武漢合眾電氣設備制造有限公司電源系統 接地電阻的要求: 依據JGJ/T16-92《民用建筑電氣設計規范》第14章接地與安全:第14.7.5.3條要求,當機房接地與防雷接地系統共用時,,接地電阻要求小于1Ω,。因此對于監控機房和通訊機房接地均應與建筑物防雷地等共用同一接地裝置,,接地電阻要求小于1Ω,。 接地電阻的測試方法,。 接地電阻,如果未經檢驗,,可能導致雷擊引起火災,,功率因數問題,諧波失真,,儀器儀表的關注,,對人員和許多其它電氣問題的沖擊,。一些組織和機構有接地安全的標準和建議,,如在以前的文章中解釋。接地木樁和接地連接是一個有效的接地系統的關鍵部件,。 通過土壤電阻率測試:
1)接地電阻測試儀,; (2)檢流計; (3)檢流計指針,; (4)x0 1,、x1、x10為接地電阻值檔位倍數選擇旋鈕; (5)0~10 測試電阻值旋鈕,; (6)接地電阻指示標志,; 以ZZC29B-2型搖表測試方法如下: (1)在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,用鍍鉻銅板短接,,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,,導線的另一端接在待測的接地體測試點上。測量屏蔽體電阻時,,應松開鍍鉻銅板,,一個E接線柱接接地體,另一個E接線柱接屏蔽,。
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米,、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,,兄弟我郁悶?。?/p>
接地電阻測試儀操作方法降低電力線路桿塔接地電阻可以提高線路的耐雷水平,,減少雷害事故,,在桿塔附近降低接觸電壓和跨步電壓,防止人畜觸電事故,。因此桿塔的接地電阻是一個重要數據,。設計、施工,、運行的各個環節都必須十分重視,,要準確測出它的真實數值,并使其低于規定值,。以往是使用接地搖表來測量接地電阻的,,但由于需要從接地網向外引100米以上的測量線和兩根輔助地極相連,工作量大,,而且往往受到地形和環境的限制,,輔助地極的位置無法達到要求,因而很難得到正確的測量結果,。近幾年引進鉗型接地電阻測試儀,,由于其測量方法簡便,為廣大線路工作者所歡迎,。為了能正確使用鉗型接地電阻測試儀去測量接地電阻,,首先,,必須了解其測量原理。鉗型接地電阻測試儀是用來測量任何有回路系統之接地電阻,,該儀器本身能產生一個電源電勢,,在任何有回路系統中就能產生電流,因此其測量原理簡而言之是全電路歐姆定律,,它測出的是這個回路系統的環路電阻值,。 用鉗型接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,測量結果可信度高,,但只能用于有架空地線的高壓線路上,,測
武漢長創電氣接地電阻測試儀測試方法及安全須知,在工作中注意人身安全,,做到安全施工,! 接地電阻測試儀測試方法: 1、將儀表放置水平位置,,檢查檢流計的指針是否在中心線上,,否則應用零位調整器將其調整于中心線上。 2,、將“倍率標度”置于最大倍數,,數字式接地電阻儀慢慢轉動發電機的搖把,同時轉動“測量標度盤”使檢流計的指針指于中心線上,。 3,、當檢流計的指針接近平衡時,加快發電機搖把的轉速,,使其達到每分鐘120轉以上,,同時調整“測量標度盤”,使指針指于中心線上,。 4,、如“測量標度盤”的讀數小于1時,應將倍率置于較小的倍數,,在重新調整“測量標度盤”以得到正確的讀數,。 5、在填寫此項記錄時,,應附以電阻測試點的平面圖,,并應對測試點進行順序編號。 數字式接地電阻儀注意事項: 1,、接地線路要與被保護設備斷開,,以保證測量結果的準確性,。 2,、下雨后和土壤吸收水分太多的時候,,以及氣候、溫度,、壓力等急劇變化時不能測量,。 3、被測地極附近不能有雜散電流和已極化的土壤,。 4,、探測針應遠
