公司辦公區電源插座這段時間經常跳漏電保護總開關,,影響正常辦公,,怎樣檢查及改善,請各位發發,。謝謝?。ㄊ褂们闆r介紹:電箱采用總漏電保護開關,漏電電流為30mA,分路共有37路,,分開關為1P小型斷路器,,每回路供3~4個插座,主要用電設備為電腦,。)
我做住宅廚房電源插座高度民是距地1.6M防濺型,。理由是民規的10.8.11.2條:潮濕場所,,應采用密閉型或保護型的帶保護線觸頭的插座,其安裝高度不低于1.5M?,F(xiàn)一建設單位要求在廚房的放煤氣灶的小柜里,、距地0.5M設消毒柜的電源插座。理由是民規的10.8.11.4條:住宅內插座……如采用安全型插座且配電回路設有漏電電流動作保護裝置時,,其安裝高度可不受限制,。請大家來說說看法,。
請叫各位,我做了一個浴池項目內設理發室,,規范上規定化妝室插座應為特級電壓36V,,我想理發店的電源插座是否也為特級電壓呢?
PDU電源機柜插座具備電源分配和管理功能的電源分配管理器,。PDU電源插座是多有設備運行的第一道也是最為密切的部件,,PDU的好壞直接影響到各個設備的。
電源插座和弱電插座(包括網絡、電話,、電視等)的最小距離規范上要求到底是多少?。恳郧翱戳死隙?,一直寫的不少于30CM,,就是忘記在那本規范了。現在有人跟我說是20CM,,一下子模糊了,。到底是20還是30啊,大家幫幫?,最好告訴我在本規范上,。謝謝了。,。,。。,。,。。,。
各位專家誰知道辦公室的隔斷上面可不可以安裝電源插座???有說消防部門不允許的,但是沒找到相關的規范禁止安裝在隔斷上,?誰知道啊,, 謝謝啊
一個40m*52m的廠房,沒有內墻,,只有18根立柱,。請問一下這種情況下,,工廠平時生產所用的電源插座箱該放在那邊呢,比如要用到的磨光機,,電焊機,,電鉆要就近連接的插座箱該放在什么地方啊,? 插座箱尺寸是400*320*140.明裝掛在柱子上業主不同意,,暗裝在柱子里又裝不進去,況且結構也不讓這么在柱子里鑿洞,。裝在墻上又太遠(40m*52m),,生產引電不方便。 請教一下,,這種情況下的插座箱該怎么安放呢,?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-4-29 14:01 編輯 ]
圖紙簡介: 某電廠用的電源檢修用插座箱,本圖內容含有電氣原理圖,、結構示意圖和元件布置圖,。 投稿網友: lnsykgd 上傳時間: 2013-08-01 <
插座,又稱電源插座,,是指有一個或一個以上電路接線可插入的座,,通過它可插入各種接線,便于與其他電路接通,。我們日矷钪?,常用的就是電源插座,電源插座是為家用電器提供電源接口的電氣設備,,也是住宅電氣設計中使用較多的電氣附件,,它與人們生活有著十密切的關系。如何選購具有安全性的電源插座很重要,,低質量的電源插座常常引起人身電擊和電氣火災事故,給人身財產安全帶來重大隱患,。 而選購插座我們應注意七點:
今天小編為您講解關于保鮮水果柜關于電源插座的安全問題如何解決,,關于冷柜相信大家看了之前的文章,已經了解到風幕柜的使用,、保修,、維護等等,但是有一點細微之處常常被我們忽略,,那就是電源,,風幕柜電源連接外插座的問題。我們不要以為這個不重要,,其實這恰恰是非常重要的一環,。如我們常常聽說冷柜自燃問題,,就很可能是由于插座導致的,因為一旦插座出問題,,小的影響是冷柜內部短路出現的一下故障,,嚴重起來的話可能導致火災,所以我們對于這個問題一定要謹慎起來,。 其實我們使用的冷柜插座很多的人都不會注意,,有一些插座使用的很久了勉強正常都會一直使用下去,這是非常不合理的做法,。我們的插座一旦使用久了,,老化了就要及時更換,而且冷柜要單獨使用一個插座不能和其他的電器合用插座,,這樣和容易出現危險,,一些失火就是這樣造成的。而且在使用過程中,,插座一旦被易燃物壓住或是粉塵落入就容易造成短路,,所以一旦出現這樣的情況我們一定要及時清理粉塵,將易燃物移開,,以防止造成某些安全隱患,。 我們冷柜的工
