最近做到一超高層住宅設計,,樓是點式,每層兩戶,有三個公共部位(走道,,消防電梯前室,,樓梯間前室)須設噴淋,,問題是,,三個公共部位不相鄰(中間分別被電梯、剪刀梯隔開),,如每層設一水流指示器的話,,噴淋管必須穿越住戶客廳,臥室,,才能達到相應公共部位,,這樣不符合《建筑給排水設計規范》及《住宅建筑規范》中,公共管道不能穿越戶內的規定,。請教,這種情況如何解決
工程概況,,35層住宅樓,總高度105米,,地下室一層,,地下室頂板作為嵌固部分,抗震設防烈度6度,,場地類別二類,,歡迎高手對結構方案探討!
140m超高層住宅(無集中空調)是否設噴頭,還是只在樓,、電梯前室等公共部位設,或是連居室,、廚房均設。 也許各地方消防部門要求或各設計單位作法不一樣,,歡迎各位有相關經驗的水友發表意見,。
想請教各位一下,,本人要做一個超高層住宅(公寓)150米,不知道用作設備層不用,,我算了下分層24戶,,每戶4KW,加上水暖有設備層,,不知道能否從地下室供電,,
[url=]萬科超高層住宅設計研究.zip[/url]
小弟最近正在搞一超高層商住樓設計,遇到較多技術難題,,特跪求圖紙參考,。謝謝!?。,。[email protected]
請問大家:《建筑滅火器配置設計規范》附錄D里嚴重危險級舉例第11條:超高層建筑和一類高層建筑的寫字樓,、公寓樓,; 輕危險級舉例第4條:普通住宅。那么,超高層住宅的危險等級如何劃定,?是按照嚴重危險級還是輕危險級,?個人認為應該按照嚴重危險等級來確定,但是設在公共部位的滅火器最大保護距離只有15米,,往往保護不到住戶室內,,難道要在戶內另配滅火器嗎?請教各位對規范是如何理解的,?
最近做了個單元式的高層住宅,,一梯三戶或四戶。我采用分段供電,,每個單元兩路干線,。在低壓配電柜的出線開關上設置分勵脫扣器,火災時分回路斷電,。審圖時提出異議,,要求我每個樓層一斷電。我感覺沒有必要,,這樣無疑會增加造價,。但又想不出怎么去回復。各位都是如何處理的,?
超高層住宅的消防用水量應該怎么取?按普通住宅大于50M的室內20L/S,室外15L/S,好象有點偏小,按一類綜合樓取室內40L/S,室外30L/S,我個人覺得住宅哪兒有那么危險,人也不多,一層就幾戶!看過網上一篇文章,是廣州的一個項目,他是按照高級住宅大于50M的室內30L/S,室外20L/S來取植的,而且他火災延續時間取三小時!各位大大看看.有什么建議不吝賜教,有做過實際工程的就更好了!先謝謝了!
武漢漢陽區超高層住宅,,130-140米高,現在糾結于采暖系統是采用集中鍋爐房+地板采暖還是壁掛爐+地板采暖,?請高手給予指點,。多謝
一超高層住宅,地下三層,,地上五十層,,地下三層和地上1~25層共用一個正壓送風 系統,26~50層共用一個正壓送風系統,。合用前室及獨立前室正壓系統分段設置情況同樓梯間的,。下面計算結果為比較后取最大值情況的風速法計算過程:核心筒處為剪刀樓梯間,設置一合用前室及以單獨樓梯間前室,,樓梯間及前室的門為子母雙扇門1.2m*2.1m,現在剪刀梯處樓梯間加壓井為600mm*1700mm,,合用前室井為600mm*1200mm,獨立前室井為700mm*800mm,現計算如下:樓梯間:風速法n=3,,v取0.8m/s,,背壓系數a取0.9,漏風附加率b取0.1,,計算結果為Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀樓梯間合用加壓井及加壓風機,,則加壓風機選型風量=26612*2*1.1=58546m3/h,,所需加壓井面積>=58546/3600*15=1.08m2合用前室:風速法同樓梯間取值(除v=0.7)得合用前室加壓送風井風機選型風量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于兩
見過超高層住宅圖紙,污水管多用柔性鑄鐵管,,造價很高,,安裝也不方便,請問還有什么價格較低的產品可以使用呢
我最近在做11+1小高層住宅,,按照規范應該算二級保護對象,公共部位,,電梯機房等需設火災探測器及手報等?,F(xiàn)在下面加了自行車庫后,是否設消防控制室,?,?什么情況下設消防控制室什么時候只可以設局部報警控制器,功能又何大不同,?
一座5單元18層高層住宅(二類),,一梯四戶,根據高規,,室內消防水量為20L/S,,室內消防系統采用臨時高壓系統,請問需每個單元設高位水箱(消防與生活水合用),?能否將共用一個水箱,?高規中室內消防水量似乎和建筑的體積無關,假設是10個單元的高層住宅,,消防水量還是一樣,??各位有何高見,?
規范GB50116-98規定,,消防廣播在有火警時應先接通本層(本防火分區)與相鄰層(相鄰防火分區)。防止造成人為的的緊張,,造成混亂,,影響疏散,應先在最小范圍內發出警報信號進行應急廣播,。除了緊急情況外都應順序疏散,。但是有的設計人員在設計高層住宅樓時,聯動時按單個單元進行聯動的,,是否可以,。
在超高層住宅內,戶表一般是每3-4層設一個電表總箱,,且一般安裝在豎向電井內,,在電表總箱的進線上是否需要安裝火災探測器和火災監控器,,請大家指點一下,謝謝,。
超高層住宅消防