  • 請教關于直流接地的查找

    請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,,用數字式萬用表測量控制母線時發現,,“+”對地電壓一直變化,從80,,90多一直降,,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎,?如果是,,那么拉路時,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢,?:(

  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 直流兩點接地多遠才失效

    本帖最后由 du470429824 于 2014-4-16 08:56 編輯 直流兩點接地,,比如電廠直流控制系統非常復雜,,難免有接地點存在,很難查找,,同一系統但相去甚遠兩個接地點,,即便構成概念上接地回路,能不能起作用尚有待分析,,當一點接地點屬于非金屬性接地有的便長期存在,。雖然運行出現直流一點金屬性(直接接地)接地,如電機控制回路,,但并沒有引起其他設備誤動,,僅爆保險。同一直流系統,,如果兩個相距數百米無任何金屬連接高壓室(沒有電纜連接,,接地自成系統)先后出現金屬性接地會不會造成設備誤動。假設構成概念上通路,。請教大家談談看,。

  • 直流系統接地的處理方法

    知識點:直流式系統

  • 關于機房工程內的直流邏輯接地

    我是剛剛做機房電氣工程的,發現以前做的直流邏輯接地與等電位接地做法基本上是一樣的,!只是把總等電位接地盒與局部等電位接地盒改叫了邏輯接地盒而已,,接地方法也是采用了單點接地法,想問問這樣做可以嗎,?請各位大蝦賜教,。還有本人對直流邏輯接地了解確實不夠清楚,想知道它究竟起什么作用,?具體做法應該是怎么樣的,?

  • 直流系統接地故障的分析與處理

    1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,,電纜多,、長,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,,或年久失修,、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接線盒進水,、汽,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭、未使用的螺絲,、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上。 2,、直流系統接地故障的危害 <

  • 直流系統接地故障分析和處理

    知識點:直供電發電工程

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號,、計算機監控、事故照明,、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多,、電纜多,、且較長。所以,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 交流設備與直流設備接地的不同

    在GBJ65-83中提到:交流電力設備應充分利用自然接地體進行接地,,但要校驗自然接地體的熱穩定,。直流電力網中的零線應直接接地,不得與直接接地體有金屬連接,如無絕緣隔離裝置,,兩者之間不超過1米,。為什么直流的零線不能利用直接接地體?

  • 高手請進:關于直流系統接地問題

    當直流系統絕緣良好,,絕緣監察裝置 +,、-對地電壓均為0,若直流系統發生+接地(100%),,則+對地電壓為0,,-對地電壓為220,以上說法是否正確,?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓,?

  • 直流接地引發的一次“異?!爆F(xiàn)象分析

    直流接地引發的一次“異常”現象分析

    變電站直流系統的穩定運行對繼電保護及自動裝置的可靠正確動作至關重要,。對整個電網的安全運行起決定性作用,,直流系統出現異常或故障,,應盡快處理,。一般情況下,直流接地故障是一個獨立的故障現象,,取決于直流二次回路對地的絕緣水平,。直流接地故障(即使是重復接地)排除后直流系統即可恢復正常運行,很少出現連續接地故障,。在一次220KV變電站35KV的3516饋線開關檢修過程中發生了一次“直流母線接地故障”反復出現且受控于3516開關分合影響的異?,F(xiàn)象。2 起因及經過 2002年11月29日該站一條35KV饋線(3516)發生BC相短路,,電流保護I段動作切除故障后啟動重合閘裝置,,但重合未成功(原因:重合過程中開關拒合燒壞合閘線圈,未實現重合指令,。該開關為戶內少油式手車斷路器,,配CD-10型電磁合閘機構),。14:30分我們組織檢修人員對開關機構進行檢修調試,,對燒壞的合閘線圈進行更換處理, 16:30分事故搶修結束后在對3516

  • 直流系統接地故障分析與處理的探討

    發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,,它是一個獨立的電源,不受發電機,、廠用電,、站用變以及系統運行方式改變的影響,,它為電力系統的控制、信號,、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源,。直流系統的可靠與否,,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,,是發電廠和變電站安全運行的保證,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害,。

  • 如何區分直流系統一點接地故障?

    直流系統,,有的負極對地是0V,,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的,?如何判斷哪一極發生接地故障?

  • 有用直流系統接地選線裝置

    我公司直流系統原設計有1臺微機式直流系統接地選線裝置,,2000年的,,是在回路中注入低頻信號的那種。不過運行中感覺可靠性和準確性不太好,,最近想改,。希望有使用比較好的兄弟單位(電廠或變電站)能介紹一下經驗,或目前對直流系統支路絕緣檢查一般如何考慮,?拒絕廠家廣告,。

  • 接地電阻儀的線是否可以延長?

    測量接地電阻的專用搖表有兩根線,,一根長的,,一根短的,就是要打到地里面的去的那兩根,,能不能延長,?因為我們在測配電室外的接地網的電阻的時候發現周圍都是水泥地,離泥地還有一段距離,,用原配的線根本夠不到,,能不能給線接一段呢?還有一點是配電室外的接地網的接地電阻應該怎么測,?我這的配電室是在外墻有好幾組扁鋼,,每兩根并接在一起,一根來自配電室,,一根來自接地網,。需要松開再測么?是測哪組就松開哪組還是都要松開,?

點擊加載更多

直流接地查找儀

直流接地查找儀專題,,為您提供直流接地查找儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流接地查找儀 相關的專業交流討論,,更多直流接地查找儀相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地扁鋼

接地夾