有一棟獨棟的三層別墅,采用市政管網供熱,,但是溫度達不到供暖要求,冬季室溫只有十度左右,,想加個水泵,,不知道如何加。求助各位大神,,該考慮哪些問題,,要加多大的水泵,加在什么位置,。測量條件有限,,現在的流量和室內散熱器布置圖找不到,水泵的揚程太大是不是會造成散熱器損壞,?
目前,,隨著城市配套設施的改進,城市居民的采暖條件日益優越,,城市集中供暖,、天然氣、空調等采暖方式基本滿足了大家的需求,,但對于地處郊外甚至山里的別墅住戶來說,,區域配套滯后,采暖成了問題,。針對兩三百平方米以上的別墅,,在裝修之前到底選擇空調、天然氣鍋爐還是土壤源熱泵采暖方式,,且哪種采暖方式更科學,、更環保且節省費用,不妨聽聽長沙最好的采暖公司泓邦供暖專家的建議,。暖氣片,、空調、地暖哪個更舒適究竟哪一種采暖方式最適合在別墅中使用呢? “明管采暖暖氣片是利用空氣的冷熱循環,,在室內空間實現一種局部對流,,比較適合在小面積的房間使用,換成別墅就不合適了,?!彼硎荆瘹馄闹聼嵩硎峭ㄟ^室內空氣循環實現對流散熱,,且沒有噪音,,造價也比較低。但是如果用在別墅中,室內面積過大,,空氣對流時間長,,熱量自然就達不到要求了。另外,,暖氣是一種由上而下的熱對流,,不符合“頭涼腳熱”的養生之道,而且比較浪費資源,,如果在別墅中使用,,暖氣片需要占用平面位置,會影響整體美觀,。戶式中央空調是現階段別墅供暖中最為常用的方式,,相對于其他采暖方式,空調最大的優點在于它既可以實現熱風取暖,,又可以實現冷風降溫,。但同時空
本帖最后由 janco008 于 2013-2-18 09:30 編輯 冬季別墅裝修時,不得不考慮供暖的問題,,南方冬季雖然沒有北方氣溫低,,但是由于南方冬季以潮濕低溫空氣為主,冷風吹來,,冷氣襲骨,,選擇別墅供暖方式就尤為重要,有的人認為,,凡是現代化的采暖設備,,就是科學的、環保的,、節能的,、適用的,這其實是一個誤區,。 別墅供暖大多采用燃氣壁掛爐水暖或用中央空調暖風采暖,,采暖費用也許不是業主主要擔心的,但采暖的舒適性,、環保性,、健康性和管理使用方便性是必需考慮的。別墅面積大,,房間眾多,,房間由冷變熱所需的時間就顯得很重要。 1.別墅燃氣壁掛爐水暖
別墅用燃氣爐單獨采暖,,想加一個循環泵,在計算揚程時,,(地板采暖)考慮管道阻力時,,管道的長度是從熱源到分水器,還是管線的全部長度,,既從供水管到分水器沿室內管線回分水器再回到回水管。
圖紙簡介: 本圖為小型別墅,,末端采用地暖及風機盤管,。圖紙包括設計說明、設備表,、平面圖,,系統圖等,可供參考,。 投稿網友: kuyepiaoling888 上傳時間: 2013-11-20
低溫熱素板輻射供旁其節省空間不占使用面積,,便于裝修和家具布置,美化居室,,保健,、衛生、舒適,、噪音小,、簡便耐用、安全,、經濟等優點受到許多業主的青睞,。在此,本文將以一棟別墅為例對低溫熱素板輻射采拍設計全過程進行介紹,。 一,、工程介紹 1.本工程為山東某別墅群中的一棟,建筑面積626.9m2,。三層,,兩戶,分別為:一層,,餐廳16m2,、客廳23m2、衛 生間8m2,、門廳19m2;二層,,衛 生間5.22m2、臥室A19m2,、臥室B13.5m2,、臥室C14.4m2、家庭廳15.32m2;三層,書房22.7m2,、主臥室24.5m2,、衛 生間13m2、衣帽間4.3m2,。 2.室外氣象參數,。冬季采暖計算溫度-6℃。 3.室內設計參數,。臥室:18℃;客餐廳:18℃;廚房:15℃;衛 生間:23℃,。 4.建筑熱工計算參數(由建筑提供或根據建筑提供的資料計算確定)。外墻的傳熱系數為0.31W/(m?K);屋面的傳熱系數為0.27W/(m?K);外窗的傳熱系數為2.4W/(m?K);入戶門的傳熱系數為2.0W/(m?K);與不采暖空間相鄰的樓板的
別墅項目低溫輻射電熱膜供暖系統
別墅低溫熱素板輻射供臤計探討.rar
傳統燃煤鍋爐有爆炸的危險,,大家都會看新聞,里面總會報道哪哪的鍋爐爆炸幾死幾傷的事故,。誰也不想天天守著一個不定時的炸彈來過日子,。而且現在房屋的建筑面積也越來越大,每年的暖費用也在增長,。家庭好還,,可是有些企業面積太大,采用集中供暖不是很合適,。那么很多人就開始考慮自己供暖,。那么自己供暖用什么設備呢?總不能弄一個鍋爐放在房間里吧,,那么還得在拿出一個房間放煤?,F(xiàn)在有了一種新型的即熱式燃氣節能熱水機,是深圳一家叫卓益節能的公司生產的,,我曾經用過,。我來給大家說說我自己總結的它產品的特點吧。一是節能:為企業減少了大量的人力,、時間,、金錢。經深圳市卓益節能環保設備有限公司多年實際案例總結,,燃氣節能熱水機同比節能率高達40~50%,,這就為企業節約了近一半的燃料費用。自動化:
