根據沈陽某超高層項目實例對消防給水系統進行了初步討論,。介紹了消火栓系統噴淋,,自動噴淋系統,部分采用了大空間自動掃瞄定位噴水滅火系統(水炮)等的設計和水量計算,。為類似超高層建筑消防設計提供參考,。工程概況:沈陽某建筑占地面積約為 92000 ㎡,地上建筑面積約為 80000 ㎡,,地下總建筑面積約為330000 ㎡,。項目包括一 68 層辦公樓,約為 350m,,四層大型商場及四層
摘要:超高層建筑的樓層數較多,、垂直度較高、內部結構復雜,,人員相對集中,,一旦發生火災,滅火難度非常大,,人員疏散和救援也很困難,,而為了保障超高層建筑安全,應做好消防給水設計,,結合超高層建筑施工設計具體要求,,采用合理、科學的消防給水分區方式,,充分發揮消防給水系統的應用優勢,,不斷提高超高層建筑消防給水設計水平。本文簡要介紹了超高層建筑消防給水設計特點和設計原則,分析了超高層建筑消防給水設計參數,,闡述了超高層建筑項目概況以及具體消防分區設計,。
剛找到的,拿出來大家共享
廣州電力調度大樓是集辦公,、生產,、科研、會議等功能為一體的綜合大樓,。該建筑主樓為36層,,裙樓為7層,頂部還有4層微波天線塔,,總建筑面積約為5×104m2,,建筑高度為136.00m.本文介紹了該建筑的給排水及消防給水系統的設計,并提出一些設計體會,。 1,、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,水池容積約為500m3,,分為兩格(生活,、消防合用)。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式,。考慮使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,,故豎向用減壓閥分成四區,,24層設中間轉輸水箱。 1區:地下室至地上3層,,由市政水壓直接供水,。 2區:4層~13層,由24層水池經減壓閥減壓后供給,。 3區:14層~21層,,由24層水池供給。 4區:22層~36層,,由天面水池供給,。 1.3 消火栓給
1、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,,水池容積約為500m3,,分為兩格(生活、消防合用),。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式,。考慮使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,故豎向用減壓閥分成四區,,24層設中間轉輸水箱,。 1區:地下室至地上3層,由市政水壓直接供水,。 2區:4層~13層,,由24層水池經減壓閥減壓后供給。 3區:14層~21層,,由24層水池供給,。 4區:22層~36層,由天面水池供給,。 1.3 消火栓給水系統本建筑物的火災危險類別為一類一級公共建筑,,建筑高度超過100m的超高層建筑,消火栓給水系統按水壓分為上,、中,、下三個區,室外消火栓用水量30L/s,,室內消火栓用水量40L/s.火災延續時間按3h考慮,,地下三層生活、消防合用水池儲存3h室內消火栓用水量和1h
超高層建筑的消防弱電系統設計特點 發布時間:2005-3-1 作者: 超高層建筑的消防弱電系統設計特點 按國標GB5011698《火災自動報警系統設計規范》要求,,建筑物作為火災自動報警系統的保護對象,,共分三級,即特級,、一級,、二級。凡建筑高度超過100米的建筑為超高層建筑,,屬于特級保護對象,。其火災報警與聯動控制系統的設計要求高于一般建筑,其技術方案必要時需經專家論證,。那么超高層建筑的消防系統究竟有那些特點呢,? 1適用設計與驗收規范暫缺 按規定,我國的建筑高度為24米及以下的建筑物的消防系統設計按國標《建筑設計防火規范》執行,,24~100米高的建筑物按國標《高層民用建筑設計防火規范》執行,,地下工業或民用建筑按《人民防空工程設計防火規范》執行。國標是屬于強制性技術規定,,是約束業主,、設計單位、施工單位和驗收單位的共同標尺,。超高層建筑尚無相應國標,,在實際工作中只能參照有關國標及國際標準,,按照當地侠主管部門意見,本著安全第一的精神,,盡量仔細周詳地完成設計工作,。<
目前在中國,超高層建筑的數量正以前所未有的速度在增加,。為確保一棟幾百上千米的摩天大樓屹立不倒,,其結構體系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵擋得住地震和臺風的考驗,。那么,,什么樣的超高層建筑和結構設計才是好的設計?1.地震和風 要討論超高層建筑的結構設計,,首先當然要從它要承受的荷載說起,。超高層結構抗風抗震問題,實際上是結構動力學隨機振動問題,,在分析這些動力隨機荷載時,,我們應該從時域和頻域這兩個角度對其進行分析。 首先討論一下地震作用,,為了說明問題,,通過MATLAB計算了所選地震波的功率譜,如下圖所示:
超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,,也是建筑行業施工技術進步的具體體現,。通常情況下,超高層建筑由地下車庫,、人防工程,、商業區、辦公區,、住宅區以及酒店等多種功能組成,建筑高度超過100m,,并在40層以上,。超高層建筑的高度超限,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,,并針對不同的建筑,采用相對科學的設計方案,。 1,、生活給水系統 1.1市政直接供水系統 《城鎮給