使用鉗型接地電阻測試儀有很多方法,如何正確使用鉗型接地電阻測試儀呢,? 用儀器測量其阻值,同最初數據進行對比,。接地電阻測試儀是檢驗測量接地電阻的常用儀表,也是電氣安全檢查與接地工程竣工驗收不可缺少的工具,目前先進地電阻測試儀能滿足所有接地測量要求。其測量功能,因此接地電阻測試儀也滲透了大量的微處理機技術,偏差在規定范圍內證明設備合格,。內容與精度是一般儀器所不能相比的,。運行檢查時,用接地電阻測試儀測其阻值并記錄。對該標準電阻封樣,。 用鉗形接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單,,鉗型接地電阻測試儀測量結果可信度高,但只能用于有架空地線的高壓線路上,,測量時待測桿塔只允許存在一條接地引下線,,如各塔腳的地網是不連通的,應將其余各腳的接地引下線拆開后用臨時線與測量腳的引下線連通(連通點在鉗表之下),。通過對測量結果的分析,,判斷出各塔腳的地網是否連通,接地引下線是否存在接觸不良的隱患,。
防雷接地電阻什么時候可以進行測試,?如題,,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,,接地電阻什么時候可以進行測試,?謝謝。
我單位6層舊樓需要測接地電阻,現場面積有限.P和C不相隔20米可以測量嗎? 還有好老的房子現在要我們做接地級(原來都沒有接地級,地方還特小)怎么么做呀? 老水的我請大蝦門幫幫我哈! 謝謝額!!
武漢三新電力設備制造有限公司是一家集科研,、技術開發和生產為一體的高新技術企業,,公司多年來一直與國家電力公司武漢高壓研究所,華中科技大學及武漢大學合作,,致力于電力系統高壓試驗設備,,繼電保護測試設備以及電廠變電站,工業行業及廠礦企業提供了大量的優質產品,,現公司有一批優秀的技術人員,,能為您提供完善的售后服務,。 公司生產銷售各種電氣設備,現公司有各種接地電阻測試儀供大家參考選購,,希望互相比較之后,,總能挑到您中意的那一款機器。SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀產品簡介: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀適用于各種設備及 建筑物的接地裝置的接地電阻的測試可測量各種條件下的土壤電阻率,。該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能還具備了無輔助地極測量的獨特功能,,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段。產品別稱: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀 產品特性: ◆ 采用 二點極測量原理和利用雙鉗口測量技術,,無需打輔助地極,、無需將接地體與設備隔離,實現了在線測量,?!?本機具有智能化測量功能,不僅能自動
淺析降低接地電阻的方法
降低接地電阻的方式方法
知識點:檢修接地
電阻柜接地電阻怎么測試 電阻柜接地電阻的測試一般需要使用電阻測試儀,,具體步驟如下: 斷電:在測試之前,, 首先需要切斷電源,確保電阻柜內部沒有電流通路,,避免測試過程中發生意外,。 測試電阻:將電阻測試儀的兩個測試鉗分別夾在接地電阻的兩個引出端子上, 然后按下測試按鈕進行測試,。 記錄測試結果:待測試儀器自動完成測試后,,記錄測試結果, 并與電阻柜的接地電阻標準值進行對比,。如果測試結果符合標準要求,, 則接地電阻正常;如果測試結果偏離標準值過大,,則需要進行維修或更換電阻柜,。 恢復電源:測試完成后,需重新接通電源,,確保電阻柜可以正常工作,。 需要注意的是, 接地電阻測試過程中,,應保持測試鉗與電阻柜接地電阻的引出端子良好接觸,, 并避免測試儀與其他電氣設備的干擾,以保證測試結果的準確性,。
防雷規范規定,,二類防雷45米以上外墻的金屬要防側擊雷,通?,F(xiàn)場都是引下線與均壓環連接,,然后預留扁鋼。那么問題來了,,為了防止后期返工,,需要先從預埋階段確定接地電阻值是否符合規范要求,普通的接地電阻測試儀兩根接地棒的導線長度20米,、40米,。對于45米以上完全不夠用,問題:1.是否可以使用普通的BV線代替,?2.是不是有別的測試方法或者儀器,?
