為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
各位大神,請問環網箱變變壓器是低壓側中性點是直接就地接地,,還是用一根零線將所有變壓器的中線點串接之后再在變電站接地?。繌S區內有20多臺箱變要形成環網,,另外箱變環網是否應該開環運行,,如果開環運行,那么斷點選在哪,?謝謝,!
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
FDL-50/240型防雷驗電接地環(穿刺式/非穿刺式)
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網,、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼,、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地,? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
對于小電流接地系統,,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,,我單位有一臺大電機,,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,,發生相間短路,。但是零序還有一些問題,不知如何,,請大家指導,。
大家在做接地時,強電井里怎么做,?弱電井怎么做,?弱電機房怎么做?弱電機房,,弱電井的專用工作接地起什么作用,,他不要保護接地嗎?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電,、變電,、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,,簡稱為B類電氣裝置,。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
有一臺2000KVA變壓器,,保護接地與中心線相連接,,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么,、為什么?
三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??
1,、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,,如你所說,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢?
目前初步設計已經完成,,污水管材也定了,,用UPVC管,請問:當管頂覆土超過4米,,環剛度8是不是小了點,?大家建議一下,該采用多大的環剛度,?
近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,,在分別經直流空開和交流空開通電后,,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,,再通電問題居然解決了,,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案,。希望有高手路過時給予解答,,在這表示感謝了!??!
小弟前些天買了個電熱水器,,聽到很多電死人的事故,,所以很關注安全問題。后來查資料得知此類設備都必須可靠接地才能保證安全,。而根據我的調查,,我家樓房是沒有地線的。我家的樓房是90年以后蓋的,,查資料國家規定86年后的必須3相5線制,,而我家卻還是3相4線制,同時得知同事很多90年以后的房子也都是3相4線(現在的已經是3相5線了),。雖然平時設備不漏電就沒什么問題,,但一但漏電就是性命有關的事情,居然可以這么不負責人,。而且似乎和我同樣情況的家庭不在少數,,請問遇到這樣的情況大家有什么好的建議,我希望能解決安全問題,,畢竟誰也不希望在這樣的條件下使用,。是否可以追究房地產開發商的責任呢?如果可以該怎么辦,?希望大家勇于參與討論,。
就是說在,設備檢修時,,把設備接地,,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,,就會因三相接地短路而跳閘,?請大伙幫忙,具體說明一哈
一,、引言 接地網是接地系統的基礎,,由接地環(網)、接地極(體)和引下線組成,。過去常接地環作為接地的主體,,很少使用接地體。接地要求不高或地質條件相當優越的情況下,,接地環的確有效,,在通常情況下,接地環可以起到輔助接地的作用,,主導作用是用接地體來完成的,。 決定接地電阻大小的因素很多,,我們以接地環作接地主體的情形來分析傳統地網接地電阻的計算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤電阻率,; d(m)------------鋼材等效直徑,; S(m2)---------地網面積; H(m)------------埋設深度,; L(m)------------接地極長度 ,; A---------------形狀系數。 式(1)表明,,傳統的接地方式在土壤電阻率已經確定的情況下,要想達到設計要求的電阻必須有足夠的接地面積,,要降低接地電阻只有擴大接地面積,,每擴大4倍的接地面積,接地電阻會降低一倍,。 式(2),、(3)表明,在上述的
0.4/0.2kV,做的是隔離變壓器,,變壓器接線形式為DYN11,,0.4kV有供應其它設備,那這個變壓器0.2kV側的接地是不是要單獨做人工接地呢,?,?還是接到總接地極上?
有一廠房,,配電房位于本棟首層,,廠房接地設計是由于是共用接地體,要求防雷接地電阻小于等于1歐姆,,已經施工并通過防雷接地驗收,,但在驗收電氣系統時抽查配電箱接地時有個別配電箱的接地電阻大于了1歐姆大約有1.6歐姆左右于是驗收不通過,理由是設計圖紙中提到了等電位聯結電阻值要小于1歐姆:請問是否每個配電箱的接地電阻都必須小于1歐姆,,這樣好像難度比較大,,因為诵PE線直接由配電房低壓屏引至各總箱然后分到各分箱,由于有的線路較長導致了接地電阻大于了1歐姆,,可能有人說就地加設等電位至接地網,,如此會不會引入雷電流而要求每個配電箱需要裝設SPD好像這樣成本又大了點,而且好像規范規定了低壓系統接地電阻小于4歐姆即可,,請問各位高手前輩該如何解決,,根據什么規范和理論依據,,謝了先(寫的比較亂,o(∩_∩)o...)
以前聽王厚余講過課,,關于接地的,,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,,如下圖所示,,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,,引燃可燃物起火: (2) 。,。,。。。。 (3) ,。,。。。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流,。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了