montblanc別墅
地點:日本,,京東,,調布市 基地面積:100.08㎡ 總建筑面積:76.3㎡ 年份:2014年 攝影:Jérémie Souteyrat 建筑設計:菅原大輔設計事務所 結構設計:RGB結構設計 照明設計:TOH設計 植物設計:GA 山崎 施工:Sou Kenchiku有限公司
地址:京郊;主人:外國人,;建造者:中國民工,。
集中供熱,,其中1別墅小區供暖有嚴重問題,,說明:小區概況:小區為單體別墅,,供38棟,,每棟2戶,即76戶,。戶型兩種:A型297.06平方米,,B型260.28平方米。現只入住一半,。由熱力站DN150主管徑119米分4條支線,,管徑遞減。入戶管徑均為DN40,。別墅在管管道兩側均勻分布,。施工只負責將管道接入戶內地下,至于采暖方式用戶自定,,自行施工,,所以每家采暖都不同,有得是地暖,,有得是片暖,,有得是混裝。當然管道布置,、同程,、異程也不相同,并不考慮平衡問題,,因為都不差強,,所以“多多益善”!入戶管道均無過濾器,。集中供熱概況:整個系統采用低真空與分布式變頻相結合的直供技術,,水溫63/50,,該小區熱力站有一次泵與二次泵,一次泵負責將水打回大網,,二次泵負責小區采暖用,。小區供熱范圍:38棟別墅外加1辦公樓1物業樓(該兩棟樓距熱力站很近)。供暖現象:1,、除1-2戶,,小區其他用戶暖氣均不熱,或者是上熱下涼,。 2,、最遠端用戶進、出口無壓差,,但表顯示有壓力,。沖洗散熱器后能熱1天,之后又涼了,。 3,、近端辦公樓暖氣熱但也僅是
最近我公司正在做一個雙拼別墅的項目,建筑面積約300平方,,空調控制190平方,,共3層,業主要求所有房間做空調,,一層做地板水循環采暖,,同時要求供應全屋生活用熱水(共1個廚房,4個衛生間),。業主想把這3種功能同時用熱泵機組實現,,但該別墅沒有花園,不能使用地源熱泵,。因此我們設想可以用空氣熱泵實現這三種功能,,但如果不另外配置燃氣鍋爐,如何能在夏季供應生活用熱水呢,?如果采用熱泵式熱水器,,那冬季如何保證生活用熱水的產率?請有經驗的人士賜教,!謝謝,!(空調系統擬選用開利風冷熱泵和42CE風盤),別墅所在地上海,。
本期我們又迎來一位特別的業主 ——老舍茶館的老板 對于一位精神世界富足的人來說 塵世間的物欲就會變得清淡 轉而化為極致的素凈 業主本人有著極高的品味和眼光 與我們進行多次溝通與商討后 希望本次工程 打造一個品質,、便捷、樸素的居家氛圍 【施工單位】 武漢鉑瑞德暖通工程有限公司 【施工內容】 500m?別墅供暖(不帶地下室) 【施工地點】 新洲常陽新城別墅 施工過程
各位,,求此別墅設計圖紙各位,,求此別墅設計圖紙各位,,求此別墅設計圖紙各位,求此別墅設計圖紙,。
1,、日常使用頻率較高的衛生間,.裝修別墅的衛生間前應當提前考察市場,,在確定產品風格后需要按照實際尺寸確定洗浴缸,、櫥柜、臉盆,、花灑等的管線預留位置,,避免以后改造不當造成返工現象,也會使將來的裝修更為美觀,。2,、可以到建材市場提前看下晾衣器材等,合理安排晾曬空間,,晴雨天都要考慮周全,。3、地漏要在鋪貼地面磚之前備好,。衛生間,、廚房地面鋪貼前一定要做好蓄水試驗,。4,、目前的別墅基本都是毛坯房,提前預留拖布池的不多,,但在日常使用中,,拖布池還是生活必需品,市場上拖布池大多是圓的,,即使方型的尺寸也不大,,可以考慮自己砌池,別墅裝修.鋪貼與衛生間顏色一致的瓷磚,,實用并且美觀,。
圖紙簡介: --復式別墅施工圖--很好的參考資料-- 投稿網友: beitianyan 上傳時間: 2013-08-16 圖紙省份:
圖紙簡介: --二層別墅建筑圖--很好的資料--適宜參考-- 投稿網友: beitianyan 上傳時間: 2013-08-16 圖紙省
別墅供暖
別墅供暖專題,為您提供別墅供暖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與別墅供暖 相關的專業交流討論,,更多別墅供暖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題