收錄于話題
一:圖書館暖通設計要點:
據我了解,這個樓是華北地區最大的高校圖書館之一,,同濟大學做的設計,,天商的制冷,同濟的暖通在全國都是不錯的,。
求關于圖書館設計的具體事例~要求9000平左右的~要是能帶上SU模型的更好了。自己設計的也可以,只要是圖書館的?。?/p>
摘要:本工程為北京市某區圖書館空調設計,。根據圖書館建筑的特點,,在辦公區域選用風機盤管加新風系統,在公共區域選用全空氣系統,。主要分析了該圖書館的中央空調系統的選擇思路和圖書館通風,,保溫,安裝,,減震,,消聲方面的設計。 1. 設計參數與氣象數據 1.1 建筑物參數 1.1.1墻體 (1) 本工程承重墻用鋼筋混凝土墻柱,,外墻隔墻部分用300 M5混合砂漿砌筑; 內墻隔墻部分用180厚陶?;炷量招拇u砌塊,用M5 混合砂漿砌筑,,注明除外; (2) 陶?;炷量招拇u墻砌筑前,先澆筑細石混凝土基座150mm;高,寬同墻厚; (3) 外墻保溫: 混凝土梁柱外貼50mm厚聚苯板,。 1.1.2屋面 本工程屋面防水等級為二級,,防水層耐用年限15 年. (1) 刷著色涂料保護層 (2) 1.2厚合成高分子防水卷材一道 (3) 2厚聚氨酯防水涂膜內加玻纖網布 (4) 20mm厚1:3水泥砂漿找平層,粉刷處理劑一遍 (5) 1:6水泥焦渣,,最薄處厚30mm<
圖書館通風空調工程施工組織設計資料簡介(圖書館通風空調工程施工組織設計) 本工程有兩個建筑主體圖書館為一個五層結構橢園型建筑,,建筑面積為22567平方米,檔案館為結構十一層的長方形建筑,,建筑面積為28914平方米,,、整個基地設一層地下室,,地下室建筑面積為5268平方米,,停車數量315??偨ㄖ娣e為66749平方米,。
圖紙簡介: 本工程用地位于XX,,總用地面積為23200m2㎡,建筑主體由七層主樓及一層地下室組成,,建筑高度32.85米,,地上總建筑面積46805.37㎡,地下建筑面積7452.25㎡,,建筑功能為密集書庫,,閱覽室,辦公,,采編辦公用房、會議室及其配套用房等,,地下為機動車庫(部分為平戰結合六級人防工程)及設備用房,。 設計范圍:本工程的空調冷熱源、空調系統,、通風系統及防排煙系統設計,;鍋爐房燃氣系統由燃氣公司來設計。 本圖紙內容:空調,、通風設計及施工說明,,各層空調、通風防排煙風管平面圖,,空調水管轉換平面圖,,風機安裝大樣及防排煙系統圖,空調冷熱水系統圖等,可供參考,。
今年大設計陷阱地方總結:1.二期4000平米預留用地問題,,這個意思就是一區建筑布置盡量緊湊,建筑總長度很大的方案意味著鋪的比較開,,二期用地自然也就小,。這個問題解決就不會太好。2.閱覽室必須南北向,,很多考友不一定會注意到,,可能會有的東西向的閱覽室出現。3.閱覽室的1:1日照問題,。閱覽室間距少于10米,,肯定踩這條陷阱。有考友是9米,,沒有考慮女兒墻高度,,圖目說的建筑高度。3.泡泡圖部分:一層在門廳必須有通道直接跟后面的辦公區連接,,方便管理人員進入門廳進行服務,。二層還得有通道到后面的對外服務部分,比如讀者能到后面的去復印 攝像什么的,。二層在布置內部辦公區布置時一定要把可以對外的辦公區和自己內部的辦公分開,。4.縮微閱覽室要求放北側。歡迎大家補充,。
圖紙簡介: 僅供建筑學學生課程設計參考,,不作為實際工程制圖 投稿網友: jiacaibinfen 上傳時間: 2013-10-11 圖紙
