亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 超高層建筑避難層設置變電所

    在超高層建筑的避難層設置變電所,變電所內的變壓器有沒有容量限制的規定,?比如最大只能做到630KVA,考慮運輸通道,?急需答案,,謝謝!

  • 超高層建筑抗震和抗風設計

    目前在中國,,超高層建筑的數量正以前所未有的速度在增加,。為確保一棟幾百上千米的摩天大樓屹立不倒,,其結構體系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵擋得住地震和臺風的考驗,。那么,,什么樣的超高層建筑和結構設計才是好的設計?1.地震和風 要討論超高層建筑的結構設計,,首先當然要從它要承受的荷載說起,。超高層結構抗風抗震問題,實際上是結構動力學隨機振動問題,,在分析這些動力隨機荷載時,,我們應該從時域和頻域這兩個角度對其進行分析。 首先討論一下地震作用,,為了說明問題,,通過MATLAB計算了所選地震波的功率譜,如下圖所示:

  • 超高層建筑給水排水設計

    超高層建筑給水排水設計

         超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,也是建筑行業施工技術進步的具體體現,。通常情況下,,超高層建筑由地下車庫、人防工程,、商業區,、辦公區、住宅區以及酒店等多種功能組成,,建筑高度超過100m,,并在40層以上。超高層建筑的高度超限,,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,并針對不同的建筑,,采用相對科學的設計方案,。 1、生活給水系統 1.1市政直接供水系統     《城鎮給

  • 超高層建筑給排水設計.pdf

    超高層建筑給排水設計.pdf

  • 超高層建筑消防設計實例淺談

    根據沈陽某超高層項目實例對消防給水系統進行了初步討論,。介紹了消火栓系統噴淋,,自動噴淋系統,部分采用了大空間自動掃瞄定位噴水滅火系統(水炮)等的設計和水量計算,。為類似超高層建筑消防設計提供參考,。工程概況:沈陽某建筑占地面積約為 92000 ㎡,地上建筑面積約為 80000 ㎡,地下總建筑面積約為330000 ㎡,。項目包括一 68 層辦公樓,,約為 350m,四層大型商場及四層

  • 超高層建筑給排水設計的分析

    前言 華源大廈位于廣東省東莞市厚街鎮107 國道邊,,地勢較平坦,,總建筑面積約124100m2,主樓高52 層,,地面以上高度182.60m,,地下室共二層,地下二層為六級人防掩蔽所,,平時用作停車場,,地下一層主要用作空調機房及水池,裙樓下半地下層用作車庫,,配電房,。首層至六層為裙房,含大堂﹑廚房﹑餐廳﹑宴會廳﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑會議室等綜合配套設施,。主樓九至二十三層為辦公用房,,二十五至五十一層為酒店客房,五十二層為特色餐廳,,其中二十四﹑三十九層為避難層及設備用房,。 1、生活給水系統 1.1 ,,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形成兩路供水。市政水壓不低于0.20MPa,,供水量可滿足本工程要求,。在本建筑周圍設DN200 環狀給水管,每隔100m 左右設一室外地上式消火栓,,共設4 套,,以供火災時消防車取用。室外給水管采用球墨給水鑄鐵管,,柔性膠圈接口,。 1.2 ,室內給水系統

  • 超高層建筑結構抗震設計論文

    1超高層建筑超高層建筑高度要求與結構類型和抗震烈度密不可分,,超高層結構設計要進行兩種方法以上的抗震核算,,并且進行抗震設防專項審查。世界超高層建筑有迪拜哈利法塔,,高828m,;廣州塔,高600m、上海環球金融中心,,高492m等。超高層建筑因其超高的高度而具有不同于普通建筑和高層建筑的特點,。首先,,對于超高層建筑,傳統的磚,、石等材料已難以適用,,其結構類型也更具選擇多樣性,如鋼筋混凝土結構,、全鋼結構和混合結構等,。其次,超高層建筑的垂直交通與消防,,由于其超高的高度,,較依賴于垂直交通,同時也給消防增加了困難,,這就要求超高層建筑的每一層都需設置靈敏的煙霧報警器,、自動噴淋和適當的避難所。最后,,超高層建筑通過對風作用效應,、重力荷載作用效應、施工過程的影響,、空間整體工作計算,、結構整體內力與位移、抗震性能等設計計算分析,,進而提高超高層的抗震性和安全性,。2超高層建筑結構抗側剛度設計與控制為了提高超高層建筑的抗震性,其足夠的結構側向剛度必不可少,。足夠的結構側向剛度不僅可以保障建筑物的安全性,、抗震性,還可在一定程度上

  • 超高層建筑暖通空調系統設計

    超高層建筑暖通空調系統設計

    該超高層建筑地處大連市東港區,,總建筑面積約329700平方米,,其中地上建筑面積271800平方米,地下建筑面積57900平米,。包括兩棟超高層及其裙房,,裙樓四層,為餐飲,、辦公,、多功能廳、商業服務等;塔樓A座為公建式公寓塔樓,,68層,,249.35m,其中21層,、37層,、53層為避難

  • 超高層建筑電氣設計要點

    超高層建筑電氣設計要點,建筑高度不低于250m,,務必從如下幾點考慮,,高壓系統主接線、低壓系統接線圖,,變電所設置,、柴油發電機組設置、豎向干線系統,、動力配電,、照明配電、其他節能及新技術應用,;