一,、防雷接地電阻的標準值 防雷接地電阻的具體數值并非固定不變,而是根據應用場景,、設施類型以及所在國家和地區的規范要求有所不同,。一般而言,對于大多數建筑物而言,,防雷接地電阻值被要求不超過10歐姆,,這是為了確保雷電流能夠快速泄放。而對于特定的敏感設施,,如煉油廠,、油庫等高風險區域,要求可能更為嚴格,,接地電阻值需更低,,通常建議低于4歐姆被視為合格。值得注意的是,,理論上來講,,防雷電阻的阻值越小越佳,因為這能更有效地減少雷擊時的電位升高,,但實際應用中必須結合經濟性和實用性綜合考慮,。
接地搖表又叫接地電阻搖表、接地電阻表,、接地電阻測試儀,。接地搖表按供電方式分為傳統的手搖式,、和電池驅動;接地搖表按顯示方式分為指針式和數字式,;接地搖表按測量方式分為打地樁式和鉗式,。目前傳統的手搖接地搖表幾乎無人使用,比較普及的是指針式或數字式接地搖表,,在電力系統以及電信系統比較普及的是鉗式接地搖表,。 凡施工圖上有防雷接地裝置的建筑物、構筑物,、配電室,、高壓輸電線路等,當防雷接地體地下部分工程完工后要及時對接地體的接地電阻值進行測量,;單位工程竣工時還要進行復測,,作為工程竣工的資料之一。 以ZC29B-2型搖表測試方法如下: 在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,,用鍍鉻銅板短接,,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,導線的另一端接在待測的接地體測試點上,。測量屏蔽體電阻時,,應松開鍍鉻銅板,一個E接線柱接接地體,,另一個E接線柱接屏蔽,。 (2)P柱接隨儀表配來的20m純銅導線,導線另一端接插針,。 (3)C柱接隨儀表配來的40m純銅導線,,導線的另
1 更換土壤這種方法是采用電阻率較低的土壤(如:粘土、黑土及砂質粘土等)替換原有電阻率較高的土壤,,置換范圍在接地體周圍0.5m以內和接地體的1/3處,。但這種取土置換方法對人力和工時耗費都較大。 2 人工處理土壤(對土壤進行化學處理) 在接地體周圍土壤中加入化學物,,如食鹽,、木炭、爐灰,、氮肥渣,、電石渣、石灰等,,提高接地體周圍土壤的導電性,。采用食鹽,對于不同的土壤其效果也不同,如砂質粘土用食鹽處理后,,土壤電阻率可減小1/3~1/2,,砂土的電阻率減小3/5~3/4,砂的電阻率減小7/9~7/8,;對于多巖土壤,,用1%食鹽溶液浸漬后,其導電率可增加70%,。這種方法雖然工程造價較低且效果明顯,,但土壤經人工處理后,會降低接地的熱穩定性,、加速接地體的腐蝕,、減少接地體的使用年限,。因此,,一般來說,是在萬不得以的條件下才建
請問下各位老師 (1)測量?jī)蓚€(gè)配電箱或 配電箱到設備間的絕緣電阻時 只要把兩端空氣開關拉下來測呢 還是要把兩端線頭拆下來測?,?零線和接地線也要從匯流排上拆下么,? (2)測量接地電阻兩樁子和被測點是三點一線 還是成三角狀態?,?,?? 測量時 設備端的接地線要拆除么,?,?、 望老師指點
接地電阻測試方法
接地電阻測試方法專題,,為您提供接地電阻測試方法相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地電阻測試方法 相關的專業交流討論,更多接地電阻測試方法相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度