有一棟獨棟的三層別墅,,采用市政管網供熱,,但是溫度達不到供暖要求,冬季室溫只有十度左右,,想加個水泵,,不知道如何加。求助各位大神,,該考慮哪些問題,,要加多大的水泵,加在什么位置,。測量條件有限,,現在的流量和室內散熱器布置圖找不到,水泵的揚程太大是不是會造成散熱器損壞,?
目前,,隨著城市配套設施的改進,城市居民的采暖條件日益優越,,城市集中供暖,、天然氣、空調等采暖方式基本滿足了大家的需求,,但對于地處郊外甚至山里的別墅住戶來說,,區域配套滯后,采暖成了問題,。針對兩三百平方米以上的別墅,在裝修之前到底選擇空調,、天然氣鍋爐還是土壤源熱泵采暖方式,,且哪種采暖方式更科學、更環保且節省費用,,不妨聽聽長沙最好的采暖公司泓邦供暖專家的建議,。暖氣片、空調,、地暖哪個更舒適究竟哪一種采暖方式最適合在別墅中使用呢? “明管采暖暖氣片是利用空氣的冷熱循環,,在室內空間實現一種局部對流,,比較適合在小面積的房間使用,換成別墅就不合適了,?!彼硎荆瘹馄闹聼嵩硎峭ㄟ^(guò)室內空氣循環實現對流散熱,,且沒有噪音,,造價也比較低。但是如果用在別墅中,,室內面積過大,,空氣對流時間長,熱量自然就達不到要求了,。另外,,暖氣是一種由上而下的熱對流,不符合“頭涼腳熱”的養生之道,,而且比較浪費資源,,如果在別墅中使用,暖氣片需要占用平面位置,,會影響整體美觀,。戶式中央空調是現階段別墅供暖中最為常用的方式,相對于其他采暖方式,,空調最大的優點在于它既可以實現熱風取暖,,又可以實現冷風降溫。但同時空
本帖最后由 janco008 于 2013-2-18 09:30 編輯 冬季別墅裝修時,,不得不考慮供暖的問題,,南方冬季雖然沒有北方氣溫低,但是由于南方冬季以潮濕低溫空氣為主,,冷風吹來,,冷氣襲骨,選擇別墅供暖方式就尤為重要,,有的人認為,,凡是現代化的采暖設備,就是科學的,、環保的,、節能的、適用的,,這其實是一個誤區,。 別墅供暖大多采用燃氣壁掛爐水暖或用中央空調暖風采暖,采暖費用也許不是業主主要擔心的,,但采暖的舒適性,、環保性,、健康性和管理使用方便性是必需考慮的。別墅面積大,,房間眾多,,房間由冷變熱所需的時間就顯得很重要。 1.別墅燃氣壁掛爐水暖
別墅用燃氣爐單獨采暖,想加一個循環泵,,在計算揚程時,,(地板采暖)考慮管道阻力時,管道的長度是從熱源到分水器,,還是管線的全部長度,,既從供水管到分水器沿室內管線回分水器再回到回水管。
別墅項目低溫輻射電熱膜供暖系統
圖紙簡介: 本圖為小型別墅,,末端采用地暖及風機盤管,。圖紙包括設計說明、設備表,、平面圖,,系統圖等,可供參考,。 投稿網友: kuyepiaoling888 上傳時間: 2013-11-20
低溫熱素板輻射供旁其節省空間不占使用面積,,便于裝修和家具布置,美化居室,,保健,、衛生、舒適,、噪音小,、簡便耐用、安全,、經濟等優點受到許多業主的青睞,。在此,本文將以一棟別墅為例對低溫熱素板輻射采拍設計全過程進行介紹,。 一,、工程介紹 1.本工程為山東某別墅群中的一棟,建筑面積626.9m2,。三層,兩戶,,分別為:一層,,餐廳16m2,、客廳23m2、衛 生間8m2,、門廳19m2;二層,,衛 生間5.22m2、臥室A19m2,、臥室B13.5m2,、臥室C14.4m2、家庭廳15.32m2;三層,,書房22.7m2,、主臥室24.5m2、衛 生間13m2,、衣帽間4.3m2,。 2.室外氣象參數。冬季采暖計算溫度-6℃,。 3.室內設計參數,。臥室:18℃;客餐廳:18℃;廚房:15℃;衛 生間:23℃。 4.建筑熱工計算參數(由建筑提供或根據建筑提供的資料計算確定),。外墻的傳熱系數為0.31W/(m?K);屋面的傳熱系數為0.27W/(m?K);外窗的傳熱系數為2.4W/(m?K);入戶門的傳熱系數為2.0W/(m?K);與不采暖空間相鄰的樓板的
別墅低溫熱素板輻射供臤計探討.rar
地址:京郊;主人:外國人,;建造者:中國民工,。
