最近做了個230*110的車間,只做照明.我采用的是250W的金鹵燈,每回路8到10個燈,3相供電相臨燈具接在不同的相序上,前面用的是3相開關.設計時主要是考慮到供電距離比較長,所以用的3相供電.現在審圖那位師傅說規范有要求,不能用3相開關控制3個單相回路.但規范上強調的是避免擴大事故范圍,我1個回路最多10個燈,有必要改嗎?請各位大蝦幫幫我......
1,,廠房層高不同,,一般都選擇什么樣的燈具啊,?比如說6m-8m層高的,,8-10m層高的,10m-14m的,。這些都選擇什么燈具,?請教一下,最好是能說下在照明設計手冊第二版的頁數,。2,,在大廠房計算照度的時候,,我們負責人說是一個跨距,去計算室性系數以及布燈,,這是為什么,?我覺得沒有道理啊,大家都是根據一個跨距去布燈,,然后再復制陣列,。還是,一個大廠房從頭到尾的整個的去計算然后布燈,?
工廠作為獨立生產單位,,照明系統的用能消耗占據了整體能耗的很大比例,同時,,也需要提升工廠管理水平的智能化水平,,建設智能化工廠,是實現工業4.0的第一步,。 工廠智能照明系統解決方案,,作為一種新型的智能照明系統,基于物聯網等技術,,將照明與信息技術相結合,,實現對工廠照明的智能化控制。為工廠提供更加高效,、節能,、安全的照明服務,在提高工作效率的同時,,也能為企業節省大量的能源開支,。 系統功能: 燈光控制:支持對照明設備的分組、分區,、單一燈具的控制,,實現某一功能區、車間等單位照明的統一管理,,和某一盞燈的開關; 場景模式:系統預設有會客,、影音、外出,、睡覺等照明模式,,可根據不同場合,實現照明效果的一鍵切換; 延時控制:支持延時/定時控制功能,,可根據工廠的工作周期,,自定義設置以周
生產制造型工廠的照明系統,作為公共照明,,其控制與管理方式需要統一,,遵從生產時間,。同時也需要針對特殊時間點進行個性化控制,以靈活形式多樣化控制照明效果,。 智能照明控制系統解決方案,,基于物聯網通訊技術,通過智能照明控制模塊連接一個完整的控制系統,,通過控制面板,、人體感應、照明感應,、紅外感應,、觸摸屏、手機,、平板終端等多種控制終端,,遠程集中控制。用戶可實現靈活多樣的智能控制,,特別適用于智能社區,、醫院、學校,、酒店、體育場館,、機場,、隧道、車站等大型公共建設項目,。 系統功能 手動控制:通過在車間安裝智能面板或觸摸屏,,實現受控回路負載的開/關或亮度調節的控制方式。 自動控制:根據車間內安裝的不同傳感器(如微波傳感器,、,、光照度傳感器、人體運動傳感器等)檢測到的外部環境變化,,自動發出相應的控制信號
各位老師,,我現在做了一個項鏈加工廠房的電氣,,由于我不是學電專業的,所以我有一些問題,,需要你們的指點,。甲方要求每個加工臺設局部照明,車間共有8個加工臺,,我的局部照明該怎樣設置,,怎樣走線,,臺燈屬于II類燈,是否要加特殊的保護,?希望大家不吝賜教,。
廠里的觀察帶鋼的照明出了問題 找了半天也沒找到開關在哪,。。,。我白白的問了句查下安裝圖啊 同事回句:照明沒那東西,。我想這不熟悉要找到什么時候去了,有個不是方便很多 我想問:所有工廠里照明都沒安裝圖么,?[ 本帖最后由 wildjeff 于 2011-8-15 19:38 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙為某工廠道路照明布置圖,,含照明系統圖、控制原理圖,、路燈安裝示意圖,、時控光控的設計。 投稿網友: xjy12330604 上傳時間: 2014-09-04
集思廣益,,誰對LED照明燈有想法啊,,主要從節能,節約投資成本方面考慮,,要怎么挖掘這個LED燈使得房間或大辦公室里的燈不用布傳統繁瑣的線路,,不用接市電也可以亮?誰了解新技術新的前沿的應用啊,。誰給點子?。恐x謝
求1500平方工廠照明系統設計方案。現有一工廠即將進行施工,,求廠區內部照明設計方案及報價,。廠區位于一樓,四周均由窗戶具備自然采光,,該廠區用途為布草洗滌作業,。需求為;滿足節能的前提下,,能夠孲區的一般照明,、局部照明、安全疏散照明設置、及等源亮度,、照明設備,、及照明系統布線等提供整套方案。有意者請發郵件至[email protected],,。郵件內容請包含,,大致報價、能夠提供的解決方案概述,,三日內會給予回復,,提供詳細CAD圖紙及電話溝通后再行確定報價及最終工作細節內容。謝謝,。
