7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地,。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈,、辦公用的熒光燈,,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧,。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE,。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值,。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2,, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具,。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,,最多只能安裝7盞2×36W,,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,,如何設計才能既滿足照度要求,,
重磅出擊,土木首發,!
表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度,?;旌险彰髡斩仁裁匆馑?? 4.1.4 作業面鄰近周圍照度可低于作業面照度,,但不宜低于表4.1.4的數值。 注:作業面鄰近周圍指作業面外寬度不小于0.5m的區域,?!?點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周圍的
對于新的照明規范:《建筑照明設計標準》,,其中7.2.12:當采用I類燈具時,,燈具的外露可導電部分應可靠接地。而現在大部分燈具都是 I類燈具,。那就意味著 照明回路都是 3線,?,!請高手指點
《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)中7.2.7中規定每一照明單相分支回路電流不宜超過16A,,所接光源不宜超過25個; …… 這個規定的光源數25個是指燈具個數還是實際的發光源數呢,?
--------建筑照明設計標準 7.4.5 每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能,,也便于維修,。一般說,較小房間每開關可控1~2支燈泡(管),;中等房間每開關可控3~4支燈泡,大房間每開關可控4~6支燈泡,。這里有個疑問,。就是:為什么每個開關控制的燈數宜少一些,,有利于節能????是怎么節能的.節能到哪里?什么原理..有人說是線路長短的問題..我感覺不太另我信服.希望高人指導下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
經常用的照明設計標準,大家參照下,。
相信大家現在應該用這個新標準了吧,現在遇到了些問題,,一個6.6m×5.6m辦公室,,面積37按新標準照度應為300,,按俺的估算要10個36W熒光燈管(不知算的對否)原來俺都會設置3×2個雙管熒光燈,,則感覺剛好,,可現在問題來了,,算了一下照明功率密度值為12×36/37=11.7這可是大于規范規定的普通辦公室為11的標準,違反強條了,,汗......怎么辦呢,?設5個雙管剛好,可怎么布置呢,?不對稱總感覺難看,放三管燈呢,?也想不出好的布置方法,,難道只有放單管燈,?感覺不好大家?guī)兔Τ龀鲋饕獍桑,。。?/p>
剛剛把條文說明搞完,圖片版1024x768,,現上傳網站上傳速度太慢,,大家別著急,。1/14
某網友上傳,,鑒于沒有規范頻道,,故轉至此處,望需要者取之
書是規范編制組編的,,權威性不用置疑,。對6.2節設計論證中的照度計算,,偶有二個問題,,關于利用系數取值的:1. 辦公建筑,,幾種房間的RI不同,,為什么利用系數均取0.59?2. 商業建筑,,參數均相同,,而利用系數又不同(如一般營業廳為0.69/0.77)?利用系數該與室形指數,,反射比,,燈具類型,,燈具效率有關,書上的計算考慮了燈具效率,,但該數值怎樣體現在計算中呢,?
求教,,目前在做一個國外照明設計,,要求參照IEC標準,,求大神告知IEC中哪一本是關于照度計算的,哪一本可以查到利用系數,。求告知
《建筑照明設計標準》主要修訂內容介紹 2005-6-10 趙建平 張紹綱 李景色 任元會 摘要:對新修訂的《建筑照明設計標準》(GB50034-2004)的主要修訂內容作了梗概介紹,,包括照度標準值,、照明質量、照明功率密度值等方面的變化,。關鍵詞:照度 照明質量 照明功率密度 管理與監督 新修訂的《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)現已發布,,自2004年12月1日起實施,。新編標準是原《工業企業照明設計標準》(GB 50034-92,,以下簡稱《工業標準》)和原《民用建筑照明設計標準》 (GBJl33-90,,以下簡稱《民用標準》)合并后經修訂而成,。新標準的照度水平有大幅度提高,;照明質量標準水平已與國際標準接軌,,對各房間或場所的眩光限制和顯色性已定量化,;增加了居住,、辦公、商業,、旅館,、醫院,、學校和工業等七類建筑的照明功率密度(LPD)的最大允許值,;還有其他一些技術變更,。總體上新標準已接近或達到國際同類標準的水平。現就新編標準中的主要修訂內容予以梗概介紹。1 照度標準值1.1
國家體育場場地照明設計標準 2005-5-19 摘要:場地照明設計是國際一流綜合性體育場電氣設計的主要內容之一,。文章著重介紹了國家體育場場地照明設計標準,分析了場地照明設計的方法,、要點及難點,,比較了世界主要體育場場地照明設計的特點,為中國國家體育場場地照明設計確定了方向,。關鍵詞:體育場 場地照明 照度 照度均勻度 眩光 顯色性 1,、國家體育場概況 第29屆夏季奧林匹克運動會將于2008年在我國的首都北京舉行。其主體育場——國家體育場位于奧林匹克公園中心區南部,,北四環北面,,北辰東路西側,北中軸路延長線東面,,占地22公頃,,與西側的國家體育館,、國家游泳中心相對于中軸線均勻布置,。國家體育場將是北京奧林匹克公園內的標志性建筑,也是北京最大的,,具有國際先進水平的多功能體育場,。 由中國建筑設計研究院和瑞士Herzog & deMeuron建筑師事務所聯合創作的國家體育場“鳥巢”方案在國家體育場工程招標中一舉中標,現處在緊張的設計階段,,工程預計2003年11月29日開工,,2006年竣工。奧運會期間,,
地下室的照明設計標準是什么呢希望各位大蝦可以百忙中抽出時間來解答這個問題,包括低壓配電室,進風機房,自行車庫,防化值班室,擴散室庫?
知識點:LED路燈
本帖最后由 勞武 于 2016-1-20 21:40 編輯 王 亞 源摘 要 介紹新建筑照明設計標準對現在照明設計的影響,。關鍵詞 節能 照明設計標準 照明設計
城市道路照明設計標準/CJJ45-91
城市道路照明設計標準CJJ45-91
照明設計標準
照明設計標準專題,為您提供照明設計標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與照明設計標準 相關的專業交流討論,,更多照明設計標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題