  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。

  • 消防什么時候可以不因人而做

    現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,或者多做了,。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,暈,。全國那么多的省,,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣,。

  • 有關消防工程的一些問題。

    朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的?我朋友說是按進度付款的,。

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置?2,,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?

  • 有關于消防,,師傅們幫忙指點下

    有關消防,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,,如果是按消防箱,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,,那不是虧大了。,。消防弱電又是怎么取價,,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少,。,,謝謝!??!

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了,。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,可是我都是搞結構設計的,,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵、防火卷簾,、通風排煙,、應急照明等,什么歸強電來做,,什么歸弱電),?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做,?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,,該區域為上下噴淋，那么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,,還是圖中所示噴頭個數乘以2?

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,,在消防試壓時,,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久,。

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。

  • 關于消防設計的幾個問題

    1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何

  • 消防資料大家趕緊下載吧

    免費資料,希望大家有所幫助,,希望大家一次新過消防工程師

  • 一些關于消防的基本常識

    一,、消防基本知識(一).火災的定義與分類(二).公共場所發生火災的原因及預防措施(三).裝空調話防火(四).請慎用無繩

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來,?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么,?

  • 關于室外消防環網的問題

    城市只有一個市政給水接口,,工程為六層多層建筑,底層為商業,。室外消火栓為15L/S,,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,,那要不要設消防水池呢,?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎,?謝謝各位大神·

  • 消防,、二級負荷等哪些可以合并,?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明,、二級負荷,、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,,要求增加一級箱子,,減少出線回路,哪些可以合在一起,?像圖片那樣是否可行,,如果不行,至少要幾條進線回路,?