亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于電纜夾層環形接地干線,?

    高低壓變電室底下是電纜夾層,如果上面的變電室內已經沿四周墻上敷設了一圈40*4的鍍鋅扁鋼作為接地干線,,那么,,下面電纜夾層的四周墻上是否還應該再設一圈扁鋼呢?謝謝指教,。

  • 環形水平接地體都放在管溝內,?是否可以,?

    今天遇到一個人(非專業的)問我,若是環形水平接地體都放在管溝內(也就是說只有垂直接地體與大地直接接觸),,是否可以,?我回答說不可以,他又接著問我,,有什么依據,?我無語了。也查了基本規范,,好像都沒明確說不允許,,都只說需要埋地。求教各位大俠,,幫我回答回答,。

  • 配電室夾層環形接地扁銅的做法,?

    本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅,。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集,?

  • 裙房工程環形接地體該怎樣敷設,?

    我現在在做一個裙房工程,,一期工程為裙房的一部分,現在要在大樓四周敷設環行接地體.請問:是在這個樓四周敷設呢,?還是等二期工程建完之后再把整個裙樓連起之后再敷設呢,?要是現在敷設一圈的話,那么在與二期工程連接處的走廊下面就有環行接地體,,它的上面有時候有行人經過,,那樣是不是不安全呢?那位能否解答一下呢,?

  • 車間一定要設環形接地干線么?

    甲方認為不好看,,而且電氣設計全選用5芯線,,是否可取消環形接地干線?另外,,用電纜橋架作接地干線有何用,?難道某些裝置外可導電部分還要從電纜橋架上引等電位連接線么?PE線是等電位連接線的叫法么,?

  • 多處電源進線環形接地網必須連接么?

    02D501-2等電位聯接安裝,,上說多處電源進線時每個MEB箱均要連在室內環形接地網上,。MEB不是都連在接地上么,接地極是互相聯接的,,為什么還要再用環形接地體再次連一遍,,不構成環形行么?

  • 多電源進線非得做室內環形接地,?

    如題,這兩年做了好幾個類似的項目,,有些個廠房項目,,做了室內環形接地,圖集建議明裝咱就明裝,,可之后好多情況反應,,這種做法并不太好,非常的不好看,現在請教其他同行,,誰有其他更好的做法,,給指點一二?

  • 油罐區必須做環形的接地裝置嗎?

    石油化工油罐區和生活區都必須做環形的接地裝置嗎?而且兩個區域必須連接起來,?,??[ 本帖最后由 rk5707 于 2011-6-3 14:32 編輯 ]

  • 現場的一些疑惑:等電位箱,,環形接地~

    請教下,在施工現場看到一些疑惑: 看到一個泵房的的電機都做了外殼接地了(電機外殼聯接到穿線管,,穿線管聯接到橋架里的扁鋼,,扁鋼聯接到接地極),那泵房內的等電位聯接箱用來接什么呢,?,, 同時房間內做了環形接地(扁鐵在離地200mm左右的高度圍繞室內焊接了一圈,然后焊到建筑預埋的扁鐵),,房間里的一個控制柜焊到了環形接地圈上,,為什么要這樣做呢?控制柜引根電線到穿線管不可以當接地嗎,?

  • 人工接地的接地極必須等電位連接形成環形嗎?

    人工接地的接地極必須等電位連接成環形嗎?嗎?根據哪些因素確定?連接完好的鋼結構車間或庫房(地基無法作為接地極,必須另建人工接地)用嗎,?請高手指導,?小弟多謝了!??!

  • 關于防雷接地,,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 關于接地的案例,,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A,、B,、C、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A、B,、C,、D、E,、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 請教個問題,,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么?求解,!先謝啦,!

點擊加載更多

環形接地

環形接地專題,,為您提供環形接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環形接地 相關的專業交流討論,,更多環形接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地熱分水器

地暖分水器使用