亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于母線接線排材質的選用問題

    設計院只在系統圖中標明1000A封閉型插接式母線槽,。那是不是母線接線排可以用銅的或者鋁的都可以,。這個有沒有相關規定啊,。或者說根據電流大小來選擇接線排材質,。如果建設方沒定材質,,施工單位是不是可以用銅的報價鋁的安裝。高手幫忙解決謝謝,。

  • 配電箱用梳頭排接線問題

    請教配電箱要求用梳狀銅進行連接,,可是100A的隔離開關只能用10方接和梳狀銅進行壓接,大的線壓接不實,,這個問題怎么解決,,還是我們選的梳狀銅不合理,急,?

  • 電控柜內接線端子排的安裝

    電控柜內接線端子排的安裝,,應該合下列要求: 一、端子排無損壞,,固定牢固,,絕緣良好。 二,、端子應有序號,,端子排應便于更換且接線方便。 三,、回路電壓超過400V都,,端子板應有足夠的絕緣并涂以紅色標志。 四,、強,,弱電端子宜分開布置;應有明顯標志并設空端子隔開或設加強絕緣的隔板,。 五,、正,負電源之間以及經常帶電的正電源與合閘或跳閘回路之間,,宜以一個空端子隔開,。 六、電流回路應經過試驗端子,,其它需斷開的回路宜經特殊端子或試驗端子,。試驗端子應接觸良好。 七,、潮濕環境宜采用防潮端子,。 八、接線端子應與導線截面匹配,不應使用小端子配大截面導線,。 九,、連接件均應采用銅質制品,絕緣件應采用自熄性阻燃材料,。 十,、各電器,端子牌等應有盡標明編號,,名稱,,用途及操作位置,其標明的字跡應清晰,,工整,,且不易脫色。 電控柜內電路接線配線,,應該合下列要求: 一,、按圖施工,接線正確,。 二

  • 家用空調端子排接線工藝規范

    家用空調端子排接線工藝規范

    一,、 原始狀態:1、 接線端子及連機線原始狀態:二,、 連線步驟:1.首先卸下端子排上接線螺釘(含墊片),,具體見下圖:

  • 接線端子排拼接槽,、加固螺釘結構解說

    接線端子排是工業電氣領域使用頻率最大的連接器件,,由于使用環境多種多樣,接線端子排需要滿足各種不同的電氣設備,、環境和標準,,拼接槽、加固螺釘,、標記條,、防錯插件等端子結構就應運而生。拼接槽滿足不同位數的需要接線端子位數通常在2-24位之間,,我公司在生產的時候會在可拼接的端子塑殼外側注塑拼接槽,,端子兩側就會有一條凹槽一條凸起的槽,如:將一個兩位接線端子一側的凹槽與另一個三位接線端子凸起的槽拼接就能組合成為一個五位的接線端子,。電源中需要為數較多的接線端子排,,而電機等儀器設備上就需要兩位三位等位數少的端子排,拼接槽就滿足了這種需求,。加固螺釘可使端子排防震動通常在插拔式,、彈簧式和柵欄式接線端子中都會有帶加固螺釘的型?,有樂電氣端子型號中帶字母“M”的就是帶加固螺釘?,也說“法蘭”,。加固螺釘就是在端子兩端起固定作用的螺釘螺母。有樂電氣認為隨著常規接線端子應用范圍的不斷擴大,,極端的電氣連接環境也對接線

  • 【請教】自家裝修強電供電的三相供電接線問題

    看電表是三相四線電表,,戶內配電箱也有五根線,應該是三根相線一根零線一根地線,。問題是:1,、照明以及其它電器都取一相供電,而在客廳的一臺5P空調用三相電,,這樣是否可以,?是不是把入戶的三相四線接到一個三相漏保,而漏保后面接一個三相的空氣開關到空調插座就可以了,?這樣的話,,空調運行的同時,其它用電器也在工作,,會有什么問題么,?2、如果在以上基礎上,,是不是可以把其它用電器分成三部分,,讓每部分各自取用三相中的一相?還有,,在這三部分電路和三相漏保之間,,還可不可以,或者說還有沒有必要各自再加一個單相的漏保,?同樣,,在5P空調工作的同時,其它用電器也工作,,會有啥問題嗎,?謝謝!

  • PEN線接線排兩端就不用加絕緣端子了么,?

