  • 關于消防設計報審,很急,,望提供建議

    此項目已經申報消防設計審核,屬于備案制,,消防大隊也給備案憑證,,并確定未被抽中。過了一段時間,,消防大隊又一個審查的人員告知我們,,在之前申報表中使用性質寫的“居住建筑”,沒涵蓋商業,。判定我們虛假申報,,要求停工處罰。 小區情況為,,總建筑面積54145.98平米,,4棟18層高層建筑,一個地下室,,建筑高度50.4m,。 部分外面地下室有個別商業門面,部門一層個別有商業門面,基本都很小,,每間幾十平米左右,。 那我們已備案的消防設計,填的居住建筑 是否屬于違規,? 接下來改怎么處理,?

  • 北京消防設計,、消防報審流程詳解

    消防設計,、消防報審對于新建或者重新改造裝修后都是

  • 消防報審,、報開業、報驗收需要的資料

    公共聚集場所使用或者開業前應提交下列資料1,、 填報《消防安全檢查申報表》2,、 申辦場所平面布置圖(應標明消火栓、疏散指示標志)3,、 法定代表人證明材料4,、 防火安全組織機構及人員名單5、 防火安全管理制度6,、 疏散,、滅火預案7、 申辦場所建筑消防審批及工程竣工消防驗收意見書8,、 可燃材料阻燃處理檢測證明,、裝修材料燃燒性能證明9、 租賃甲乙方消防安全協議10,、 租賃契約11,、 房屋產權證明12、 電檢報告13,、 消檢報告裝修報審資料1,、 填寫《北京市建筑裝修改造工程消防審核審報表》一式兩份2、 裝修改造方案,、裝修改造所在層面的原始平面圖,;改變或新增 的消防設計方案及圖紙3,、 消防安全協議書,、施工單位的施工組織設計方案和消防安全保衛措施和用火用電制度(建設單位、產權單位,、物業管理單位與裝修改造的施工單位簽訂)消防設計防火審核申報表1,、 規劃局審定設計方案通知書或規

  • 北京市新建工程如何辦理消防報審手續

    如題。感覺各個區縣消防支隊要求提供的材料都不完全一致,辦理程序也各有差別,,有時挺耽誤事的,,不知有沒有好的辦法可以快速取得消防手續?

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。

  • 注冊消防工程師注冊手續由他人代辦,?官方提示風險!

    注冊消防工程師注冊手續代辦的風險提示 根據《中華人民共和國行政許可法》《注冊消防工程師管理規定》,,注冊消防工程師申請注冊,,應當如實提交有關材料和反映真實情況,并對其申請材料實質內容的真實性負責,。隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請注冊的,,不予受理或者不予許可,申請人在一年內不得再次申請注冊,。 如注冊手續交由他人代辦,,容易出現信息、材料錯誤,、不實的問題,,不僅會影響申請人辦理注冊,還易產生違法違規行為,。 湖南省消防救援總隊在此提示:

  • 消防增壓設備的一些問題

    1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置,?2,,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?

  • 消防什么時候可以不因人而做

    現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,,或者多做了,。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,,暈,。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,,真弄不懂為什么會這樣,。

  • 有關消防工程的一些問題,。

    朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的,。

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,可是我都是搞結構設計的,,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~

  • 有關于消防,,師傅們幫忙指點下

    有關消防,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,,如果是按消防箱,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,,那不是虧大了。,。消防弱電又是怎么取價,,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少,。,,謝謝!??!

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵,、防火卷簾、通風排煙,、應急照明等,,什么歸強電來做,什么歸弱電),?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,該區域為上下噴?,那么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2,?

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,,在消防試壓時,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯???這個問題困擾了我很久。

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。

  • 消防,、二級負荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,,出線有普通照明,、二級負荷、消防常用,、消防備用,,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,,減少出線回路,,哪些可以合在一起,?像圖片那樣是否可行,如果不行,,至少要幾條進線回路,?

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何

  • 關于室外消防環網的問題

    城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,,底層為商業,。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,,室外為生活消防合用,,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎,?謝謝各位大神·