框架結構,,采用柱下獨立柱基礎時,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,,有些地方還有主次梁交接,,也是采用此截面,,我按照首層填充墻的荷載輸?shù)降亓荷希@樣的截面大小不能滿足,,他們這樣做,,是否是考慮了土體的作用,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,,不知道我的觀點是否正確,?
如題,,《抗規》6.2.13.4條,少抗震墻的框架結構地震剪力值按框架模型和框剪結構計算較大值,。 可是,,審圖單位讓把少抗震墻在模型中刪掉,,再算框架,結果梁,、柱配筋增加很大,。 這合理嗎? 哪位高手,,不吝賜教,,多謝了
4層框架結構商場,有局部地下室,,部分地下室墻體與框架柱相連,;請問:1.建模時是否應將墻體按混凝土墻輸入,然后結構類型依然是框架結構,,根據側土壓力手算墻體配筋?2.如果按混凝土墻輸入,,是應該在墻下設置梁,將荷載導到柱上,,做獨立基礎,,還是應該 直接在混凝土墻下設置條形基礎(或倒T形地基梁),與柱基礎整體現澆,?3.如果按混凝土墻輸入,,可否做為上部樓板支座?4.如果按混凝土墻輸入,,是否會影響框架柱配筋,?5.如果地下室墻體不按混凝土墻輸入,僅考慮傳給基礎的荷載(或單獨設置基礎及構造底板),, 應該如何操作,?
我是一名正在做畢業設計的本科生,因為以前沒有接觸過有關地下室的設計,,現在一竅不通,,希望有高手能上傳一個完整些的算例,借鑒一下,。
框架結構預制樁基礎,,地梁面平乘臺面,地梁的箍筋加密是從柱邊開始還是應從乘臺邊開始呀,,如從承臺邊開始的話那承臺內的箍筋怎樣放
應該單獨算吧 兩個方向沒有相關性 看了下抗震的書F=αG α如果場地模型,地震烈度,框架結構自身(自振周期) 都定下來的話F也就算出來了但是框架兩個方向的地震力分別是多少呢
一個大二小師弟做了個框架結構,,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),,所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁,。那么豈不是所有框架都要規整了,?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求,。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家,。謝謝,!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,,網上說,, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
框架結構,,帶個地下室,,1、建模的時候是否需要將地下室外墻建進去了,? 2,、如果將外墻建模的話,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,,如何給這樣的框架柱配筋,?(有些說法將地下室上一層框架柱鋼筋往下延伸到地下室)。 3,、同2,,將外墻建模的話,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,,但是“梁柱施工圖”中生成的框架柱的配筋卻很大,,為什么呢? 望高手指教下,。,。
一般多層框架結構在建模時是把地梁層一起輸入模型的,該層沒有樓板,此時程序認為基礎頂至地梁層為一個樓層,請問下,此層需要設置層地下室嗎?拿了一個模型試了試,設置層地下室比不設置成地下室周期小了,底部剪力大了,有效質量系數大了,最大層間位移和最大層間位移角均變小!謝謝!
某框架結構地上3曾,地下2層(地下兩層:上層層高為5.8米,,下層層高為2.8米),,請問各位大俠,,地下室的外墻所承受的側向荷載(水和土壓力)應該會傳遞到框架柱上去,框架柱如何考慮這部分荷載,。是否可認為1:只要外墻按1米寬連續板帶計算,,滿足抗彎承載力和裂縫要求,同時柱的配筋率和截面大于墻就可以了,,而不必在程序中考慮框架柱地下部分所承受的側向力,?2:PKPM程序中地下室外墻需要輸入嗎?我咨詢了PKPM工程部,,就算輸入外墻,,程序也不考慮把外墻荷載導到柱上而使該部分荷載參與結構的整體計算。
框架結構,有地下室,,且地下室頂板作為嵌固端,,這種情況下,地下室外墻在PKPM模型中應如何輸入呢,?一是按剪力墻輸入,,這時結構類型是選框架結構還是框-剪結構呢?二是按梁輸入,,梁高為地下室的層高,,但這時就無法體現地下室外墻的抗側剛度,如何控制地下室與地上一層的剪切剛度比不小于2呢,?
【中文刊名】 土木工程學報, 2010年 02期, 刊物介紹 【作者】 劉晶波; 劉陽冰; 閆秋實; 韓強; 【機構】 清華大學; 北京工業大學;
最近做了個項目,,6度區,12層高,,結構比較不規則,,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,,項目催得急,,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
大家好,,我是路橋孖的,,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構,。磚混結構和框架結構有什么區別和特點,!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,,我的求教貼中因您的回帖而精彩,!
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,,可否?
本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,,望大家踴躍發言,,多謝多謝?。,。—毩⒒A的拉梁設計完以后,,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,,望指教?。。,?!
我是做施工的有個幫忙的工程,,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,,所以梁,,柱配筋都是用的以上這個配筋,。請做結構的師傅看下,能否可行,!在此,,先謝謝了!
三層體育館,,一層6米,,二三層均為4.5米,二層為籃球場,,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,,造成三層大開洞,樓板偏于一側,,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎,?三層平面見附圖,請教各位,,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強,?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎,?小弟先謝謝了
框架結構地震
框架結構地震專題,,為您提供框架結構地震相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構地震 相關的專業交流討論,,更多框架結構地震相關內容請訪問