圖紙簡介: 很全很實用的照明防雷接地平面圖,,是某工廠的施工圖 投稿網友: yahoo666 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份:
化工廠房照明,要求使用三防雙管熒光燈,,安裝高度4m,,(廠房高度6m)導線要求穿鍍鋅鋼管,燈具和穿線管如何連接,,燈具如何固定安裝,,請各位大神指教。
化工廠是指對原料進行化學加工,,最終獲得有價值產品的生產工廠,。縱觀紛雜眾多的化工生產過程,,都是由化學反應及若干物理操作有機組合而成,。其中化學反應及反應器是化工生產的核心。由于原料,、產品的多樣性及生產過程的復雜性,,形成了數以萬計的化工生產工藝,。這就要求化工廠照明必須符合安全規范才可以進行安全生產作業,。化工廠照明環境 化工廠照明安全規范和注意事項具體如下: 1,、化工廠電工必須有豐富的電氣安全知識,。電工必須經過正規的學習和培訓,考試合格,、取得電工作業證后,,才能上崗操作; 2、化工廠安全技術部門和電氣部門都應配備要有經驗豐富的電工擔任或兼任車間安全員; 3,、定期檢查
工廠隔爆型照明燈具的原理和設計 1 概述隨著石油,、化工等產業的飛速發展,照明燈具在生產,、倉儲,、救援中的使用越來越廣泛,,品種越來越多。在爆炸性氣體危險場所里如何防止照明燈具事故性爆炸的發生已經成為十分重要的課題,。由于照明燈具在工作時不可避免地產生電火花或形成熾熱的表面,,它們一旦與生產或救援現場的爆炸性氣體混合物相遇,就會導致爆炸事故的發生,,直接危及國家財產和公民的生命安全,。因此,作為使用最廣泛的照明燈具,,它的防爆技術問題早已引起了人們的普遍關注和高度重視,。2 隔爆型的原理根據歐洲標準EN13463-1:2002《爆炸性環境用非電氣設備第1部分:基本方法與要求》的防爆概念和防火類型,隔爆型是采取措施允許內部爆炸并阻止火焰傳蹦一種防爆型式,,是最常用的一種防爆類型,。由于這種防爆類型的燈具外殼一般使用金屬材料制造,散熱性好,,外殼強度高和耐用性好,,很受用戶歡迎。而且,,許多增安型防爆燈具部件,,如燈座、聯鎖開關等,,也采用隔爆型結構,。具有隔爆外殼的電氣設備
我是個剛畢業的新手正在做一個工廠照明,,廠房長135米,寬18米,,高12.6米,,要按柱線布,所以有18列柱線,,現在有兩種方案:1,、給兩排400W的一體化高天棚燈。2,、給三排250W的一體化高天棚燈,。我想知道哪種效果更好一些。另外,,樣本上250w的高度要8米以下,。不知道給三排400w的是不是多了點?謝謝。
請問各位前輩,,工廠車間照明工程預算應該注意些什么,,本人剛參加工作不一年,負責一家汽車企業涂裝車間設備管理,,現在要對車間照明系統進行改造,,我是第一次做工程預算,請各位指教,!
現在大型企業工廠照明使用量很大,,請各位gg,、mm各抒己見,你認為現在工廠照明使用哪種燈具更節能環保,?
圖紙簡介: 上海某食品工廠設備及強弱電配置圖,,含各類點位參數及配電詳細的系統圖,配電圖紙詳細,,供大家參考使用,。 投稿網友: steven_tu 上傳時間: 2014-05-16
工廠大開間照明 染整廠,8000平米,,照度要求300,,燈高度9.5米,采用金屬鹵化物燈,,400w,32000的光通,。維護系數0.7,燈具效率0.6,,查表的系數0.6 36x12平米為計算單位面積,。N=36*12*300/0.7*0.6*0.7*32000=13.7取14盞。 有沒有問題,? 還有,,想問以下: 400瓦的燈,2X4的線,,16的開關,,最多一個回路幾個燈,? 我連了3個一回路,,根據是金屬鹵化物燈的啟動電流比較大,各位前輩認為怎么樣,,,?
請各位指教,我是菜鳥。 我在做一個廠房配電工程設計時,,不告道動力線槽和照明線槽是否能混用,,也就是說我能不能不做照明線槽,照明線路都在動力線槽過,。
我在做一外資工廠照明,,甲方(美國佬)指定用一種新燈具,,就是由六個日光燈組成梅花型,有沒有人用過,,甲方要求畫大樣,,怎么畫?請教各位,?