最近,在工程驗收方面遇到了一個煩心事,,工程中采用了松下最新的單相三孔電源插座,,其相線端、零線端和接地端設計成了分別有兩個接線插孔,,并采用了卡接形式,,即方便現場施工,又提高了接線的牢固性,,沒想到在工程竣工驗收時,,質檢部門以插座接地端是串聯形式,違反了有關的工程質量驗收規范的規定而不予通過,。在這里想各位行家對改問題的看法,。 建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)第3.1.7條規定的接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得串聯連接,,是在公用接地線的情況下,,為避免由于中間設備進行檢修或移動等原因而使得接地干線斷開,使后面的設備由于缺少接地保護而可能發生觸電事故,,該條文很好理解,。但是第22.1.2條第3款規定的接地(PE)或接零(PEN)線在插座間不串聯連接,在其條文說明中沒有提及,難道和第3.1.7條規定的初衷是一樣的嗎,?我想不是,。對于傳統接線插座,由于其相線端,、零線端和接地端都只有一個接線插孔,,如果處于同一個供電回路,當串聯回路中的某一個插座接地端松動斷開,,可能會造成后面的插座由于缺少接地保護而發生用電危險的話,,上述規
新民規里的 10.7.9 當插座為單獨回路時,,每一回路插座數量不宜超過10個(組);用于計算機電源的插座數量不宜超過5個(組),,并應采用A型剩余電流動作保護裝置,。那么住宅里的電源插座回路有12個可以嗎?
請教各位前輩:三相四線電源插座按標示接線應該下面三個接線樁接相線,,最上面的一個接線樁接PE保護接地線啊,,但我見過有人最上面的一個接線樁接N工作零線,這不是要出危險了???三相四線電源插座到底如何接線啊,請教各位前輩,,謝謝了,!
單相電源插座的電氣檢測(插座篇)
單相電源插座的電氣檢測(檢測篇)
一棟7層辦公樓,我估計每層大概50到60個電話及網絡插座,,也就是一共需要400個左右,,請問光纖需要幾芯的啊,8芯還是16芯或者其他的,?如果一個房間有10個網絡插座,,需要配置多少和電源插座?不會是10個吧,?
本帖最后由 ayhuan 于 2013-6-23 13:13 編輯 關于新房裝修時,,電源插座布置的一些建議:現在的電器基本都是智能型的,特別是那些帶有遙控器的,,電視機,、空調、電腦之類的,,在不斷開電源的情況下,,都存在很微弱的待機電流,,不說耗電的多少,主要還是安全的問題,,誰知道那些玩意什么時候會失靈啊,,萬一那天在你不在家的時候短路了怎么辦?會起火的??!當然了,由電器短路引起的火災,,還是很少的,。 因此,建議在安裝插座的時候最好買那種帶開關的(一位,,二,、三插
電源插座是為家用電器提供電源接口的電氣設備,也是住宅電氣設計中使用較多的電氣附件,,它與人們生活有著十密切的關系?,F(xiàn)在居民搬進新居后,普遍反映電源插座數量太少,,使用極不方便,,造成住戶私拉亂接電源線和加裝插座接線板,常常引起人身電擊和電氣火災事故,,給人身財產安全帶來重大隱患,。所以,電源插座的設計也是評價住宅電氣設計的重要依據,。筆者根據國外以及我國有關住宅規范及標準,,結合多年來的實踐提出住宅電源插座的數量及布置要求,供參考,。 1,、電源插座設置數量的規定 (1)國家標準《住宅設計規范》(GB50096-1996)第6.4.5條規定,電源插座的 數量應不少于表1的規定,;
請教各位安全型電源插座的具體含義,,麻煩各位具體的解釋一下,謝謝了,![ 本帖最后由 szh1968 于 2008-8-19 07:46 編輯 ]
我工程上,,圖紙上有線電視前端輸出口旁邊,,沒有電源電源,經與設計、監理商議同意增加電源插座,,要求同一水平高度,,間路為不小于20厘米,我想問一下,,他們之間近了會怎么樣,?