各位大俠,,建規說,,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,,但是這樣就不能保證吸上水了,,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,,目前這個問題不需要討論了,,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。
1 關于消防主泵、增壓泵的設置 高層民用建筑臨時高壓給水系統中應按規定設置消防主泵,,且要能保證整個火災延續時間內消防用水量和消防水壓的要求,。這一點是毫無異議的。但對多層民用建筑,,僅僅為了撲救初期火災而由于水箱高度不能滿足最不利點消火栓所需水壓,,就設置消防主泵,這樣的要求顯然有些過高,。況且,,在工程設計中,常常碰到多層建筑是底層商店,,二至七層住宅,,或者是商店、辦公,、住宅兼而有之的綜合建筑,。在這種人流錯雜、樓層不高的環境中,,設置消防貯水池及消防主泵,,管理是個難題。其實,,對于多層建筑,,為了保證火災初期10min內的消防用水,筆者認為,,鑒于屋頂已經設置了水箱貯存了消防用水,,只需在消防水箱出水管上增設一組增壓設施,就可以解決問題,。增壓泵設在屋頂專用小房間內,,其電源為消防專用電源。增壓泵的啟動可以用消火栓內的按鈕啟動,,也可以在消防水箱出水管上設水流指示器啟動,。也就是說,對多層建筑,,可以不設置通常意義上高層民用建筑中設置的消防主泵,,而僅設置為火災初期10min服務的消防增壓泵。高層民用建筑中,,屋頂消防水箱貯水和對最不利消火栓栓口處靜水壓的要求僅僅是保證消防主泵啟動前所需的消防用水
高層消防系統分區后,,消防水泵結合器設置問題,,請假下大家1、上圖的這種消防供水方式,,是串聯供水還是并聯供水,?2、根據高規7.4.5,,是否一定要按高低區設置水泵結合器,?按上圖這樣設置水泵結合器是錯的?
有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,,DN150,v=1.59 m/s,,1000i=30.5,,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎,?
請教:1,,消防主泵,穩壓泵,,加壓泵的概念有什么不同,?2,什么時候要用主泵,,什么時候用穩壓泵,?3,天面水池提供10分鐘的消防用水,,但壓力不足,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵,?(我只加了加壓泵)4,,什么時候啟動主泵?什么時候啟動穩壓泵,?
有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!
各位好,,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓,?比如:市政水經過倒流防止器之后,,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了,?請各位指教,謝謝,!
一個商鋪區的消防,,有噴淋系統,,消火栓系統,面積總共5公頃左右,,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎,?合用的話有什么技術要求嗎?急,,望高人指教,。
如圖,,應消防水池邊的房間門不能直通室外,,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,,而且有幾個彎頭,,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,,不知行不行,?
民用建筑水滅火系統規程中規定超高層宜設不小于100立方的消防水池,請問這個水池是給噴淋系統用的呢,,還是消防和噴淋都從這個水池吸水,,然后兩路市政給水補水呢
1、在未啟動消防泵時,,三相電源線電壓為392伏,,啟動消防水泵后,在自耦降壓啟動的8秒內,,電壓降為312伏,。2、消防泵降壓啟動8秒后要進入全壓運行時,,由于電源電壓達不到水泵控制柜內交流接觸器的線圈工作電壓,,交流接觸器無法吸合而跳閘,。 因為該侠工程蚠\(yùn)一段時間,此乃維修工程,,消防泵之前一直正常使用,,但是現在換了水泵控制柜后就不能啟動了,請問問題在哪里,?求教?。?!謝謝各位,。
一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,問過不少人,,但是答案也不統一,。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置,。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,,應根據當?shù)叵儡嚨墓┧髁亢蛪毫Υ_定。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,,在消防車供水壓力范圍內的分區,,應分別設置水泵接合器;當建筑高度超過消防車供水高度時,,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口,。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,,并不宜大于40m,。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,,40-15m的范圍實在太小,。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,有沒有經驗數據,?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,,沒有考慮每座建筑設置,因?yàn)榧词棺隽艘惨驗殡x消火栓太遠而無法發揮供水作用,。不知道各位是
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀
消防主泵,,4用1備,,單臺流量370m3/h,揚程103m,。 一,、平常無火災時:
《消水規》GB50974-2014第5.1.9條.5款及其條文說明中提出了離心式消防水泵自灌式吸水的技術要求。即要求一:消防水池最低水位高于離心水泵出水管中心線,,或要求二:消防水池水位能保證離心水泵吸水,。以上兩點技術要求滿足其一即可認為消防水泵采取了自灌式吸水。問題就是,,如果消防泵及其吸水,、出水管路中已經充滿水(出口止回閥關閉),泵及管道處于負壓(真空)狀態,,此時消防水池已降至較低水位(比方說低于水泵吸水橫
某住宅小區的室外消火栓已經布好了,,消防泵房也做好了,現在要選室外消火栓的加壓泵,,流量能夠算出來,,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓,;Hd——消防水帶水頭損失,;hg——管網水頭損失;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差,。 Hq,、Hd、hg,、hz怎么確定?。?/p>
本帖最后由 寶歡依 于 2017-8-27 21:32 編輯 規范要求:消防水泵應采取自灌式吸水,。如果泵房在地面上,,消防水池埋地,怎么做才能滿足規范要求的自灌式吸水要求,?還是說按規范,,消防泵房就一定要比消防水池低才行?
LXB=12mX65m,高10m的配電裝置樓,室內消防水量10L/S,室外消防水量15L/S.消防泵可以室內外合用嗎,?該如何選擇消防泵,?謝謝各位