集中供熱,,其中1別墅小區供暖有嚴重問題,,說明:小區概況:小區為單體別墅,供38棟,,每棟2戶,,即76戶。戶型兩種:A型297.06平方米,,B型260.28平方米?,F(xiàn)只入住一半。由熱力站DN150主管徑119米分4條支線,,管徑遞減,。入戶管徑均為DN40,。別墅在管管道兩側均勻分布。施工只負責將管道接入戶內地下,,至于采暖方式用戶自定,,自行施工,所以每家采暖都不同,,有得是地暖,,有得是片暖,有得是混裝,。當然管道布置,、同程、異程也不相同,,并不考慮平衡問題,,因為都不差強,所以“多多益善”,!入戶管道均無過濾器,。集中供熱概況:整個系統采用低真空與分布式變頻相結合的直供技術,水溫63/50,,該小區熱力站有一次泵與二次泵,,一次泵負責將水打回大網,二次泵負責小區采暖用,。小區供熱范圍:38棟別墅外加1辦公樓1物業樓(該兩棟樓距熱力站很近),。供暖現象:1、除1-2戶,,小區其他用戶暖氣均不熱,,或者是上熱下涼。 2,、最遠端用戶進,、出口無壓差,但表顯示有壓力,。沖洗散熱器后能熱1天,,之后又涼了。 3,、近端辦公樓暖氣熱但也僅是
傳統燃煤鍋爐有爆炸的危險,大家都會看新聞,里面總會報道哪哪的鍋爐爆炸幾死幾傷的事故,。誰也不想天天守著一個不定時的炸彈來過日子,。而且現在房屋的建筑面積也越來越大,每年的暖費用也在增長,。家庭好還,可是有些企業面積太大,,采用集中供暖不是很合適,。那么很多人就開始考慮自己供暖。那么自己供暖用什么設備呢,?總不能弄一個鍋爐放在房間里吧,,那么還得在拿出一個房間放煤。現在有了一種新型的即熱式燃氣節能熱水機,,是深圳一家叫卓益節能的公司生產的,,我曾經用過。我來給大家說說我自己總結的它產品的特點吧,。一是節能:為企業減少了大量的人力,、時間、金錢,。經深圳市卓益節能環保設備有限公司多年實際案例總結,,燃氣節能熱水機同比節能率高達40~50%,這就為企業節約了近一半的燃料費用,。自動化:
montblanc別墅
地點:日本,,京東,調布市 基地面積:100.08㎡ 總建筑面積:76.3㎡ 年份:2014年 攝影:Jérémie Souteyrat 建筑設計:菅原大輔設計事務所 結構設計:RGB結構設計 照明設計:TOH設計 植物設計:GA 山崎 施工:Sou Kenchiku有限公司
最近我公司正在做一個雙拼別墅的項目,,建筑面積約300平方,,空調控制190平方,共3層,,業主要求所有房間做空調,,一層做地板水循環采暖,同時要求供應全屋生活用熱水(共1個廚房,,4個衛生間),。業主想把這3種功能同時用熱泵機組實現,但該別墅沒有花園,,不能使用地源熱泵,。因此我們設想可以用空氣熱泵實現這三種功能,但如果不另外配置燃氣鍋爐,,如何能在夏季供應生活用熱水呢,?如果采用熱泵式熱水器,那冬季如何保證生活用熱水的產率?請有經驗的人士賜教,!謝謝,!(空調系統擬選用開利風冷熱泵和42CE風盤),別墅所在地上海,。
本期我們又迎來一位特別的業主 ——老舍茶館的老板 對于一位精神世界富足的人來說 塵世間的物欲就會變得清淡 轉而化為極致的素凈 業主本人有著極高的品味和眼光 與我們進行多次溝通與商討后 希望本次工程 打造一個品質,、便捷、樸素的居家氛圍 【施工單位】 武漢鉑瑞德暖通工程有限公司 【施工內容】 500m?別墅供暖(不帶地下室) 【施工地點】 新洲常陽新城別墅 施工過程
別墅的需要系數取多少???? 正在做一個別墅的項目 設備容量為40KW 需要系數怎么取阿,?,?電表取多大的合適阿?,?,? 急!?。,。。,。,。。,。,。?/p>
有六棟別墅,六棟三層樓的小賓館,另外建一間冷凍機房,我現在在做別墅的內部,用風機盤管+新風系統,每棟別墅設一臺吊頂新風機,在一層的車庫內,新風供到三層,不知道這樣可行不可行?新風機余壓夠不夠?要不要每層設一個新風機?
各位師兄,本人現在正在搞一個聯體別墅的給排水設計,。每戶都是地下室至四層,,地下事為車庫,樓上為住宅,??傮w積超過了10000立方米,按《防火規范》需設置消火栓系統,。但是沒有公共樓梯間,,如何設置消火栓呢?難道把消火栓設置在戶內嗎?qq:1549253
大堂效果
別墅供暖
別墅供暖專題,,為您提供別墅供暖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與別墅供暖 相關的專業交流討論,更多別墅供暖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題