園區室外照明中,,1、庭院燈,、地?、草坪燈、景觀用泛光燈等能否共回路,?或哪幾個可以共回路,?應注意什么?2,、對每回路的燈的數量是否有限制,?還是對回路電流有限制?
各位大佬好,,本人在做一個公園的景觀照明工程,,具體的燈具甲方說他們自行購買,那我是不是只需要出一份說明(包含燈具工程量),,一份平面圖以及一份配電系統圖就好了,?我之前一直做得是路燈,領導非要我出和路燈圖紙一樣的什么線路敷設斷面圖之類的,,我感覺沒有必要啊,,而且每個地方土層也不一樣,還有井,,路燈井要1.2M,,給景觀照明用太浪費了吧?
1.根據JGJ16-2008距離建筑物20米,,配電系統采用TT接地形式,,現在大家都是這樣做的嗎?2.景觀照明距離一般都比較長,,大家有沒有采用三相供電,,若是采用三相間隔供電,規范要求不能用三相斷路器保護三個分支照明回路,那是不是可以采用單個單相斷路器來保護呢,?3.景觀照明一般需要時間控制,,這一點是怎么實現的呢?這幾點很不清楚,,請教一下大家
各位高手 新手求救下 現在有個問題 由景觀配電箱出來其中一條圍墻燈支路是兩芯的6平方的VV22電纜 圍墻燈大概是58個 可以用一條支路直接供電嗎,?長度大概是400米 謝謝了
在我所施工的工程中,所有的室外景觀照明均采用VV電纜套PVC線管埋地;我最近接觸一套圖,采用BVV電線套PVC線管,請問可以嗎?
各位英雄討論下現在室外照明的穿線管都用什么管?。?包括景觀照明和市政道路照明,,沒找到相關的資料,,有用PVC,SC,,尼龍什么的 現在施工到底用什么管子,?另請教尼龍管在設計中怎么表示?
請教下大家,。我們是做戶外景觀照明的,,配電箱進線是三相五線制,由于照明要求三相電不可能做到平衡,,所以進漏保的N線上就有電流,,我想問的問題是 一:N線有電流漏保會不會誤動,如果不誤動,,那什么情況會讓它誤動呢,?二:進來的五根線分別接到相應的端子上,在配電箱里N線和PE線需不需要相連,,出配電箱N和PE再全部分開,,成TN--S系統,這樣的接法和漏保有關系嗎,?謝謝勞駕了,。
現在有一個景觀項目,130多萬平,,當?shù)毓╇娋纸o了4個箱變,,我大體估算了一下,箱變到配電箱的距離最遠的要600米了,,配電箱到照明回路最遠的差不多也要600米,。按民用的規定肯定是不行了,哪位大俠有關于室外景觀照明供電半徑的規定,最好是書籍類的想,,謝謝,。。,。,。。,。在線等
小弟又來請教各位大神了,,在土木越久發現大神越來越多,自己學的東西也越來越多,,今天下午碰到一個項目,,一個大型的室外景觀項目,景觀那邊布置了很多燈具,,但每種燈具的功率都沒給,,問了一下說這個讓我們定,小弟沒怎么做過景觀項目,,所以對室外燈具不是很了解,,關于燈具的種類,功率之類的,,大題主要有庭院燈,,草坪燈,埋地?,?cè)壁燈,。插地射燈、掛墻式射燈等等,,不知哪位大神有沒有對這塊比較了解了,,給小弟普及一下,萬分感激,,在線等
請問:1.漏電電流與哪些因素有關,?2.景觀照明有沒有必要用漏電開關,?3.到底用多大的,30mA?100mA,?300mA,?還是其他?
問題如題目,。有這個疑問主要是:1、沒有找到規范(不知道是沒有還是我沒有這個規范),;2,、在配電手冊3上的942頁有說明采用TT;但是看有些地方規范(天津市城市景觀照明工程技術規范-J10402-2004 ,;http://www.dqrt.com/Article/article_view.asp?id=674)上說:5.1.2 室外景觀照明的低壓配電系統接地型式宜采用TN-S方式供電,。linjianming在(http://co.163.com/forum/content/415_189100_1.htm#r1317914)也說的是才用TN;以上雖然權威性沒有手冊高,,但是想知道個結果,;另:此處瀏覽人數多些,請斑竹保留本帖于本版面,;
我做的一個小區景觀照明,,燈具采用220V電壓的,我采用了5x4mm電纜,,穿管敷設,。甲方說共用零線會有問題,零線斷了會燒毀燈具,。我同意甲方的說法,但是我覺得零線與相線采用的是同一條電纜,,且穿了管,,零線一般是不會單獨斷的。另外用三相供電會減小電壓降,。特請教大家一般是按單相配電還是按3相配電,。另外請教大家是否小區路燈是否每個都需要加保險管,規范里好像沒有這方面的規定,。
現在有一小區需要將景觀照明分不同的時段讓不同的燈和不同區域的燈,,用手動和自動兩種方式控制,請教高手有沒有常規采用的控制方式,。
我是一做化工電氣設計的,。今天突然接到一任務,,讓做一廠區的景觀照明。傻眼了,,不會啊,,沒做過,也沒遇到過,。請教各位達人,,做景觀照明要用到哪些規范,,或者有哪些注意點。謝謝??!
目前,很多景觀照明配電系統采用TT系統或TN-S 系統,,由配電箱引出的各照明回路出線開關大都采用30mA的微型斷路器(微斷小開關),,但是,據說由于自然漏電流大,,這個漏電開關實際會無法投入使用,,現在想請有經驗的人士能否確認一下如下問題:1、實際使用時30mA漏電開關是否確實無法投入,,或可用但是經常動作,?2、若1是事實,,但是漏電保護是規范要求,,設計必須設置,那如何采取更有效的措施,,比如是否可參考室內防火災漏電保護開關那樣,,選擇帶有漏電門檻電平的開關抵消自然漏電流的影響,這樣的微斷開關目前市場提供嗎,?
第一個問題:前段時間做了個小學的場外景觀照明設計,,電箱設在室外草坪中,,距離建筑5米內,電源引自獨立配電房,,原設計是采用TN-S五線引入電箱再做PE重復接地,,單位的圖審老師說你這樣不如直接做TN-C-S還省一根PE線。疑問:這樣子不是會因為PEN線帶電而使得電箱后的所有景觀照明燈桿對地電位升高嗎,?反正當時老師講的不是很懂,,所以想請教下大家怎么看?第二個問題:如配電房設在建筑內,,則不應采用TN-C-S系統,,而應采用TN-S,王老的書上也有提及,,只是水平有限看不大懂,,我想室外可用TN-C-S,室內不是要做總等電位嗎?既然做了總等電位,,而且室內配電房到負荷電箱這段用PEN線應該也可以的吧,,線路都是雙重絕緣的電纜線,,為什么室內就不能用TN-C-S?
針對室外景觀照明,,圖紙中我將每個回路的都采用的帶漏電保護器30mA的微斷,。圖紙審核是提出了“計算各回路正常運行時的漏電電流,采用剩余電流保護器作為接地故障保護,,其動作電流應滿足《城市夜景照明設計規范》JGJ/T163-2008中第8.3.3條的規定,。” 我查了規定,,“動作電流不宜小于正常運行時最大漏電電流的2.0-2.5倍”,,
1.漏電電流與哪些因素有關? 2.是否有必要用漏電開關,? 3.漏電開關到底用多少,?30mA?100mA,?還是別的,? 這個問題我問了不少人,但說法不一,,請大家廣泛展開討論,,共同提高!謝謝,!