  • 廚房電源插座距地600MM可以嗎,?

    我做住宅廚房電源插座高度民是距地1.6M防濺型,。理由是民規的10.8.11.2條:潮濕場所,,應采用密閉型或保護型的帶保護線觸頭的插座,其安裝高度不低于1.5M?,F(xiàn)一建設單位要求在廚房的放煤氣灶的小柜里,、距地0.5M設消毒柜的電源插座。理由是民規的10.8.11.4條:住宅內插座……如采用安全型插座且配電回路設有漏電電流動作保護裝置時,,其安裝高度可不受限制,。請大家來說說看法。

  • 電源插頭和插座起火的原因

    插頭,插座屬線路連接附件,它和開關觸頭一樣是一種活動連接.墻上安裝的固定插座由專業電工施工,這種插座和與用電器具配套的電源線插頭如按產品標準制作,一般都能滿足低壓接觸電阻的要求,發生電氣火災的幾率較小.大量的插頭,插座火災發生在用戶加接的不正規插頭,插座板上.一般老百姓不懂電氣安全知識,他們在電料店買價廉質次的插座板,用一段雙芯PVC決議電線用插頭從墻上一個固定插座接用多個用電器具.在發達國家非固定安裝的臨時線路插座板即使選材和安裝合格,也只允許臨時短期使用,用畢必須拆走.而在我國幾乎所有用戶都將這種不安全的臨時線路插座板無限期的使用下去,這樣就給電氣安全帶來許多隱患.因雙芯PVC絕緣電線既缺少一根PE線,又沒有護套做機械保護,很容易導致人身電擊和絕緣破損短路事故.而臨時線路插座板的插頭,插座或因接觸面積和壓力不足,或因接線不正規,以及其他一些缺陷,往往因接觸不良等原因而導致異常高溫和打火.接線端子處的一段PVC絕緣還會因連接

  • 電源插座漏電了,,怎樣檢查及改善

    公司辦公區電源插座這段時間經常跳漏電保護總開關,影響正常辦公,,怎樣檢查及改善,,請各位發發。謝謝?。ㄊ褂们闆r介紹:電箱采用總漏電保護開關,,漏電電流為30mA,分路共有37路,分開關為1P小型斷路器,,每回路供3~4個插座,,主要用電設備為電腦。)

  • 非隔離電源和隔離電源那個更好

    通常我們使用隔離與非隔離很多時候都是因為浪涌這個問題,,而浪涌問題和用電環境是息息相關的,,所以很多時候使用隔離電源和非隔離電源不能一刀切,非隔離電源在節能,,成本上都是很有優勢的,所以要科學的選用非隔離還是隔離作為LED驅動電源,,首先闡述一個誤區:很多人認為非隔離電源不如隔離電源好,,因為隔離電源貴,所以肯定貴的就好,。 為什么現在大家的印象當中用隔離電源比用非隔離的要好,,其實不然,這種想法都是停留在幾年前的想法當中,。因為前幾年非隔離的穩定性確實沒有隔離穩定,,但隨著研發技術的更新,現如今非隔離已經非常成熟,,日漸穩定,。說到安全性,其實現在非隔離電源也是很安全的,,只要在結構稍微做下改動,,對人體還是很安全的,,同樣的道理,非隔離電源也是可以過很多安規標準,,例如:ULTUVSAACE等,。 實際上非隔離電源損壞的根源就是電源AC線兩端的浪涌電壓

  • 電源插座和信息插座的最小距離,?

    電源插座和弱電插座(包括網絡,、電話、電視等)的最小距離規范上要求到底是多少???以前看了老多,一直寫的不少于30CM,,就是忘記在那本規范了?,F(xiàn)在有人跟我說是20CM,一下子模糊了,。到底是20還是30啊,,大家幫幫忙，最好告訴我在本規范上,。謝謝了,。。,。,。。,。,。。

  • 請問安全隔離柵需要電源嗎

    進入防爆區域的火警總線,,通常在安全區設置安全隔離柵,,保證爆炸區域事故波及安全區,而防爆區域的輸出模塊,,聲光報警,,手動報警裝置就沒有火警電源了,請問該區域的輸出模塊,,聲光報警,,手動報警裝置為什么不需要電源了呢?問了一個同事他說“有安全隔離柵給他們供電,,還說每個安全隔離柵能給5個設備提供電源,,請問是這樣的嗎?那么安全隔離柵需不需要電源呢,?如果只接火警總線那么電源從哪里來的呢,?