    TN-C系統中分電箱內的PEN端子排兩端就不用加絕緣端子了么?可以與分電箱體連接在一起了么,?

  • 監控主控柜浪涌保護器與分電開關排接線問題

    監控主控柜浪涌保護器與分電開關排接線問題

    主控柜位于安全區,,前端監控設備位于防爆區,主控柜分電開關排由一個總開關和數個分路開關組成,,每路開關分別控制前端設備供電,,主控柜的電源浪涌保護器應該接在什么位置,?我看到有圖中示意的接法,這樣是對的嗎,?

  • 請教強電井電線如何接線進入入戶門開關箱

    請教學電氣的朋友,,小區變電站220V電纜如何進入戶內單元門?是通過地下敷設至樓棟旁邊,,然后穿墻進入強電井,?還有個問題就是,從強電井如何接線至戶內開關箱,?,??強電井接線至開關箱這段是不是在墻體內有預埋PVC管,?從變電站接線至小區內景觀燈呢,?又是怎么樣一種方式?多謝各位,,小弟這塊不是很懂,,還請版上的朋友給予解答

  • 問問大家,,你們那兒插座怎么接線?

    問問大家,你們那兒插座怎么接線,?

    .如圖,,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,,請問大家,,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎,?

  • 三相電機接線可以這樣嗎?

    三相電機接線可以這樣嗎,?

    按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了,。大家認為這個符合規范嗎,? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎,?

  • 空調室內外機接線端子排正確規范接線方法

    空調室內外機接線端子排正確規范接線方法

  • PLC輸出接線這樣可以嗎?

    PLC輸出接線這樣可以嗎?

    剛學PLC不久還請各位大蝦指教看看PLC的輸出接線可不可儀 不可以怎么辦YV是DC24V的電磁閥 KM是AC220V的接觸器

  • cces軟件新功能,,按端子排生成接線圖

    誠創CCES電氣軟件為了更好地為廣大的電氣設計師服務,,針對變電站等圖紙特點進行開發更新。對設計院甲方已經設計好端子排,,只需在原理圖上經標注如1D1,1D:2端子排,。軟件能在繪制好原理圖時則端子排就可以自動生成端子排,,和自動生成接線圖,。不需要進行柜體設計,再出端子排,,方便快捷實用,。有聲演示

  • 三相電機接線的有關問題,?

    1.如何才能保證三相電機的接線 能夠一次成功呢,?保證電機不反轉?2.如果電機反轉 是不是只要保持任何一相不變,,另外兩項對調就可以了呢,?謝謝!我不是學電的,,請各位多多指教 謝謝,!

  • 這個110kv主變是怎么接線的,?

    這個110kv主變是怎么接線的?

    從圖上看應該是三回線往右走了,,之后又環了回來,?11w變電站有這么接線的嗎,一般不都是見雙回進的嗎,?還是我看錯了

  • 請教個關于接線盒的問題

    室外草坪燈,、庭院燈、高桿燈,、埋地射燈這種有預埋基礎或者燈具預埋桶的,,就直接在里面接線,不需要接線盒,;然后像一些插地射燈接線需要變徑就需要接線盒,,還有電線分支處也需要。我這樣的理解對嗎,?

  • 電纜不夠長,這么接線可以嗎,?

    電纜不夠長,,這樣操作可以嗎? 大家來看看,!

  • 請問大家的計量有這樣接線的嗎?

    我去過一個工地現場,,看到他的計量有點不明白,。電路是三相電來的,但計量只有一個互感器,,他把三相的電纜都通過了同一個互感器用于計量,。有這樣的接法嗎?

  • 照明干線及分支如何接線

    一大型工業廠房(200米*145米),,共分六跨,,每跨長200米,照明設計為樹干式,,即兩路照明干線從車間中部送入,,為兩路BV-185銅塑線屋頂線槽敷設,各支路照明箱為BV16線槽引下,,請問:干線BV185在每跨十字交叉處如何接線,?干線線槽上增設接線箱?還有分支線BV16與干線BV185如何接線,?也在線槽上加接線箱,?電纜分支接線聽說有穿刺線夾,銅塑線呢,?

點擊加載更多

強電接線排

強電接線排專題,,為您提供強電接線排相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強電接線排 相關的專業交流討論,,更多強電接線排相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

強電管道

紫興圖書館管理系統