使用攜帶型短路接地線前,,應先驗電確認已停電,,在設備上確認無電壓后進行。先將接地線夾連接在接地網或扁鐵件上,,然后用接地操作棒分別將導線端線類擰緊在設備導線上,。拆除短路接地線時,順序正好與上述相反,。 裝設的短路接地線,,它和帶電設備的距離,,考慮到接地線擺的影響,其安全距離應不小于《電力安全工作規程》新規定的數值,。 嚴禁不用線夾而用纏繞的方法進行接地短路,。 河北祥發電力器具有限公司專業制造短路接地線 懸掛點如有接地點,應用接地線夾或孲勉~棒作接地連接;如無固定接地點可利用;則可用臨時接地點,,接地極埋入地下深度應不小于0.6m,。 攜帶型短路接地線應妥善保管。每次使用前,,均應仔細檢查其是否完好,,軟銅線無祼露,螺母不松脫,,否則不得使用,。 攜帶型短路接地線檢驗周期為每五年一次,檢驗項目同出廠檢驗,。經試驗合格的攜帶型短路接地線在經受短路后,,應根據經受短路電流大小和外觀檢驗判斷,一般應予報廢
這樣接地線也能通過驗收:
.這樣接地線也能通過驗收,!
1、裝設短路接地線應由2人進行,,其中1人操作,,1人監護。操作人員要使用絕緣棒,,戴絕緣手套,,人體不得觸及接地線,監護人員應離接地極有一定的距離,。2、裝設時,,應先用驗電器驗證檢修線路和設備確實無電,,并經工作負責人許可后才能裝設。3,、接地線應與帶電線路和設備有一定的安全距離,,以防擺動觸及帶電線路和設備。4,、檢修線路和設備的兩端,,有可能對檢修設備和線路突然送電的各方及停電設備產生感應電的部分均要裝
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長,?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,,選多少平方合適,?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,,但是安數太大
我想在老家的房子做一根接地線,,,因為農村電網都是沒有地線的,。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,,但是電表是在路邊,人來人往的,,雖然地線是沒帶電的,,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,,求指教,。
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎?
做設備接地時,,導線的型號怎么確定
有一棟宿舍樓,,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,,遇到門返到地面,,過門后又返到墻面?,?
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,,可以起到屏蔽的作用,,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接,?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地,?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,,請各位高手指點一下,,是否可以改小,?
接地線的間隔太密了 怎么調整???
現狀:現場為2區,已安裝的電氣設備無接地,,現用BVR接地線從就近接地扁鋼處引至設備時,,可否將保護線綁在設備的電纜保護管外面?或將盬o(hù)線與設備電纜同管敷設,,是否符合規范,?請各位大神解釋下,謝謝??!
做接地線,,一般要打幾根角鐵才合格?
鋼結構在建筑中經常被提到能不能接地線的問題,,今天我們來看一下,。常見的接地方式包括防雷接地、設備接地和防靜電接地,。不要把這三種方法混在一起,,這很容易導致事故。例如,,防雷的步進電壓很強,,所以防靜電接地須與防雷接地分開,設備的接地距離為20M,。這些都有標準要求,,包括具體的參數要求,如接地樁材料和埋置,。相關問題請參考相關國家標準,。 1.鋼結構廠房內有220伏電源。如果增加接地線,,只要鋼結構大樓的接地電阻小于4歐姆,,就可以直接熔接在鋼結構上。 2.漏電短路裝置的原理是檢測通過漏電斷路器的電流回路的漏電電流,,即,,例如,在簡單直流的情況下,,該方法和返回電流之和等于零,,或者鋼結構它符合漏電電流的范圍水平(低于30mA)。 3.鋼結構焊機的初級是隔離的,,相當于一個隔離變壓器,。因此,當二次接地與一次線圈無關時,,二次單接地不會泄漏(對于焊機,,對于三相變壓器,中性點接地不起作用),。假設次級泄漏非常大,,但是初級線圈沒有接地,不會跳閘,,只是電流增加,。 因此,鋼結構完全可以使用鋼柱作為下線,鋼柱與大地電連接,。當閃電電流從鋼柱中流出時,,理論上人和鋼柱處于同一電位,所以人不
保護線和接地線的區別是什么?很多電氣人都是只知其一不知其二,!
我買了一個萬能表,,但不知道是否可以測量接地線是否有效,。萬能表如何測電路什么地方短路了?我看見一個電工用萬能表一測量我們的打印機就說是我們打印機電線短路了,,后來果然是,,但我想知道他是如何測量的,測電阻嗎,?