:) 地暖混水裝置特點與功能在地暖與散熱器共存的系統中,地暖與散熱器要求的供水溫度不一致,,為維護地暖管材的使用壽命,,滿足地面低溫采暖的實際需要,,地暖的供水溫度一般控制在45—60℃之內,這就必須對集中供熱的熱水水源溫度進行降溫,。
:lol 淺析混水降溫在地暖設計 的應用 地暖舒適,、健康、節能的優點有目共睹,,是目前消費者采暖方式的熱門選擇,,不少“游擊隊”也想從中分一杯羹,,以低價吸引客戶,,粗制濫造,,騙取高額利潤
圖紙簡介: 采暖系統,,盤管圖,,丹佛斯混水的大樣圖,,在平面圖旁邊 投稿網友: hzzggazw 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份
一般地暖混水系統是一個專業性比較強的工程,現有個技術解決能解決的問題太少了,,鄭州科萊奧暖通科技有限公司最新火箭彈技術融合很多科萊奧脫氣磁性除污器具備傳統除污的性能,特別設計鐵銹雜質收集功能,。在除污底部儲污艙外圍有四個超強磁石組成的圓環,,系統中的磁性鐵銹雜質因此被吸納在儲污艙內,避免其再次循環回到系統中。將磁環扭動取下,,鐵屑等固體顆粒將沉積到儲污艙底部,打開排污閥就可以
當下采暖行業有一個火熱的話題:地暖是不是都要加混水中心? 關于這個話題,,行業內有許多發聲,,各有不同的立場,,許多用戶也因此感到困惑,,那我們今天就按照實際需求和系統配置來聊一聊,,到底什么情況下才需要加混水中心,? 首先,什么是混水中心,? 混水中心是由循環水泵、電動調節閥,、帶溫表球閥,、控制器、溫度傳感器,、過濾閥,、分集水器裝置組成的水溫流量控制系統,。 混水中心通過溫控器和調節閥等,對壁掛爐提供的高溫水進行溫度調節,,轉化成地暖所需的低溫水,。在調整水溫的同時,也可以通過循環泵,,調整流量,提高地暖整體的舒適度,。除了這兩個主要作用外,,混水中心還有降低壁掛爐出水溫度波動等功能,。
混水降溫系統的工作原理: 供暖水進入混水系統管道,。混水控制中心(以下簡稱控制中心)通過二次供水溫度傳感器對水溫進行
地暖公司說鍋爐的最佳出水溫度在80度左右,,而地暖的最佳溫度應該小于60度,,所以他推薦我在主管處安裝一個混水器,,把80度的鍋爐水調整成適合地暖的水溫。請問各位DX這個混水器有必要嗎,?如果直接鍋爐出水60度和裝混水器相比,,出水溫度高能節能多少?謝謝
南方采暖方式絕大部分是分戶獨立采暖,,燃氣壁掛爐是主要的熱源方式,。 長沙最專業的采暖公司泓邦供暖就目前許多 采暖公司遵循的壁掛爐 地暖必須加混水系統的方案提出幾點不同意見: 壁掛爐 地暖安裝混水系統的一般認為它的優點是: 一、提供穩定的低溫水,,保護管材和系統。 二,、阻止低溫水進入主機,,防止因煙氣冷凝水腐蝕壁掛爐內膽。 三,、讓壁掛爐只提供80--85℃出水,,長期處于最高效率工作,,節約能源,。 以上幾點表面來看理由好象很充分,,卻沒有考慮到如果一般家用地暖系統只是簡單加入混水三通閥和混水泵,,其弊端可能遠大于沒有安裝混水系統的家用采暖系統,。 1.壁掛爐采暖系統不會因為?/p>
混水中心是什么 混水中心是由循環水泵,、電動調節閥,、帶溫表球閥,、控制器、溫度傳感器,、過濾閥,、分集水器裝置組成的水溫流量控制系統。
家住市北的王女士最近遇到一件煩心事兒,,年前入冬剛裝的新地板,,花費不菲,可是這春節過后還沒多久呢,,家里就上演了一出“水漫金山”的大戲,。原來,,王女士家安裝了地暖系統,,卻沒有安裝混水中心,,這樣水溫很容易過高導致水管開裂。現在王女士家中汪洋一片,,新裝的地板沒用多久已經徹底報廢,。 作為一種新的家庭采暖設備,,地暖興起的時間其實并不長,,人們大多看到的是它有優勢的一面,但隨著使用年限的增加,,必定要涉及到維修的問題,。地暖與散熱器共存的系統中或是散熱器采暖改造成地板采暖,,地暖與散熱器要求的供水溫度不一致,地板采暖系統熱水應在50℃左右,;而散熱器采暖系統中的熱水一般在80℃左右,,一般地板采暖都使用塑料管及PPR復合材料管材,雖然可以耐80℃以上高溫水,,但在使用壽命方面,,肯定不如水溫60℃以下運行壽命長;由于銅管接頭與管材的膨脹及收縮系數不同,,無恒溫供暖,,接頭處滴漏問題屢見不鮮,影響了地板采暖推廣,,并且易造成用