  • 電源插座可以安裝在隔斷上嗎?

    各位專家誰知道辦公室的隔斷上面可不可以安裝電源插座???有說消防部門不允許的,但是沒找到相關的規范禁止安裝在隔斷上,?誰知道啊,, 謝謝啊

  • 請教廠房的電源插座箱該放哪里呢

    一個40m*52m的廠房,沒有內墻,,只有18根立柱,。請問一下這種情況下,工廠平時生產所用的電源插座箱該放在那邊呢,,比如要用到的磨光機,,電焊機,電鉆要就近連接的插座箱該放在什么地方??? 插座箱尺寸是400*320*140.明裝掛在柱子上業主不同意,暗裝在柱子里又裝不進去,,況且結構也不讓這么在柱子里鑿洞,。裝在墻上又太遠(40m*52m),生產引電不方便,。 請教一下,,這種情況下的插座箱該怎么安放呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-4-29 14:01 編輯 ]

  • 關于高壓隔離柜二次操作電源的求助

    關于高壓隔離柜二次操作電源的求助

    本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 編輯 剛做了一個項目,,設計時欠考慮,,導致現場出現部分問題,現拿來請教各位,。一個變電所項目,,單母線分段,二進線一隔離柜一母聯,,每段出線三個柜子,共十面高壓柜,,標準方案,。二次小母線在隔離和母聯柜分開。二次采用交流操作電源,,電壓互感器放進線側,,型號為6/0.1/0.22,vv接線,220V做操作電源,,100V做測量電源?,F(xiàn)場現只能送一段進線電源,導致二段的隔離柜無操作電源而無法推入手車(手車電磁鐵不得電),,且測量電壓和操作電壓都在隔離柜切換,也需操作電源,。請問大家有沒有什么好的方案,,能夠讓隔離柜能取得操作電源,能夠只有一段有點或者二段有電或兩段同時有電時,,隔離柜的操作電源能自動切換,。上部分圖紙,謝謝大家支援,。土木幣奉上,。

  • 一文了解PDU機柜電源插座

    PDU電源機柜插座具備電源分配和管理功能的電源分配管理器。PDU電源插座是多有設備運行的第一道也是最為密切的部件,,PDU的好壞直接影響到各個設備的,。

  • 理發店電源插座的電壓等級

    請叫各位,我做了一個浴池項目內設理發室,,規范上規定化妝室插座應為特級電壓36V,,我想理發店的電源插座是否也為特級電壓呢?

  • 有關電源插座接地線的接線問題

    最近,,在工程驗收方面遇到了一個煩心事,,工程中采用了松下最新的單相三孔電源插座,其相線端,、零線端和接地端設計成了分別有兩個接線插孔,,并采用了卡接形式,即方便現場施工,,又提高了接線的牢固性,,沒想到在工程竣工驗收時,質檢部門以插座接地端是串聯形式,,違反了有關的工程質量驗收規范的規定而不予通過,。在這里想各位行家對改問題的看法。 建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)第3.1.7條規定的接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,,不得串聯連接,,是在公用接地線的情況下,為避免由于中間設備進行檢修或移動等原因而使得接地干線斷開,,使后面的設備由于缺少接地保護而可能發生觸電事故,,該條文很好理解。但是第22.1.2條第3款規定的接地(PE)或接零(PEN)線在插座間不串聯連接,,在其條文說明中沒有提及,,難道和第3.1.7條規定的初衷是一樣的嗎?我想不是,。對于傳統接線插座,,由于其相線端,、零線端和接地端都只有一個接線插孔,如果處于同一個供電回路,,當串聯回路中的某一個插座接地端松動斷開,,可能會造成后面的插座由于缺少接地保護而發生用電危險的話,上述規

  • 住宅里的電源插座回路有12個插座可以嗎,?