高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,,必須遵循“預防為主,,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,,立足自防自救,,采用可靠的防火措施,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建,、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅),; 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館,、會堂,、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,,建筑設計采取的特殊的防火措施,,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證,。 1.0.6 高層
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建,、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層,、多層工業建筑和高層工業建筑,;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫),、無窗廠房,、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑,、煉油廠和石油化工廠的生產區,。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
論文簡介::介紹了超高層建筑星際廣場的工程概況,就其給水系統分區,,排水系統設計,,消防系統的水源、水量,、水泵房及各系統 的設計參數進行了詳細論述,,以 投稿網友:blueice87 上傳時間: 2013-05-08
多年來,,隨著經濟發展,國內的超高層城市綜合體數量也在不斷增加,,這類綜合體往往是包括兩棟或兩棟以上的超高層建筑,,由裙房及地下室連接在一起。沈陽龍之夢亞太城就是由七棟200 m以上塔樓組成的,。對于這類建設項目,,設計人員目前能夠借鑒的經驗不是很多,再加上國內消防設計規范中相關的規定也不夠明確,,因此在消防系統的設計理念上往往有較大的不同,,還未形成一個相對成熟的做法。筆者結合已完成設計的某超高層城市綜合體對超高層建筑群的消防系統做一些探討,,希望能對同行有些許幫助,。 1 工程概況
導 讀 針對超高層建筑串聯消防系統中的高、低區臨界樓層發生火災時需要投入幾個區的消防設施和電量不同的問題,,分析和討論了各種不同形式的串聯消防系統,,提出了兩種不同解決方法:一為通過要求不同的用電負荷適應不同的系統形式;二為通過自動控制系統將臨界樓層的消防設施歸屬于高,、低區中的其中一個區而不增加用電負荷,。
本帖最后由 論壇游民 于 2013-10-29 10:14 編輯 隨著科學的進步,建筑科技的不斷發展,,超高層越來越多的出現在現代都市當中,,隨之而來的安全、防火問題正日益受到社會關注,, 本文通過對高層建筑防火規范相關要求,、重慶消防大隊相關規定、條例等解讀,,對超高層消防問題 進行如下分析:
前言 華源大廈位于廣東省東莞市厚街鎮107 國道邊,,地勢較平坦,總建筑面積約124100m2,,主樓高52 層,,地面以上高度182.60m,地下室共二層,,地下二層為六級人防掩蔽所,,平時用作停車場,,地下一層主要用作空調機房及水池,,裙樓下半地下層用作車庫,配電房,。首層至六層為裙房,,含大堂﹑廚房﹑餐廳﹑宴會廳﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑會議室等綜合配套設施,。主樓九至二十三層為辦公用房,二十五至五十一層為酒店客房,,五十二層為特色餐廳,,其中二十四﹑三十九層為避難層及設備用房。 1,、生活給水系統 1.1 ,,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形成兩路供水,。市政水壓不低于0.20MPa,,供水量可滿足本工程要求。在本建筑周圍設DN200 環狀給水管,,每隔100m 左右設一室外地上式消火栓,,共設4 套,以供火災時消防車取用,。室外給水管采用球墨給水鑄鐵管,,柔性膠圈接口。 1.2 ,,室內給水系統
1超高層建筑超高層建筑高度要求與結構類型和抗震烈度密不可分,,超高層結構設計要進行兩種方法以上的抗震核算,并且進行抗震設防專項審查,。世界超高層建筑有迪拜哈利法塔,,高828m;廣州塔,,高600m,、上海環球金融中心,高492m等,。超高層建筑因其超高的高度而具有不同于普通建筑和高層建筑的特點,。首先,對于超高層建筑,,傳統的磚,、石等材料已難以適用,其結構類型也更具選擇多樣性,,如鋼筋混凝土結構,、全鋼結構和混合結構等。其次,,超高層建筑的垂直交通與消防,,由于其超高的高度,較依賴于垂直交通,,同時也給消防增加了困難,,這就要求超高層建筑的每一層都需設置靈敏的煙霧報警器,、自動噴淋和適當的避難所。最后,,超高層建筑通過對風作用效應,、重力荷載作用效應、施工過程的影響,、空間整體工作計算,、結構整體內力與位移、抗震性能等設計計算分析,,進而提高超高層的抗震性和安全性,。2超高層建筑結構抗側剛度設計與控制為了提高超高層建筑的抗震性,其足夠的結構側向剛度必不可少,。足夠的結構側向剛度不僅可以保障建筑物的安全性,、抗震性,還可在一定程度上
該超高層建筑地處大連市東港區,,總建筑面積約329700平方米,,其中地上建筑面積271800平方米,地下建筑面積57900平米,。包括兩棟超高層及其裙房,,裙樓四層,為餐飲,、辦公,、多功能廳、商業服務等,;塔樓A座為公建式公寓塔樓,,68層,249.35m,,其中21層,、37層、53層為避難
超高層建筑給排水設計.pdf
超高層建筑消防設計規范
超高層建筑消防設計規范專題,,為您提供超高層建筑消防設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與超高層建筑消防設計規范 相關的專業交流討論,更多超高層建筑消防設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題