  • 超高層建筑消防給水設計探討

    超高層建筑消防給水設計探討

    摘要:超高層建筑的樓層數較多,、垂直度較高、內部結構復雜,,人員相對集中,,一旦發生火災,滅火難度非常大,,人員疏散和救援也很困難,,而為了保障超高層建筑安全,應做好消防給水設計,,結合超高層建筑施工設計具體要求,,采用合理、科學的消防給水分區方式,,充分發揮消防給水系統的應用優勢,,不斷提高超高層建筑消防給水設計水平。本文簡要介紹了超高層建筑消防給水設計特點和設計原則,,分析了超高層建筑消防給水設計參數,,闡述了超高層建筑項目概況以及具體消防分區設計。

  • 超高層建筑給排水設計《轉

    前言 華源大廈位于廣東省東莞市厚街鎮107 國道邊,,地勢較平坦,,總建筑面積約124100m2,主樓高52 層,,地面以上高度182.60m,,地下室共二層,,地下二層為六級人防掩蔽所,平時用作停車場,,地下一層主要用作空調機房及水池,,裙樓下半地下層用作車庫,配電房,。首層至六層為裙房,,含大堂﹑廚房﹑餐廳﹑宴會廳﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑會議室等綜合配套設施。主樓九至二十三層為辦公用房,,二十五至五十一層為酒店客房,五十二層為特色餐廳,,其中二十四﹑三十九層為避難層及設備用房,。 1 生活給水系統 1.1 ,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形成兩路供水,。市政水壓不低于0.20MPa,供水量可滿足本工程要求,。在本建筑周圍設DN200 環狀給水管,,每隔100m 左右設一室外地上式消火栓,共設4 套,,以供火災時消防車取用,。室外給水管采用球墨給水鑄鐵管,柔性膠圈接口,。 1.2 ,,室內給水系統 (1)室內生活、消防給水系統分開設置,。 (2)生活給

  • 超高層建筑的樁筏基礎設計

    超高層建筑的樁筏基礎設計

  • 超高層建筑的結構改造與加固設計.pdf

    【摘要】介紹了一幢超高層爛尾樓因功能改變及設計規范變化帶來的結構改造與加固設計, 分析其結構超限特點,。對已施工部分與新擴建部分采用不同結構設計規范進行計算分析, 在結構布置、分析計算和構造措施等方面作出了有效的處理, 闡述了框架梁,、柱的加固措施,。改造竣工并經長時間觀察表明, 提出的計算思路及加固方法合理、可靠,。

  • 超高層建筑給排水設計案例分析

    超高層建筑給排水設計案例分析

    超高層建筑給排水設計 慧豐大廈位于鄞州新城區寧南北路西側, 后廟路南側, 西臨保泉路, 南面為規劃路,。用地面積15 663m2, 總建筑面積96 529m2。地下1層及2層為停車庫, 地上為33層的超高層辦公樓及4層配套裙房, 主樓建筑高度為136. 20m, 裙房建筑高度18.30m,。主樓部分為地上33層, 第14層和第31層為避難層, 其余樓層均為辦公; 裙房部分為3層,局部4層, 使用功能為商業用房; 地下室為兩層, 其中, 地下1層為機動車停車庫,、自行車停車庫、設備用房和物業管理用房; 地下2層為機動車停車庫,、設備用房; 夾層為自行車庫,。 生活給水系統室外給水系統 工程給水水源選用城市自來水, 由寧南北

  • 超高層建筑給排水及消防設計體會

    廣州電力調度大樓是集辦公,、生產、科研,、會議等功能為一體的綜合大樓,。該建筑主樓為36層,裙樓為7層,,頂部還有4層微波天線塔,,總建筑面積約為5×104m2,建筑高度為136.00m.本文介紹了該建筑的給排水及消防給水系統的設計,,并提出一些設計體會,。 1、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,,水池容積約為500m3,,分為兩格(生活、消防合用),。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式,。考慮使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,,故豎向用減壓閥分成四區,,24層設中間轉輸水箱。 1區:地下室至地上3層,,由市政水壓直接供水,。 2區:4層~13層,由24層水池經減壓閥減壓后供給,。 3區:14層~21層,,由24層水池供給。 4區:22層~36層,,由天面水池供給,。 1.3 消火栓給

  • 超高層建筑給排水設計的研究探討

    前言 華源大廈位于廣東省東莞市厚街鎮107 國道邊,地勢較平坦,,總建筑面積約124100m2,,主樓高52 層,地面以上高度182.60m,,地下室共二層,,地下二層為六級人防掩蔽所,平時用作停車場,,地下一層主要用作空調機房及水池,,裙樓下半地下層用作車庫,配電房,。首層至六層為裙房,,含大堂﹑廚房﹑餐廳﹑宴會廳﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑會議室等綜合配套設施,。主樓九至二十三層為辦公用房,二十五至五十一層為酒店客房,,五十二層為特色餐廳,,其中二十四﹑三十九層為避難層及設備用房。 1,、生活給水系統 1.1 ,,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形成兩路供水,。市政水壓不低于0.20MPa,,供水量可滿足本工程要求。在本建筑周圍設DN200 環狀給水管,,每隔100m 左右設一室外地上式消火栓,,共設4 套,以供火災時消防車取用,。室外給水管采用球墨給水鑄鐵管,柔性膠圈接口,。 1.2 ,,室內給水系統

點擊加載更多

超高層建筑避難層的設計

超高層建筑避難層的設計專題,為您提供超高層建筑避難層的設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與超高層建筑避難層的設計 相關的專業交流討論,,更多超高層建筑避難層的設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度