隨著我國經濟的持續快速增長,導致電力供應需求急劇攀升,,供電不足的矛盾日益突出,。因此,合理地節約用電已經成為全社會共同追求的目標,。圖書館照明用電量在整個圖書館用電量中占有相當大的比例,,這就要求圖書館照明的設計要滿足節能、降耗,、高效的綠色照明要求,。本文以某圖書館新館照明設計為例,具體闡述其在照明燈具的選擇,、自然采光與空間照度設計,、調光與照明控制系統的應用與節能的關系。 1 燈具的選擇 1.1 光源選擇 (1) 白熾燈 白熾燈應用極為廣泛,。它是第一代電光源的代表,,屬于熱輻射光源,即利用鎢絲被加熱時白熾體高溫輻射發光的原理制成的光源。白熾燈的缺點是發熱量大,,發光效率低,,使用壽命短等。極大部分熱輻射為紅外線,,發光效率約為11%,,紅外線、熱能消耗分別約占總能耗69%,、20
美國建筑師協會(AIA)和美國圖書館協會(ALA)向6家圖書館頒發了2018年AIA/ALA圖書館建筑獎,以表彰這些圖書館卓越的建筑設計,。如今,,圖書館的傳統職能正在不斷進化之中,圖書館建筑需要巨大的聚集空間以適應社區的需求,,還要具備各種可持續發展的功能,,比如節能、節水等,。這些發展趨勢在此次獲獎的圖書館中都有體現,。
請大家評論
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,,業主要求冷指標要達到380W/M2,。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費,。即使要求酒吧內達到18°C,,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右,。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
圖紙簡介: 本圖紙為某高校圖書館辦公樓全空氣系統和風機盤管系統空調設計圖,,圖紙包括一層到六層空調通風系統平面圖、一層到六層空調水系統平面圖,、屋頂設備布置平面圖,。 投稿網友: nealsong 上傳時間: 2014-06-12
圖紙簡介: 本建筑為一座圖書館,總建筑面積32890m2.其中地下一層,地上三層,其中由于僅作局部空調,空調面積為6880m2,占總建筑面積20.9%,其建筑物最高頂標高為14.10m。 設計范圍包含舒適型空調設計,。 主要圖紙包含制冷系統圖,、機房系統及大樣圖、空調平面及系統圖。
1,、工程概況 茂名圖書館新館位于茂名市文化廣場,,是市(地)級公共圖書館,是茂名地區的藏書目 錄,、館際協作和業務輔導的中心,。新館藏書規模達120萬冊,每天接待讀者2000人,,閱覽座位約1000個,,是茂名市文化廣場的一座重要建筑物。新館的總建筑面積21781.8m2,,地上四層,、地下一層,總建筑高度18.40m,,內設中央空調,。
我在設計時經常遇到這樣的疑惑:有些場合在《多規》和《高規》中都沒有要求設自噴系統,但在《噴規》的設置場所火災危險等級舉例中卻出現了,,比如中危險Ⅰ級中有的:公共建筑(含單多高層):醫院,、療養院、圖書館(書庫除外),、檔案館,、展覽館(廳)、影劇院,、音樂廳和禮堂(舞臺除外)及其他娛樂場所,;火車站和飛機場及碼頭的建筑請問遇到這種情況怎么辦?要是一個約8000平米的圖書館,,沒有空調系統,,做不做自噴系統?特藏庫只有50平米,,設氣體滅火嗎,?
現有一棟12層的圖書館,,50m高,,一~二層為學生教室,三~八層為圖書館閱覽室,,九~十二為學校辦公室,,采用集中供暖,校區換熱站壓力0.6MPa,,問,,該樓該如何劃分系統呢?
圖書館空調系統設計
圖書館空調系統設計專題,,為您提供圖書館空調系統設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與圖書館空調系統設計 相關的專業交流討論,更多圖書館空調系統設計相關內容請訪問