1,、規范中說: ”電梯,自動扶梯電源應由專用回路供電,并不得和其他導線一起敷設“,,是否是說我在豎井中需要單獨增加一個給電梯及扶梯配電的橋架?而不能和其他設備的配電同橋架敷設,?從豎井出來至電梯機房線路也是如此,?2、關于電梯井道照明:規范中只是簡單介紹燈具設置的距離及電壓的要求,,但是對于燈具的類型沒有要求么,?是否一般36V/18W熒光燈即可?3,、超高層建筑中井道照明回路應如何確定安排,?回路中220/36V變壓器容量根據什么確定,?(回路中總的燈具容量計算?)導線截面是不是也相應有要求,?4,、是不是每個井道都需要設井道燈?一般高速電梯井道中幾臺相連電梯不做結構分隔,,只是中間用網格分開,,這種情況是不是可以考慮在兩臺電梯中間設一個燈具即可?5,、規范說電梯底坑需設置2P+PE插座供檢修及排水用,,可是我所參考的圖紙中,有的圖紙中設了,,有的沒有設,。是不是一定需要設置?假如電梯底坑中已經設置了潛水泵,,是否就不要設置地坑插座了,?6、電梯機房總配電箱是否需有供轎廂攝像頭的配電出線,?7,、現手上一
普通電梯的平面布置,,一般都敞開在走道和電梯廳,火災時一旦電源切斷即被停止使用,。因此,,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,,只在九層及九層以下,再高消防隊員就沒有體力來撲救火災,,故為了盡快撲救高層建筑火災,,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:①一類公共建筑;②塔式住宅,;③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅,;④高度超過32米的其它二類公共建筑。 本帖地址:http://www.elevator.salebinfo.com/bbs/dispbbs.asp?ID=260366
本人現在建一工程,,在消防試壓時,,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯啊,?這個問題困擾了我很久,。
民用建筑水滅火系統規程中規定超高層宜設不小于100立方的消防水池,請問這個水池是給噴淋系統用的呢,,還是消防和噴淋都從這個水池吸水,,然后兩路市政給水補水呢
請教:十一層的小高層住宅,沒有地下室,,電梯基坑如何做排水呢,?如果直接用排水管貼坑底引至室外雨水檢查井,一是標高太低,,以后總圖比較麻煩,;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潛污泵提升排水,好像也無處可放請問,,有何較好的解決方法,。
普通電梯的平面布置,一般都敞開在走道和電梯廳,,火災時一旦電源切斷即被停止使用,。因此,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,只在九層及九層以下,,再高消防隊員就沒有體力來撲救火災,,故為了盡快撲救高層建筑火災,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:①一類公共建筑,;②塔式住宅,;③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;④高度超過32米的其它二類公共建筑,。
一高層,,有一條普通電梯,,一條消防電梯,。請問怎樣配電比較好?普通電梯要不要用雙電源,?或者二條電梯分別在低壓配電房雙電源引上,?或者只用一條雙電源引上到一個總箱,二條電梯再從總箱里??或者消防電梯雙電源,,普通電梯單電源引上?謝謝
《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,,要求高層一類民用公共建筑,;十層及十層以上的塔式住宅;十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅,;建筑高度超過32米的其他二類公共建筑,;并要求,當每層建筑面積大于1500平方米時,,應設置一臺,,當每層建筑面積大于1500平方米但4500平方米時,應設置兩臺,,當大于4500平方米時,,應設置三臺。 裙房包括在內么 裙房做消防電梯么每層建筑面積是主體加裙房么 主體和裙房用防火墻和防火門分開呢
建筑超高有關于消防報警設計的特點!可設計及施工.
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),,電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,,應該設置兩臺消防電梯,;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,,但好像我這種情況,,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶,?理由,、依據又是什么? 請各位指教,!
