亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 人防地下室排風機位置問題

    人防地下室排風機位置問題

    如果排風機接在閥門3a后,,倆種情況中防毒通道中的閥門3b后接的排風口能起到排風作用嗎,?如果不是接到3a處,,風機該如何布置,?

  • 如何實現這個排風機的控制要求,?

    我正在做的一個工程,,各層衛生間共用一個排風機,,排風機設在屋頂,。建設單位的控制要求是:自動控制風機的啟停,不用手工操作,,而且每天在固定的時間段運行幾次,。比如:早5點到7點運行,中午11點到13點運行,,晚5點到7點運行,。我不知道如何實現這個控制要求,也不知道是否屬于供配電版塊的范圍,。一點思路都沒有,。請高手指點,,謝謝!

  • 客房的排風機風量如何確定

    一般旅業的客房,,有一些是無窗的房間,,新風由空調機提供,衛生間的排氣需通過管道排出室外,。像這種衛生間裝管道排氣扇了,,那么管道盡頭裝排風機,把廢氣排出室外,,這個風機風量怎么確定,?

  • 排煙風機和一般排風機的選擇

    請教各位,一排煙系統負擔8個排煙分區,,每個排煙分區均為400m2,,著火時只開啟一個排煙口,在選擇風機的時候,,局部阻力系數是按一個取還是和普通排風一樣計算,?

  • 化學品倉排風機怎么選擇

    大家好,我這邊有一間16.6m2,,層高5m的化學品倉庫,,需要加裝一臺防爆風機,請指教,,我該選擇多大風量,,以及計算過程?倉庫在二樓風機直接裝在外墻上,,準備選軸流風機,,不知全壓方面有無特殊要求?

  • 排風機串聯與并聯問題求助

    排風機串聯與并聯問題求助

    各位前輩,,我有一個問題想請教一下有4臺小排風風機(2000m3/h并聯后串聯在一臺大風機(8000m3/h)前面,,主管道580*400,最不利環路大概40米,,請問后面的大風機要選多大靜壓才夠,,支管路是否要加調節閥來平衡個管段壓力以保證排風量?謝謝

  • 請教廁所排風機的DDC控制

    一看這個標題,,可能大家都比較鄙視,,哈哈。我能理解,。情況是這樣的——衛生間內有個排風道,,屋頂設排風機,每個衛生間內設排風扇,,0.75w那種,,家用的,。想通過DDC的DO輸出點控制這些排風扇,達到的效果是:屋頂排風機開啟的同時開啟每個房間的排風扇,。請教除了用繼電器控制排風扇電源回路以外,,還有沒有其它的方式?

  • 排風機有最低效率的規范嗎,?

    招標規范里沒寫,結果承包商送審上來的屋頂離心風機效率還不到40%,。還是合資品牌的,,我想國產品牌一般效率也沒這么低啊,但是不知道怎么說好,。不知道有沒有這方面的國標,,我想能買到效率這么低的也不容易吧:@

  • 關于大型物流倉庫排風機的設置

    我正在做一個物流倉庫,,180*160m,,單層,分為5個防火分區,,每個防火分區設6臺屋頂型排風機(就做一般的通風換氣,,保證換氣次數1~2次),請問 這種情況下排風機入口處要做70度防火閥嗎,?如果做了,,怎么安裝(屋面是輕鋼結構)?防火閥要和排風機連鎖嗎,?另外,,充電房產生的氫氣是不是也可以用屋頂型(防爆)風機?平時按6次計算 事故通風按12次計算,?請指教

  • 求教怎么選排風機有實例

    求教怎么選排風機有實例

    這是2樓的一快區域,,排風機放屋頂,一共5樓至于為什么風管會走成現在這樣實在是無奈之舉不說了管路上還有幾個爬坡下坡右邊的3個口都是接到焊縫壓縮機的,,好象是這么叫的第2路就是普通的焊接工位總排風量,,因為業主焊縫壓縮機具體型號未定,所以估大給了10000m3/h我自己考慮是選用HTF屋頂型的HTF系列風壓都是夠的但我還是想知道具體是怎么算的總有點算不清楚

  • 走廊排風機可以裝靜壓箱

    走廊要安裝一臺軸流式排風機 1.5CMS 150PA ,,想安裝一個靜壓箱,,以降低噪音。但是老大說排風機一般不安裝靜壓箱,,要不風排布出去,,請問下是這樣的嗎?

