自已平時用的,,含1個消防維修保養內容及流程,,1個維修保養巡檢表,、1個上門維修情況登記表,,希望對大家有用處。
急求消防維修保養方案(細則),兄弟我剛做消防,,老板給了這個任務,各位大蝦幫忙啊!謝了!
來源:網絡 如有侵權,,請聯系刪除 1.消防泵的分類 1.按泵軸方向可分為臥式、立式 2.按殼體剖分型式分為徑向剖分式和軸向剖分式 3.按級數分為單級和復級 4.按消防泵形式分各中心支承式,,管道式,、共座式、分座式,、可移式 5.按驅動方式分為直接連接,、齒輪傳動式、液力偶合
山東省建筑消防設施維修保養收費標準 一,、建筑消防設施維修保養收費,,以年費計收。 二,、建筑消防設施維修保養收費以火災自動報警系統維修保養費用為計算基準,,加上其他相關設施的維修保養費用,為該工程總費用,。 計算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防設施維修保養總費用 A=火災自動報警系統維修保養費用 B=自動滅火系統維修保養費用 C=防排煙系統維修保養費用 D=防火卷簾系統維修保養費用 E=消火栓系統維修保養費用 F=消防廣播,、疏散指示標志維修保養費(一) 火災自動報警系統維修保養費用A,按探測器數量規模及系統投入使用年限計算,,具體如下表,。[單位:元/每只探測器]已使用年限 1-3年 4-6年 7年以上收費標準 探測器數量 100只以內 40 45 50101-300只 35 38 42301-800只 30 33 36801-1500只 25 27 301501只以上 23 25
公司的消防報警閥壞了,問了好多地方都沒有人能夠維修 ,煩惱請教各位報警閥漏水到底要去找什么單位來維修????,?,?
消防水泵分類:1.按泵軸方向可分為臥式、立式
調 試 報 告 年 月 日 編號:可以在這里下載,,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390913&topID=114897
消防應急燈廣泛用于公共場所的走廊,、消防通道內。現在各廠礦企業,、大型超市,、醫院學校等都安裝了這種應急燈。市場上眾多的消防應急燈具是由消防公安及安監部門監制的產品.品種繁多,,但功能基本一致,。 當市電停電時,消防應急燈自動點亮,,來電時自動熄滅,。消防應急燈作為一種備用照明設備,在燈具內裝有停電時提供電源的蓄電池G(或稱電瓶),。由于應
工程中有個消防水炮在遠端控制左右轉動時,只能看到輕微的轉動后就停止了,檢查后發現電動機無故障,請教各位哪位知道是哪里的故障,水炮是科大立安的.盡量詳細點,先謝謝了!11
圖紙簡介: 本圖紙為佛山市南海區的圖紙,,內容包括給排水、電氣,、防雷、消防,、噴淋和自動報警施工圖 投稿網友: niuyaxiaozi 上傳時間: 2013-11-26
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。
本人駕車不慎,,撞彎噴淋頭連接水管,,當時沒有噴水,保險公司賠付直接維修費用,。但泄水費為間接費用不賠,,只能自己掏腰包,現在對方要求賠償維修泄水費兩千多元,。理由是泄水量達到300噸,,雖然我不懂消防知識,但是總覺得哪里不對勁。維修一個噴淋就要卸掉整個系統里面的水,?還是一個泄水單元就是這么多水量,?急盼回復,謝謝各位,!
圖紙簡介: 本圖紙為佛山市南海區的圖紙,,內容包括給排水、電氣,、防雷,、消防、噴淋和自動報警施工圖,。 投稿網友: niuyaxiaozi 上傳時間: 2013-11-26
該小區為一國家機關住宅樓,,地址為北京東三環附件,消防水泵于2004年安裝使用,,采用自耦降壓的啟動方式,,水泵流量:144m3/h,揚程:80米,電機功率:45KW,;使用兩年后,,機械密封出現漏水的現象,此次維修為:更換水泵機械密封,。原因分析:消防泵長期放置,,沒有使用。管理維護人員沒有對消防泵進行定期維護,,當消防水泵啟動時,,機械密封靜環與動環粘貼在起,水泵高速轉動后,,損壞了機械密封,。消防泵的啟動方式,最好配置成定期自動巡檢,,可以定時定期的自動啟泵,,當真正需要使用時,才不會損壞,,起到關鍵作用,。有的消防公司或者是業主單位,為了節省成本,,不配置自動巡檢,,其實很多時候是得不償失。受損害的,,最后還是業主,。[ 本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:41 編輯 ]
《高規》7.2.4 高級旅館,、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓,、展覽樓,、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,,其用水量可不計入消防用水總量,。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,,有小口徑自救式消火栓,、自救水槍、消防水喉,、消防軟管卷盤,、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤,。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單、價格便宜,、操作方便,,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎,。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館,、重要的辦公樓、商業樓,、展覽樓和建筑高度超過100m的高
我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,,因為衈很大,,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙啊,?這樣做合適嗎,?
關于制冷維修的一些資料,比較簡單,,大家可以看看……
朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的?我朋友說是按進度付款的,。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
消防維修
消防維修專題,,為您提供消防維修相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防維修 相關的專業交流討論,更多消防維修相關內容請訪問