哪位大哥能幫兄弟說說,弱電機房內的弱電的機柜的數量是如何確定的,,如果是一個400平米左右的控制中心機房,,里面有安防系統,,綜合布線,,機房內環境監控等系統,,這些都包括的話機柜的數量如何確定,謝謝,。
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~
現有發電機一臺,,需要跟發電機進線柜、發電機聯絡柜及發電機饋電柜連接,,現場為發電機旁有一個柜子的位置,,配電室內有倆個柜子的位置。是不是進線柜放在發電機室內,,其它倆個放在配電室呢,,是進線柜——發電機——聯絡柜——饋電柜嗎?連接時有什么需要注意的嗎,?
前些日子做了多層住宅,,車庫圖中的排污泵,、排煙風機、增壓泵,、室內消火栓泵的強電系統圖著實讓我迷茫了一段時間,,最后不得不復制以前的圖中的相似部分,但是由于不懂原理,,被審圖中心提出各種問題,,請問這個部分有沒有書籍可以參考,或者有相應的教學部分,。請老師指教
這是去年炸的 這是今年年炸的 據現場人員說 每次外邊線路
隨著通信和網絡的快速發展,,機柜和機架也同時發展為服務器,交換機和其他設備的專用安裝設備,。由于安裝環境的不同,,機柜大多是定制產品,價格相差很大,,從1200元到幾萬元不等,。但是,無論機柜和機架的等級高低,,機柜和機架上設備集中的特性相同,,設備價值高(從幾萬元到幾百萬元不等)決定了機柜和機架的指示器指標相同,,例如:抗電磁干擾,強散熱性,,可靠的電源接入等,,尤其是電源,要求更加嚴格,。除了不間斷電源外,,還需要電涌保護,雷電保護,,電源連接器-----插座具有剛性指示器,,例如低溫上升(25C),防誤插,,插孔保護,,高-精確的插拔和高阻燃外殼(850C),其中溫升指示器是最重要的指示器,。電路或設備的絕緣層損壞后,,在某些情況下會發生泄漏。泄漏電流通常不大,,并且線路保險絲不能被激活,,因此不容易被檢測到。當泄漏電流均勻地分布時,,著火的危險性不大,。但是,當泄漏電流集中在某個點時,,可能會導致嚴重的局部發熱并引起火災,。 溫升是衡量插座性能的核心指標,它是指在插座滿負荷的情況下通電一小時,,插座各端子處通電后溫度升高的度數,。根據國家標準GB2099.1GB2099.3的
一個3層辦公樓的總強電配電箱(負荷110KW左右)和弱電機箱之間隔兩米多,之間有沒有什么電磁干擾,,影響信號,,電話和網絡信號有沒有大的干擾聲音
機房弱電機柜安裝位置需要注意什么問題 本文作者:仲子路智能 網址:www.zhongzilu.com 在機房里有許多弱電柜、服務器,、配電架,、路由器和其他設備,在這些設備之間有一個相互靠近的環,。 那么,機房弱電柜的安裝位置需要注意哪些問題,? 弱電機房柜該怎么辦,?弱電房也叫弱電房,。所謂的弱電是以電為目標的,照明電是相互聯系的.一般來說,,用于電力和照明的電能稱為強電,,而用于傳輸信號和交換信息的電能稱為弱電。強電的處理對象是高電壓,、大電流,、高功耗、低頻率的能量(功率),。主要考慮的是減少損失和提高效率,。目前的薄弱工程包括電視工程、通信工程,、消防工程,、安全工程、圖像工程和綜合布線工程,。弱電井是用來鋪設弱電線(電纜)的通道,。弱電井將在指定樓層設立檢查口,方便專業人員檢查弱電線路(電纜),。在弱電井中敷設弱電流線(電纜)可以保護弱電線路(電纜),,減少人為破壞,便于專業施工人員定期檢查和維護,,線路(電纜)不會影響建筑物的整體影響,,更美觀。弱電不僅指通信,,還指電纜(電纜)
我們在做機房工程的時候,,經常用到列頭柜,有強電列頭柜和弱電列頭柜,,這兩種機柜有什么不同呢,?有什么作用呢?如何安裝呢,?
按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了,。大家認為這個符合規范嗎,? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎,?
現用戶要求對10KV 13000KW的電動機做高壓電機柜,,要求直起、使用接觸器+熔斷器(F-C)作為開斷元件,,請教高手如何選用元件,?有人提出采用兩只630A的高壓真空接觸器并聯作為開斷元件用到(F-C)回路中,該方案是否可行,?大家在做這樣的高壓電機柜時使用何種方案,?
本帖最后由 思議兒 于 2015-4-3 15:44 編輯
圖紙簡介: 美國GAC同步器和負荷分配器接線原理圖,用于柴油發電機組的之間的并聯運行和自動調頻調載,。柜面布置圖1張,,控制原理圖9張。開關部分電氣原理圖,、HGM6120部分電氣原理圖,、GAC模塊部分電氣原理圖、負載輸出部分電氣原理圖,、接線盒外部端子圖,、并機柜外部端子圖。 投稿網友: thcdzp
各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?
有一臺約克的空調主機,,兩個機頭,,兩個壓縮機。這臺主機一共314KW負載,。兩個機頭是分開供電的,。電路部分,總進線雙拼185電纜,,然后分成兩個空開,,各接150方電纜給兩個機頭使用。現在夏天使用時,,電纜溫度能有60度,,甚至更高。185電纜長度大概60M,,150方電纜每臺大概50米,。具體可以看我的附件。想問問各位,,這個情況怎么改善,。把150方電纜換大,,可以改善嗎?注:現場電纜所在機房在屋面,,夏天被太陽直射。
弱弱問一下,,負荷計算時變頻電機的需要系數,、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流,?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎,?
搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),,E(地)G(屏蔽),,在測量前需要校表,具體操作方法是,,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻,。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,,絕緣老化或者絕緣損壞,。
在人類社會發展中使用工具、能量動力,,是發展程度的標志,。發電機,電動機使人類社會發展中脫離了人力畜力及水力火力的現場,,支撐著我們現代生活的方方面面,,隨著科學技術的發展對電機的性能提出了更高的要求,,你是怎樣對電機進行測試的呢? 一、電機的分類 電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置,,它的主要作用是把電能轉換為機械能,,作為用電器或各種機械的動力源。目前電機可以分為兩類,,一類是需要驅動器驅動的,,包括無刷電機、伺服電機,、變頻,,另一類就是比較傳統的電機,不用驅動器驅動的,,只要給個直流電或者工頻交流電就能驅動的,,像直流電機、三相/單相異步電機,,圖1為電機的分類,。 圖1 電機的分類 二、電機傳統的測試方法 測功機是電機的主要測量設備,,最初測功機只是針對電機的輸入電壓,、電流、輸出轉速,、扭矩進行測量,,計算出電機的輸入輸出功率和效率
對380V、3相籠形電動機這是個老問題,,似乎幾十年前就有答案,,但幾乎又是新問題,現在的大多數答案都經不起問個為什么,?或者實際當中沒有可操作性,。
強電機柜
強電機柜專題,為您提供強電機柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與強電機柜 相關的專業交流討論,,更多強電機柜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題