現有一棟12層的圖書館,50m高,,一~二層為學生教室,,三~八層為圖書館閱覽室,九~十二為學校辦公室,,采用集中供暖,,校區換熱站壓力0.6MPa,問,,該樓該如何劃分系統呢,?
一:圖書館暖通設計要點:
藏書25萬冊的大學圖書館需要做安防系統嗎?如果做,,那么應按什么級別做,?(沒辦法,安規讀了兩遍,,還是沒得出一個肯定的結論)請指點,!謝謝!
本人現在對圖書館滅火系統產生疑問:1,。圖書館是否可以社自動噴水滅火系統2.但是采用了水滅火系統,,等火已滅,圖書館里面的所有的書,,是不是沒有用了 望大家給點意見 謝謝
摘要:本工程為北京市某區圖書館空調設計,。根據圖書館建筑的特點,在辦公區域選用風機盤管加新風系統,,在公共區域選用全空氣系統,。主要分析了該圖書館的中央空調系統的選擇思路和圖書館通風,保溫,,安裝,,減震,消聲方面的設計,。 1. 設計參數與氣象數據 1.1 建筑物參數 1.1.1墻體 (1) 本工程承重墻用鋼筋混凝土墻柱,,外墻隔墻部分用300 M5混合砂漿砌筑; 內墻隔墻部分用180厚陶粒混凝土空心磚砌塊,,用M5 混合砂漿砌筑,,注明除外; (2) 陶粒混凝土空心磚墻砌筑前,,先澆筑細石混凝土基座150mm;高,,寬同墻厚; (3) 外墻保溫: 混凝土梁柱外貼50mm厚聚苯板,。 1.1.2屋面 本工程屋面防水等級為二級,防水層耐用年限15 年. (1) 刷著色涂料保護層 (2) 1.2厚合成高分子防水卷材一道 (3) 2厚聚氨酯防水涂膜內加玻纖網布 (4) 20mm厚1:3水泥砂漿找平層,,粉刷處理劑一遍 (5) 1:6水泥焦渣,,最薄處厚30mm<
求關于圖書館設計的具體事例~要求9000平左右的~要是能帶上SU模型的更好了。自己設計的也可以,,只要是圖書館的?。?/p>
各位前輩好 我現在阿爾及利亞做工程 在與當地設計院人事接觸中被問及上述問題,由于剛剛畢業 工作經驗尚淺 火災時要盡量保證圖書的不被損壞 最好該采取什么消防方式????
我在設計時經常遇到這樣的疑惑:有些場合在《多規》和《高規》中都沒有要求設自噴系統,,但在《噴規》的設置場所火災危險等級舉例中卻出現了,,比如中危險Ⅰ級中有的:公共建筑(含單多高層):醫院、療養院,、圖書館(書庫除外),、檔案館、展覽館(廳),、影劇院,、音樂廳和禮堂(舞臺除外)及其他娛樂場所;火車站和飛機場及碼頭的建筑請問遇到這種情況怎么辦,?要是一個約8000平米的圖書館,,沒有空調系統,做不做自噴系統,?特藏庫只有50平米,,設氣體滅火嗎?
1,、工程概況 茂名圖書館新館位于茂名市文化廣場,,是市(地)級公共圖書館,是茂名地區的藏書目 錄,、館際協作和業務輔導的中心,。新館藏書規模達120萬冊,每天接待讀者2000人,,閱覽座位約1000個,,是茂名市文化廣場的一座重要建筑物,。新館的總建筑面積21781.8m2,,地上四層,、地下一層,總建筑高度18.40m,,內設中央空調,。
9 電氣 9.1 消防電源及其配電 9.1.1 一類建筑圖書館的消防控制室、消防水泵,、消防電梯,、防煙排煙設施、火災自動報警,、自動滅火裝置,、火災應急照明、疏散指示標志和電動的防火門窗,、卷簾,、閥門等消防用電,應按現行的《電力設計規范》規定的一級負荷要求供電,;二類建筑圖書館的上述消防用電應按二級負荷的兩回線路要求供電,。 9.1.2 應急照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min,。 9.1.3 消防用電設備單獨的供電回路,,在發生火災切斷電源時,應仍能保證消防用電,,其配電設備應有明顯標志,。消防用電設備的兩路電源或兩回路供電線路應在末級配電箱處自動切換。自備發電設備,,應設有自動啟動裝置,。 9.1.4 圖書館建筑的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在不燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,,明敷或在吊頂內敷設時必須穿金屬管,并采取防火保護措施,。采用絕緣和護套為不延燃性材料的電纜時,,可不采取穿金屬管保護,但應敷設在金屬線槽或電纜井溝內,。 9.1.5 電力電纜不應和可燃氣體管
21世紀,人類進入了信息及知識經濟的時代,作為圖書館的主要硬件———圖書館館舍建設,是衡量圖書館綜合實力的主要指標,。隨著國民經濟的迅速發展,圖書館館舍建設嚴重滯后于經濟發展的狀況逐步得到改變,一座座圖書館建筑拔地而起。新形勢下如何建造一個比較理想而又適合時代發展需要的圖書館成為圖書館界和建筑界的一個重要課題,。
請大家評論
施工組織系列之一
今年大設計陷阱地方總結:1.二期4000平米預留用地問題,,這個意思就是一區建筑布置盡量緊湊,建筑總長度很大的方案意味著鋪的比較開,,二期用地自然也就小,。這個問題解決就不會太好,。2.閱覽室必須南北向,很多考友不一定會注意到,,可能會有的東西向的閱覽室出現,。3.閱覽室的1:1日照問題。閱覽室間距少于10米,,肯定踩這條陷阱,。有考友是9米,沒有考慮女兒墻高度,,圖目說的建筑高度,。3.泡泡圖部分:一層在門廳必須有通道直接跟后面的辦公區連接,方便管理人員進入門廳進行服務,。二層還得有通道到后面的對外服務部分,,比如讀者能到后面的去復印 攝像什么的。二層在布置內部辦公區布置時一定要把可以對外的辦公區和自己內部的辦公分開,。4.縮微閱覽室要求放北側,。歡迎大家補充。
這座位于瑞士楚格州(Zug)市圖書館外的小涼亭看上去非常精巧別致,,建筑由當地Ramser Schmid Architekten工作室設計,,整個景觀的下面是區域的地下車庫及出入口。于是設計師巧妙地將景觀與場地結合,,創作出一個木塊搭建的蘑菇小屋似的休息涼亭,,可供訪客休息觀賞~
圖紙簡介: 僅供建筑學學生課程設計參考,不作為實際工程制圖 投稿網友: jiacaibinfen 上傳時間: 2013-10-11 圖紙
本帖最后由 ruth23 于 2013-10-23 16:57 編輯 黎叔的高校圖書館,歡迎猛批
圖書館系統開發
圖書館系統開發專題,,為您提供圖書館系統開發相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與圖書館系統開發 相關的專業交流討論,更多圖書館系統開發相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題