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項,。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾,!~ 求正解
看了論壇上的帖子,,就消防電梯前室內的消火栓能不能算作普通消火栓,算在兩股水柱中的問題爭個不休,,我手上有個工程,,一類高層辦公,85.9m,,我這樣設計可以吧:前室單獨設置消火栓,但是和前室外的消火栓共用一立管,,這樣可以嗎,?
各位大俠: 我設計了一個超高層建筑,地下一層有一個變配電所,,面積800m2,,是否必須上氣體消防,用手推干粉滅火車行嗎,?在遼寧省境內,,那位設計過幫幫忙,謝謝
高層建筑的消防電梯設計(注意要點) 關鍵詞:高層建筑,消防電梯,消防設計,防火規范 隨著城市建設的飛速發展,,高層旅館,、辦公樓和住宅應運而生,消防電梯也愈來愈多地應用到高層建筑的消防設計中,,在高層建筑的人員疏散和火災撲救過程中發揮著非常關鍵的作用,。然而,有些單位為了節約資金,,在工程設計中只設計了客梯,,有的因為設計資質低,設計中消防電梯的設置數量不足或者沒有合理進行設置,,而又僥幸沒有通過消防部門的審核,,致使留下先天性的隱患,一旦發生火災時,,消防電梯不能發揮應有的作用,。因為?dāng)高層建筑發生火災時,,工作電梯會因斷電和不具備防煙功能等而停止使用,,樓梯則成為此時垂直疏散的主要設施,消防電梯則成為運送消防員盡快抵達和撤離火災現場的一種交通工具,,同時還可以用來疏散乘客,。下面有關消防電梯在設計中應注意的幾個問題簡單探討一下。 一,、消防電梯的設置范圍和數量設計 有的設計單位在考慮消防電梯的設置數量時考慮得不夠詳細,。在對商丘市一十六層高級病房樓進行消防設計時,,發現該設計對建筑物的每層的防火分區劃分的非常合理,但消防電梯的設置沒有考
樓層高度170米,,共分三個區,,高區由天面水池經消防水泵加壓供水,中低區由天面水池經減壓閥直接供水,,如按工作壓力閥門等級絕不會超0.8mpa, 1.6mpa等級閥門就足夠,,如考慮到減壓閥失靈在非正常的工作壓力下就大于1.6mpa,故此是如何考慮用何種等級閥門,,有具體規范說明及依據嗎,?
建規中,條文說明部分說明消防電梯前室內的消火栓做消防員開路使用,,不計入消火栓總數,。。,。,。高規中沒有提到計不計入,今天看到設計院的圖紙,,十七層的單元式住宅,,消防合用前室使用的是單立管雙閥雙出口消火栓符合高規7.4.2要求,,,但是消防前室內的消火栓是否該計入了,,(是否住宅可以,公建就不行呢) 以前聽別人說高規沒提到的按建規的來,,我凌亂了,,聽大家怎么看待這個問題。,。,。。,。,。。。,。,。[ 本帖最后由 qq415949031 于 2012-9-15 14:56 編輯 ]
220米超高層--公建,,消防轉輸泵的流量如何確定,?取40L/S,還是消火栓、自噴系統流量疊加(80L/S),?再者,,若室內外消火栓系統合用,流量是否應該取其大值者,?按新消規,室外消火栓系統應該不用再設穩壓泵了吧,!有做過的,,請不吝賜教!
一類高層的純住宅是不用設的,??墒嵌惛邔永镉袀€(gè)“走道,公共活動場所”一說,。郁悶,。我覺得不用設啊。還有,,地下層是設備層和通道,,也是屬于“走道”一類的。,。難道也要上噴淋嗎,?謝謝。
24層住宅,,底部二層商業,一層高7.5m,,二層高4.5m,,三個前室這樣布置合理嗎?樓梯的前室開窗,不正壓送風行嗎,?
超高層消防電梯
超高層消防電梯專題,,為您提供超高層消防電梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層消防電梯 相關的專業交流討論,,更多超高層消防電梯相關內容請?jiān)L問