目前,,混水裝置在采暖系統中被廣泛地應用,它經濟又方便地實現了供暖系統的單獨溫度控制,。它可以使地面輻射供暖與散熱器供曖共用一個高溫熱?,不需要再為地暖單?dú)建立低溫?zé)嵩础O到y(tǒng)采用比例混合調節一次高溫水與二次低溫水的混合比例,,將符合要求的混合水供加熱盤管使用,。 一、混水降溫裝置(混水中心) 地暖混水降溫裝置通過高溫供水與部分低溫回水混合,,將高溫差小流量的熱水轉低溫差大流量的循環水,,其主要作用是提高地暖系統使用的安全性和舒適性,節能效果是次要的,?;焖禍匮b置中的核心部件:混水循環泵(家用通常選屏蔽泵),、混水部件,、溫控閥,、溫度傳感器及過溫保護器等,。高溫供水進入系統,,與經過地暖盤管降溫后的較低溫度的地暖回水在混水部件中進行混合;混合出合適溫度的水經過增壓泵后進入分水器,然后通過地暖盤管散熱供暖,;增壓泵用于提供混合水的動力,;在混水系統中,,混水部件要具備控制混合水溫度在設定值的功能,,避免隨著供水溫度變化混水溫度也不穩定,。通過恒
有一個地暖工程一萬兩千平方市政熱水直供,,水溫太高了現在要把溫度降下來大家說說換熱機組和混水哪個方案好,我個人認為做混水要節省成本不用在加另外一套循環系統了,,但不知道效果怎么樣,?懇求專家們給予指點謝謝?。,?!
前提:地暖加散熱器這種形式已經確定了,。熱源水為75度,,50度的市政供回水。因為舞臺比較大,,同時高度有15米,。于是想在周圍布一圈散熱器,,中間布地暖,。由于地暖供水溫度不能高于60.此時,, 我該如何做混水,。需要設計幾路水,具體如何連接,。之前我也聽朋友說過混水,。但是,我不知道具體哪個接到哪個上.聽他說北方經常有這樣做的,。懇求這么做過的朋友,,在此指教一下原理圖系統圖。小弟初次做采暖,。包涵啊
我有幾個問題:1,、改成地暖后的流量怎樣保證?(改前后的流量比是1:2.5)2,、怎樣保證循環水溫是55-45,?進戶的水溫可是95度哇 地暖廠家信誓旦旦的保證用于和進水混合的回水水溫是45度,但是我就想不通它的理論依據3,、地暖用戶的自用壓頭一般是5m,,那么圖中的循環泵是不是揚程也是5m呢
最近做個別墅項目,,用壁掛鍋爐采暖,我了暖規上說末端宜加混水器,,在貼吧浪了下,,只有兩個帖子是討論這問題的,一個說要加混水器,,壁掛鍋爐的回水溫度太低的話,,影響爐子的壽命,另一個觀點卻完全不支持,兩個鏈接都在下面,,請專業人士來解答下,。觀點1:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1253807觀點2http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8604182
派克地暖這個公司怎么樣?
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
我們單位的洗澡堂設計的是在鍋爐中燒到46度,送到澡堂后就差不多熱了.這樣的問題是沒鍋爐的溫度必須掌握好.我想改進一下.把溫度可以燒到八九十度,送到澡堂的熱水箱.在出水口處加一自動混水裝置,使自來水和熱水在設定的溫度自動混水.有這樣的么?請大家推薦.
目前 我手上有個單子 客戶要求他們家的取暖,地暖跟散熱器混裝?我所知道的 就是散熱器的供水在地暖之前,而地暖的供水則是回水去供水的混合水,從而以達到地暖的低溫供水溫度..而現在很郁悶的是::在地暖的供水與回水之間 要裝一個什么樣子的恒溫混水閥?具體要裝一些什么東西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄臺有照片的話 給個照片說明 謝謝了!!!
地暖混水
地暖混水專題,,為您提供地暖混水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地暖混水 相關的專業交流討論,更多地暖混水相關內容請?jiān)L問