為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請高手幫幫忙,,關于電力管溝的接地問題如果選的支架是玻璃鋼的,電纜溝為磚墻砌成,,請問還需要做接地么,?需要的話接地極與哪相連,電纜還是哪,?
知識點:防雷配電裝置
1,、請問哪位大俠知道,電力排管過路需要接地么,,做法同排管一樣么,!2,、電力井需要單獨接地么,,做法呀。,。,。不知道咋算工程量了。,。,。
中性點直接接地、經低阻接地,、經高阻接地,、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍?各有什么利弊,?線路絕緣有何區別,?過電壓水平?
110KV和35KV經常用單芯電力電纜,,單芯電力電纜的銅屏蔽層是怎樣接地?請朋友們多發表意見,,介紹見過的接地方式,,我先在這謝謝了!(回貼者獎50分,限一次,。貼子內容有創新,、科學,獎分不限次)
5月20日之前有效
知識點:中性點
變電站的接地,,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等,。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,,為了防止觸電危及人身安全,,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地,。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地,。如避雷針、避雷線和避雷器的接地,。防靜電接地:易燃油,、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,,稱為防靜電接地,。
防雷接地系統應該有較低的接地電阻,因為接地電阻越小過電壓值越低,,理想值為零,,但實際是做不到的?!峨娏ο到y(tǒng)通信站防雷運行管理規程》要求調度通信設備與生產調度大樓內的電力設備,、建筑物防雷接地共用接地網,接地電阻小于1歐姆,。變電所電氣裝置的接地電阻根據最大短路電流計算得出,,供電所/營業所的接地電阻在共用接地網的情況下接地裝置的接地電阻值必須接入設備中要求的最小值確定。對于同一場所的所有設備接地(交流工作接地,、直流工作接地,、防雷接地、信號接地,、保護接地等)均應共用一個接地網,。變電所,、調度大流信息機房都要良好的接地系統,在此不再詳述,。針對供電所/營業所大部分都沒有接地的情況,,
電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落,。 2,、采用自然導體作為接地線時、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠,。 3,、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性,。 4,、接地體、接地線連接應采用焊接,、不得有虛焊,。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接,;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍,;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,,應將扁鋼彎成圓弧或直角形,、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接。 5,、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,,保持接觸良好,,并有防松措施,。
一般的電力電纜溝槽都會要求20~30米進行一次跨接地,從圖紙上看,一般都是從溝下面進行跨接,但我在工地上看到的是從上面進行跨接,不管是排管位置還是U型槽位置,請問從上面進行跨接會不會有什么不利影響?
主要是指110kV及以上電壓等級電纜用的直接接地箱,,保護接地箱、交叉互聯接地箱浸水試驗項目,,具體要求是什么,,出自什么標準,謝謝
1,、獨立的防雷保護接地電阻應≤10歐,;2、獨立的安全保護接地電阻應≤4歐,;3,、獨立的交流工作接地電阻應≤4歐,;4、獨立的直流工作接地電阻應≤4歐,;5,、防靜電接地電阻一般要求≤100歐6 共用接地體(聯合接地)應<接地電阻1歐。 避雷針的地線屬于防雷保護接地,,如果避雷針接地電阻和防靜電接地電阻都是按要求設置的,,那么就可以將防靜電設備的地線與避雷針地線接在一起,因為避雷針的接地電阻比靜電接地電阻小10倍,,因此發生雷電事故時,,大部分雷電將從避雷針地泄放,經過防靜電地的電流則可以忽略不計,。 接地分三種 1.保護接地:電氣設備的金屬外殼,,混凝土、電桿等,,由于絕緣損壞有可能帶電,,為了防止這種情況危及人身安全而設的接地。1Ω以下 2. 防靜電接地:防止靜電危險影響而將易燃油,、天然氣貯藏罐和管道,、電子設備等的接地。 3.防雷接地:為了將雷電引入地下,,將防雷設備(避雷針等)的接地端與大地相連,,以消除雷電過電壓對電氣設備、人身財產的危害的接地,,也稱過電壓保護接地,。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程
本帖最后由 電氣工程師 于 2014-6-4 10:47 編輯 電力裝置接地的幾個問題中國航空規劃建設發展有限公司 劉屏周最新權威講義!另外推薦我的另一個分享帖,!集合了500多G的專業資料,,肯定有你想要的,不斷更新中,!http://bbs.co188.com/thread-8823063-1-1.html
接地電阻柜是一種電氣設備,,在電力系統中用于控制和檢測網格的接地電阻值。在電氣系統中,,地電阻的大小會影響到電氣設備的安全性,、電路的穩定性和耐久度。接地電阻柜可以有效地監測和控制接地電阻值,,保證電氣設備的安全性和電路的穩定性,,避免由于接地電阻過小或過大而導致的電氣事故。 通常情況下,,接地電阻柜的主要組成部分包括控制系統,、報警系統,、監測系統等??刂葡到y(tǒng)可以通過控制電流的大小和方向來調節接地電阻的值,,從而保證電氣設備的安全性和穩定性。報警系統可以在接地電阻的值達到預設的極限時,,發出警報,,通知相關人員及時處理。監測系統則能夠實時地監測接地電阻的變化情況,,通過儀表指示器顯示接地電阻的數值,,方便操作人員進行監控和維護。 接地電阻柜廣泛應用于電力系統中的輸電線路,、配電線路,、變電站等場所。一般而言,,電力系統中的電氣設備都需要地電阻的支持來起到保護作用,,而接地電阻柜則是為了保證這種保護作用的實現而發展起來的。通過接地電阻柜的作用,,我們可以更好地控制接地電阻的大小,,保證電力系統的穩定性和安全性,減少電氣事故的發生
工業與民用電力裝置的接地設計規范
為確保在停電設備或線路上工作安全,,《電業安全工作規程》(DL409-91)規定,,停電以后,驗明設備或線路不帶電,,還必須掛接地線,,并規定:“接地線應有接地和短路導線構成的成套接地線”。成套接地線實質上是三相短路接地線,,它由三相短接部分和集中接地線兩部分組成,。當裝有三相短路接地線時,若發生突然來電,,如圖1中開關K誤投入,,這相當于發生了三相短路,短路電流不經入地而在短接線上形成回路,。此時若A,、B、C三相的短路電流分別為IKA,、IKB、IKC,,則流過接地點處的電流:IKO=IKA+IKB+IKC=0 而當三相短路接地點處的電壓UK=IKOR=0時,,即三相短路接地點處和大地同電位,。如忽略短路電流在接地部分的壓降,就可以認為接地懸掛處及其后側(負荷端)也是地電位,,也即保證了被保護設備或線路對地電位為零或極低,,從而能保證工作人員的安全。 然而,,有的電工對短路接地線的原理缺乏認識,,因而在實際工作中常常出現以下三種錯誤做法: l分相單獨接地.如圖2所示。在這種接法下,,假如開關K誤投入,,三相短路電流IKA、IKB,、IKC將分別從各相接地線流入大地
現提供《高壓單芯電力電纜屏蔽層接地論文合集》,,有需要的朋友可以下載
電力接地
電力接地專題,為您提供電力接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電力接地 相關的專業交流討論,,更多電力接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題