有哪位大俠指點一下:目前設計工作中遇到一個工業場地,欲設置消防炮系統進行防火隔斷,,不知道這樣是否可行呢,?有沒有相關的規范標準可供參考,謝謝
各位,,有哪位大蝦做過消防炮設計,?消防炮型號中在一定壓力下的射程,其水炮傾角是多少,,向上還是向下,。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎?誰有消防炮的圖塊,,共享下可否,?
消防炮安裝在5米高的位置,想問一下大家:平臺支架需要提前預埋鋼板嗎,?還是施工時廠家來做,? 如果需要預埋的話,鋼板選什么尺寸的呢,。 謝謝大家,!
高空水炮和消防炮是不是不一樣?,?,?高空水炮與消防炮的設計流量取值、布置方法是不是不一樣的,?請給出具體規范或者其他解釋,。本人看過技術措施及大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范、技術規程
共有三次探測,誤報幾乎為0,首先紅外線探測,,接著炮頭水平360探測,再次炮頭上下90探測,精確的找到火源,角度隨其自動補償和噴柱狀或霧狀水也是自動,可三種操作方式:1.全程自動.2.中控室人工遠程電控.3.現場人工.我的手機13401159925張
只知道大空間超過噴淋系統保護高的場所需要設置消防炮,,但從來沒有做過,,也沒有見過哪個規范上有明確的條文規定什么情況,什么場所需要設置消防炮,,各位同行能否指導一下,。
供消防設計人員參考
如果有些問題我可以幫大家查看,共同討論
手上有個項目,是某電子企業的注塑車間,丙類車間,我準備設置自動噴淋系統,有三個問題:1.車間內有的區域是倉儲區,夾雜在生產區內,面積有的只有100~200平方米,該區域是按照倉庫的標準設計嗎2.噴漆區域能設置自動噴淋系統嗎3.大型注塑區是層高有16米,自動噴淋系統已經不能使用了,要設置固定式消防炮系統嗎,具體怎么設計啊,有什么廠家資料嗎
今天走過消防局門口,順便拍兩張與大家分享,。移動指揮車消防摩托車[ 本帖最后由 asss12121212 于 2009-4-21 12:43 編輯 ]
:) 原先對大空間消防炮的設計均依據《固定消防炮滅火系統設計規范》的要求按40L/S(兩股水柱同時到達,,每股20L/S)做的,但新版《建筑給水排水設計手冊》第二版(上冊)第6.6章的例題是按自噴強度與防火分區的積作為設計流量(至少100L/S,消防水池一、二千立方),,很是迷惑,?不知正確的做法是怎樣的,有做過此類設計的同行請發表意見,!
是否可以用來替代雨淋系統和其他一些大空間場所,?現在市面上有了一種大空間自能主動滅火系統也是說可以替代噴淋和雨淋系統,但只有廣東的地方標準,,不知這兩者有什么區別,?兩本規范要求相差很大,消防炮民用是大于40L/S,,至少兩門炮保護任何地方,,而地標的主動滅火系統只要5L/S,一個保護到就行了,。到底各適用什么地方,,請教大家了。謝謝,。
現有一個露天秸稈堆場,,占地4000㎡,,想用消防炮作為滅火設備,根據規范,,水泡的額定流量不小于30L/S,,但是不知道整個堆場的消防水量該怎樣確定。請做過的說說要怎樣考慮,,謝謝了
室內固定消防炮選用及安裝
1.智能消防炮 隨著經濟技術的發展,,大型會展中心、會議室,、多功能場館,、體育場館等高大空間建筑物也越來越多。由此類場所發生的火災也隨之增加,。
消防炮設備用戶設計手冊
大于8000㎡,、凈高10.4的儲煤倉庫,,是設置自動噴淋系統,還是按8.5.7條中所說“建筑面積大于5000㎡且無法采用自動噴水滅火系統的丙類廠房,宜設置固定消防炮等滅火系統,?!保€是兩者都不需要,,只設消火栓系統,?求高收指點。
最近在做臨高壓系統自動消防炮,,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的,。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制,。
消防炮管內流體運動過程屬于水動力學的范疇。水動力學主要研究理想流體運動,、粘性液體運動和空泡流等,,而這些在消防炮中均有不同程度的存在。雷諾數可以讓我們準確表達流體的層紊流狀態,。當Re為雷諾數,,d為管徑,w為流速,,ρ為流體密度,,μ為流體粘度時, Re=dw ρ/μ [1]一 消防炮在消防領域應用的現狀消防炮是全球消防領域普遍應用的消防裝備,,作為一種有效的噴射滅火劑為主要功能的消防裝備,。消防炮在滅火領域有著廣泛應用。由于消防炮是一種定向性滅火設備,,所以對消防炮的靈活機動性能有一定要求,。水平回轉、俯仰角度,、直流噴霧的水流狀態調整是消防炮的三個基本性能,。 表2 消防炮的分類消防炮是將有壓流通過炮管而實現射流滅火的一種消防器材裝備,在消防救援,、滅火和工程領域用途廣泛且重要,。消防炮將流體集中,借助消防泵或其他增壓裝置使流體具有動能,,使滅火劑準確擊中火災區,,實現滅火劑的滅火效果,。消防炮通常由炮座部件、噴射部件和操作部件三部分組成,。[2]
全國民用建筑工程設計技術措施》消防篇“因建筑物高度,、建筑結構整體性和火災撲救的難度等綜合因素,可使用消防炮”,,不知大家是否對此感興趣,?
移動消防炮
移動消防炮專題,為您提供移動消防炮相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與移動消防炮 相關的專業交流討論,,更多移動消防炮相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題