  • 框架結構在pkpm中怎樣建模

    各位師兄,,師姐。我現在做一個框架結構的辦公樓,,在pkpm中建模的順序該怎樣,?先輸什么。還有里面一般那些數據需要輸入,。pkpm我不熟悉,。 謝謝賜教!

  • 工業二層框架結構pkpm模型

    工業二層框架結構pkpm模型

    希望論壇的各位前輩,,能挑一挑我模型的錯誤和不合理的設置,。我現在模型主要就是基礎柱配筋有的小于一層柱配筋,,我施工圖主要按照大的配的。感謝各位能百忙中抽出時間給我一些指導.

  • PKPM框架結構砌體墻的問題

    用PKPM建模時,,對砌體墻的處理,,通常的做法是不用建模,直接作為荷載輸入,。但是,,有一個問題,就是計算每一層的地震荷載代表值時,,如果手算的話,,是取上下層中點之間的墻荷載。如果把墻體當做梁間荷載直接輸入,,會有一個問題,,就是頂層的墻體地震荷載代表值不是為零嗎?這個和手算不一樣~~那么,,我們如果要精確計算,,是不是要把墻也建進去,還是說,,這一點對于一般的設計影響不大~

  • 3個框架結構圖和PKPM模型

    3個框架結構圖和PKPM模型

  • PKPM建模框架結構建墻的問題

    如果建了墻的話剛度比會變化,,這是軟件的問題么,,是不是以后都要把墻建進去?因為我之前沒建墻計算的時候剛度比不符合,,建了之后就符合了

  • pkpm鋼筋混凝土框架結構

    在結果下面出現了PL偏拉提示,,但是在圖中并沒有顯示標紅的地方,計算書也沒有標紅,,這是怎么回事啊,,該怎么處理

  • PKPM計算框架結構需注意些什么

    請教各位專家,用PKPM計算框架需注意些什么呢,例如建模,輸主次梁,柱,計算時輸入的參數如何確定,符合實際工程等,謝謝!

  • PKPM框架結構建模建墻的問題

    PKPM框架結構建模建墻的問題

    如果建了墻的話剛度比會變化,這是軟件的問題么,,是不是以后都要把墻建進去?因為我之前沒建墻計算的時候剛度比不符合,,建了之后就符合了

  • PKPM關于磚混和框架結構的教學

    pkpm中教學視頻有磚混,,鋼結構,框架等等,,我現在正從事磚混的設計,,不知道誰能幫忙指點一下,教學視頻最好,。誰能幫忙指點一下pkpm中磚混和框架的區別

  • 框架結構pkpm模型底層的層高怎么取,?

    底層柱的計算高度為1倍的基礎頂面至一層樓蓋頂面,,一般都怎么取底層的層高呢,如果是標準層的,,柱的計算長度為1.25倍的樓層上下頂面高度,,那么在pkpm中標準層的層高要乘1.25倍的系數嗎?

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算,。然后,,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱,、框架梁,,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,,因為樓梯間內縮,,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,,從結構上說是可以的,。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了,?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求,。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家,。謝謝,!

  • 框架結構PKPM建模中框柱偏位怎么處理,?

    框架結構建模時,,老是遇到柱偏位的問題。是按照建筑的模式,,原樣建模(這樣很麻煩),。還是不偏位,畫施工圖時再偏位,。這里面是不是有個經驗方法,,是不是跟柱子的截面尺寸,還有跨度比例有關?

  • 框架結構樓梯在PKPM中建模的處理

    框架結構樓梯在PKPM中建模的處理

    如下圖:立面平面兩層框架結構辦公樓,,首先,,我們建筑結構是不同的人做。我認為建筑立面圖中,,樓梯最上層平臺中間那個梁是不應該有的,。只是梯段結束處有梯梁,然后平臺板外邊處搭接在主梁(此單體該部位有主梁)上,。問題:1.假如不用PKPM中的樓梯布置,,將荷載簡化成同等效應的力輸入到周圍的梁、板,、柱上,,應該怎么考慮。像我做這個單體,,個人認為有如下的力:見立面圖,,3.9米處平

  • 用PKPM時候,,磚混結構和框架結構的區別

    我前段時間學了PKPM的一些基本命令,,但是現在我要用它來設計一棟六層的磚混結構,我搞不清楚磚混結構和框架結構在PKPM輸入的時候有什么區別,?那些參數是用于磚混結構呢,? 希望大家給點建議.......

  • pkpm計算框架結構整體現澆板,!

    如題,!1、請問在進行板配筋計算的時候,,邊梁按照簡支還是固支,?2、選用彈性還是塑性計算(老師規定按照塑性內力重分布計算板和次梁),,最后一行的按照規范的活荷載不利布置什么時候要選上,?3、最后,,手算的時候板,、次梁、主梁邊跨是按照簡支還是固支(任務書要求板與次梁按內力重分布,,主梁按照彈性理論),?先謝謝了!

  • pkpm框架結構女兒墻構造柱的處理

    大家好,,各位同仁在用PKPM做框架結構上部有女兒墻時,女兒墻的構造柱怎么處理,建模時不建嗎,,如果不建,,那么這部分女兒墻承擔的風載又如何考慮?框架柱伸到女兒墻頂嗎?如果這樣,,那框架柱界面一般較大,,女兒墻和柱子連接處作防水時是不是不好處理? 我把構造柱建模時一起輸入,,結果那構造柱與柱連接的梁些部位很多出現超筋和裂縫超寬度,, 大家是如何處理的呢?

  • 異形柱框架結構利用PKPM和CRSC配筋的

    各位設計異性柱框架結構都是利用PKPM計算內力,,利用CRSC軟件讀取PKPM內力后進行配筋,?還是單獨利用PKPM中的軟件進行配筋?我比較過,,兩種軟件配筋差別很大,,CRSC明顯大,無論縱筋還是箍筋,。

  • 帶擋土墻框架結構如何PKPM中輸模型?

    帶擋土墻的框架結構建模如何處理,?我前面做了一個,!我把擋土墻受的土壓力荷載手算導到框架柱上(因為是三角形荷載,所以不是很準,,但我手算處理后肯定是比實際大)輸入到pkpm中可以嗎,??這樣算出來柱子配筋挺大,,但是我感覺可以接受,,另外再加構造措施! 基礎正常算,!底板,、頂板加厚配筋加大!朋友們有沒有好的方法???一塊討論一下吧!謝謝,!

  • 用PKPM計算框架結構時“有無側移”的選擇?

    3層鋼結構框架結構,,我在柱子弱軸方向打了支撐,,在PKPM中進行計算時,在柱子計算長度的計算時,選擇的選項是按照“有側移”進行計算,?還是按照“無側移”進行計算?我的柱子強軸方面沒有設置支撐,,但是在PKPM的計算中,選項沒有選擇是那個軸按照“有側移”,,那個軸“無側移”的選項,。在鋼結構框架設計中,如果打了柱間支撐的話,,在用PKPM計算時,,該選擇“有側移”還是“無側移”?,?,?