不到這個大樣,。桁架的尺寸很小,那按道理應該是不能用螺栓連接,,因為端距不?d,,難道用焊接?最近要做一個桁架,,非常的急,,以上問題希望知道的朋友幫忙回答一下,萬分感謝,!