  • 請教此乳化間排風機的控制

    請教此乳化間排風機的控制

    如下圖:“排風機ZP12啟動,,VD11電動閥關閉,,關機相反”為什么排風機啟動,,回風管上的電動閥要關閉,新手請教,?

  • 燃氣事故排風機算消防負荷嗎?

    比如燃氣表間內設置的事故排風機,,火災的時候要不要切斷電源,?一些老工程師認為,事故排風機是消防負荷,,即火災發生時不切斷電源,,同時作為消防風機,也應該接受火災自動報警系統(模塊)和消防中控室(直啟線)的控制,。我對此有些疑問:1.事故排風機與可燃氣體探測器聯動,,在發生燃氣泄漏時啟動,排出室內可燃氣體,,這個時候并沒有火災發生,,與排煙風機等在火災發生時工作的消防風機的工作方式有所不同,是否能等同對待,?2.火災發生時,,未必有燃氣泄漏,需要啟動事故風機嗎,?即便同時伴有燃氣泄漏,,在燃氣還沒有起火爆炸的時候盲目把燃氣排出,如何確定室外排放空間內沒有明火,?如果室外存在明火,,不是等于把未被點燃的燃氣送去點燃嗎?3.如果火災發生時根本不需要事故風機,,那我認為從避免發生電氣火災等次生災害,,應該作為非消防風機而切斷電源。綜上,,我認為事故風機不應算作消防風機,。另外,如果說一定要作為消防風機,,我也想到了一種解釋:火災發生時不斷電,,但是不自動啟動,而是由消防中控室根據火情來判斷是否

  • 儲油間的排風機應該放在哪里,?

    地下室柴油發電機房的儲油間設置排風系統,選擇防爆風機,那這個防爆風機應該放在哪里呢,?必須放在風機房嗎,?還是可以放在別的地方?

  • 求教關于人防排風風機風壓選擇

    請教人防用于清潔通風的排風風機的風壓怎么計算,?07FK01里5個示例,,只有P33的一個二等人員掩蔽所標注了軸流排風機參數為風量7000,全壓500Pa,。風管用的是1000*320,。08FJ06的P49頁選的是風量1600,全壓280Pa,。風管用的是400*250,。兩份圖紙中,干廁位置都距離排風口部很近,,風管尺寸選擇也都很合理,,風速不高,不存在管道太小,、太長導致風壓損失過多的問題,。但前者的風壓500Pa,個人感覺是不是太夸張了,?一般清潔通風時,,排風量是按進風量的80%~90%選取,,整個地下室是一個正壓狀態,,進風風機無論是選離心風機(有電站保證供電)或電力人力兩用風機,風機風壓一般選擇1250~750之間,,但排風風機應該就沒必要這么高了吧,,200~300Pa怎么也都應該夠了啊。請教,,人防用于清潔通風的排風風機的風壓怎么選擇,?有沒有什么計算公式的?

  • 事故排風機是否屬于消防負荷

    1,,在燃氣鍋爐房的專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,,消防是否需要強切電源。2,,在制冷站,、開閉站等專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,消防是否需要強切電源,。3,,在化工、易爆環境下專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,消防是否需要強切電源,。4,,在其他環境下專用事故排風機 是否屬于消防負荷 ,消防是否需要強切電源,。以上哪個規范有規定,。大家平時如何設計的。希望專家指點

  • 關于排風機電纜截面選擇問題

    現在已經知道排風機房內排風機功率為0.75KW,,算的計算電流為2.3A(功率因數是按照0.5),,現在如果選擇yjv電纜,選擇多大的截面積呢,?,??

  • 事故后排風之排風機問題

    事故后排風的回風機的安裝位置和風口風速有什么規定嗎,?緊挨著的兩個房間,,一個60平,一個40平,,風機該用幾個,?怎樣布置?虛心請教

  • 排風機的動,靜壓可以相互轉換嗎?

    一般風機廠會標明風量多少,機外靜壓多少,比如,2000CMH,靜壓300Pa,如果我的管道非常好,壓損失少,只有100P,那剩下的100P能否轉化而變成比如2800CMH?

  • 求助!關于屋頂無動力無動力排風機的,。

    有一小型辦公樓中央空調設計辦公室室內用新風+風機盤管 走廊設排風管道,,通過屋頂無動力排風機排出室外。 現在擔心的是無動力排風機的作用,,能不能達到我的使用要求,。各位誰用過這無動力排風機呀,說下經驗,。謝謝了,!

點擊加載更多

人防排風機

人防排風機專題,為您提供人防排風機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人防排風機 相關的專業交流討論,,更多人防排風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

人防專用風機

人防施工