1,、關于砌體結構建模,,個人認為圈梁應該建,但是圈梁兼做門窗過梁時,,在模型中如何體現,,是按框架梁從新輸入一根梁還是在開洞處把圈梁兩端鉸接,自動計算配筋,?2,、關于內框結構,農村城鎮很多砌體結構,,底層為了追求大開間不可能砌滿磚墻,,這時候必然需要受力柱來承擔,如果梁一頭搭在中間一排受力柱上,,一頭搭在山墻構造柱上,,如附圖所示,圈梁為240x500,,配筋上2根20,;下4根20,這種情況算不算內框,,建模時選底框還是砌體,?
有地下室框架結構建模時,地下室外墻用建進去嗎,,還是按純框架走,,在手算外墻墻?。咳绻ㄟM(jìn)去是不是按框剪結構走???大家都是怎么做的啊,?,??
老莊復雜框架結構建模實例,,對初學者有幫助,!
如果建了墻的話剛度比會變化,這是軟件的問題么,,是不是以后都要把墻建進去,?因為我职沒建墻計算的時候剛度比不符合,建了之后就符合了
如果建了墻的話剛度比會變化,這是軟件的問題么,,是不是以后都要把墻建進去,?因為我职沒建墻計算的時候剛度比不符合,建了之后就符合了
梁的荷載,柱的荷載,,它們的自重廣廈自動計算,。那為什么還要添加梁、柱荷載,,這個荷載是怎樣計算的呢,為什么廣廈默認q=13kn/m,?
由于基礎埋深較大,,在正負零除增加地梁層,,不設樓板,嵌固端取基礎頂,,按有一層地下室考慮,。審圖時,要求增加上部結構嵌固于正負零模型,,與嵌固于基礎頂面模型取包絡設計,。我師父認為我原計算(是在他的指導下計算的)是正確的,,因為地梁層無板,剛度不足以嵌固上部結構,。,。。個人認為審圖提出的意見有道理,,地梁層雖無樓板,,但有剛性地面,且土體也有約束作用,,塑性鉸有上移至地上一層的可能,,因此應取兩模型的包絡設計。新手求大神指導,?
我們這要求不把墻建到模型中去,,但是要把土壓力的荷載倒算過后加到地下室的框架柱上,請問這個力該怎么算,? 求大神指導{:1_105:}
一個三層的框架結構,,無地下室,中間設防震縫兼伸縮縫,,請問在PKPM中建模時是分開建還是一起建,?一起建模的話是要定義多塔嗎?還有基礎怎么處理,?謝謝,!
關于主次梁點鉸問題 1).
各位師兄,師姐,。我現在做一個框架結構的辦公樓,,在pkpm中建模的順序該怎樣?先輸什么,。還有里面一般那些數據需要輸入,。pkpm我不熟悉。 謝謝賜教,!
本人是菜鳥,,剛剛接觸加固設計,請教下各位大蝦,,在中小學加固設計中的磚混內框架結構該如何建模,,我開始做的是在砌體模塊里面算,把框架柱當成截面較大的構造柱來考慮,,不知道這樣行不行,,請各位大蝦指點一二,謝謝
最近做了一個帶局部地下室的框架結構,,8度區,,正負零嵌固,,出來的結果總信息里出現了零應力區,而且超過15%很多,,求教這是什么原因,?有什么解決辦法嗎?謝謝各位了
現有一建在山坡上的框架結構,,一邊有地下室,,一邊沒有地下室,+-0.000相同,,本人第一次做這種結構,,不知怎么建模,特向各位大蝦求助,,還望賜教,。先謝過了!
如圖 是一個有斜坡和架空層的框架結構,,計算簡圖該怎么取,建模又該怎么建
如圖,,一層框架結構,,位于斜坡上,由于地形限制,,北側青色部分懸挑,,南側紅色梁直接放在擋土墻上,作為支座,。請問這樣的結構,,紅色部分梁如何處理好,PKPM中是否可以定義為支座考慮,?請教大神們
下面兩層框架,,第三層是門式剛架,即把里面的柱子抽掉,,這個怎么建模呢,就是如何把兩個結構合在一起,,底下的按框架建了,,但是不知道怎么把門剛加上去,有建過類似的模型的達人,,給指導指導吧,,謝謝各位啊
我是新手,請問各位大佬們,框架結構基礎梁是當作一層建模,還是在基礎計算是將菏載倒算進基礎呢并獨立按連續梁計算?請各位大佬們賜教.
但是把填充墻的荷載要加到梁上去,。那麻煩問下,PKPM風荷載是如何考慮的呢,?因為腜拖喈?dāng)于一個沒有墻體的框架,。程序風荷載是默認按照全封閉考慮嗎?那如果真的是沒有填充墻的框架呢,,風荷載怎么考慮,?
1.地下室和上部一塊建模,地下室四周采用先砌且經計算的粘土磚墻圍護,一般還需要加 構造柱和圈梁2.地下室和上部一塊建模,地下室四周剪力墻圍護