為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問接地保護為什么有的是走三相五線的地線(銅導線),而有的又走扁鋼,?這兩種情況一般分別用在什么地方,?如果用扁鋼的話,是不是就不需要再進地線(銅導線),,進三相一零四根銅導線就行了,?
各種類型保護接地對導線線徑有何要求,?一次設備/二次設備保護接地的要求,例如:10kV斷路器和隔離開關的器身接地導線如何選擇?
我們安裝了多臺500KVA--2000KVA變壓器,,高壓電壓10KV,,低壓電壓0.4KV,接線組別:DYN11,,高壓電纜進線,,低壓銅排出線,連接開關柜,,開關柜控制用電設備,,對方要求變壓器低壓O相作直接接地,請問該直接階地銅排截面如何選?。ㄟx取原則),?
請教變壓器中性點接地導線的截面如何選擇,是否應該和零線一樣,?或者小一些也可以,?有什么測算方法么?
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
請教各位:我在作設計的設計的時候老是被導線,、電纜的選擇以及導線,、電纜與穿管規格的配合所累 ,請各位幫忙給點建議?。ㄗ詈媚芙o點公式之類的),!還有就是一般斷路器和導線、電纜的配合又有什么要求,!
請大家看看:35kv導線這樣換位可以嗎?
變電所內的軟導線選擇,是否以變電站的最大短路電流(比如三相短路,一相接地,二相接地)為計算依據?那設備的接地線呢?另外66/11KV,2MVA的變電站,66KV和11KV各側的載流量是多少?
我在設計過種中遇到這么一個問題,。以前我在照明配電箱的系統圖中,插座線路的接地線都是用BV線的,,比如說單相插座線路:BV-3×2.5?,F(xiàn)在我們這邊有的審圖公司或是一些年紀較大的人提出來,插座的接地線要用軟導線BVR線,,而且我看到有些其它地區的圖紙好像也是這樣的,。我查看了規范,沒有發現規范上有這方面的明確的規定?,F(xiàn)在想向各位請教一下,。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A,、B、C,、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A、B,、C,、D、E,、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,,4平方的載流量30多,,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么,?求解,!先謝啦!
民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,,是不是必須要燙錫處理,,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接,。大家一定要找出規范說明的啊,。
接地導線
接地導線專題,為您提供接地導線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地導線 相關的專業交流討論,,更多接地導線相關內容請訪問