    新民規里的 10.7.9 當插座為單獨回路時,每一回路插座數量不宜超過10個(組),;用于計算機電源的插座數量不宜超過5個(組),,并應采用A型剩余電流動作保護裝置。那么住宅里的電源插座回路有12個可以嗎,?

  • 關于雙電源轉換開關的隔離功能

    哪個廠家的產品符合這樣的要求:要求0位置時可通過觀察窗口看見兩刀閘的明顯斷點,,可鎖定位置,并防止誤操作,。目前市場上并不多見,,請推薦幾款這樣的產品,謝謝,!特別聲明一下,,非ATSE,手動即可,。

  • 檢修電源插座箱設計施工圖

    圖紙簡介: 某電廠用的電源檢修用插座箱,,本圖內容含有電氣原理圖、結構示意圖和元件布置圖,。 投稿網友: lnsykgd 上傳時間: 2013-08-01 <

  • 手術室及ICU隔離電源接線圖

    2類醫療場所安全供電解決方案,,醫用IT隔離供電系統,手術室,、ICU,、CCU專用配電箱系統圖!??!

  • 電氣豎井內的插座應該從哪里取電源

    《住宅建筑電氣設計規范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8條 要求: 電氣豎井內應設電氣照明及至少一個單相三孔電源插座,電源插座距地宜為0.5m~1.0m,。請問下豎井中的插座應該用正常電源還是應急電源,?EPS一般用來供應急照明,能不能供它,。大家平時設計時候豎井內的插座電源取自哪里呢?小白求教,!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}

  • 電源進線是用隔離開關還是斷路器?,?

    有一個問題,,想來請教一下各前輩,這個把我整暈了,。,。。,。就是,,在室外電源進來的總箱那里,供電的時候,,該用隔離開關還是斷路器,?哪些場合只用隔離開關就可以了?哪些場合是必須有隔離開關的,?哪些場合是必須有保護開關(斷路器),?比如,幾個地方:1,、住宅的住宅用電的干線進來的,,住宅總箱:我看很多設計人員,都是只有斷路器,,沒有隔離開關,。 但,《住宅電氣設計規范》,,6.2.2不是說:住宅建筑每個單元或樓層宜設一個帶隔離功能的開關電器,?這個怎么理解?2,、如果是進的設備箱,,如果從室外線進來,接到風機箱或者電梯箱,,很多人是在雙電源切換前面只設了隔離開關,,但有些是只設了斷路器,哪種正確,?3,、如果是一條干線進來,樹干式的接到兩個箱子,,是否必須每個箱子前都要用斷路器,?求大師解答啊~~~自己研究,感覺要暈到吐血了。

  • 電源插座的選用注意事項有哪些

    插座,,又稱電源插座,,是指有一個或一個以上電路接線可插入的座,通過它可插入各種接線,,便于與其他電路接通,。我們日矷钪校S玫木褪请娫床遄?,電源插座是為家用電器提供電源接口的電氣設備,,也是住宅電氣設計中使用較多的電氣附件,它與人們生活有著十密切的關系,。如何選購具有安全性的電源插座很重要,,低質量的電源插座常常引起人身電擊和電氣火災事故,給人身財產安全帶來重大隱患,。 而選購插座我們應注意七點:

  • 電源插頭線和插座的正確接法

    電源插頭線和插座的正確接法

    電源插座是我們日矷钪凶畛R姷难b置,,一般家庭使用的都是比較安全地電源插座,但是隨著電器的大量出現,,插座的使用頻率也是越來越高,,相應的,觸電事故的發生也是越來越高頻率,。除了選購值得信賴的安全插座外,,我們在使用時也應該格外的小心謹慎,防止這類事故的發生,。下面電工之家為大家介紹一下電源插頭線和插座的正確接法,。 面對插座應按左零(N)右火(L)上地(E)的正確接法接線。 火線-L(紅,、黃,、藍色) 零線-N(