防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求? 1,、所有穿過防空地下室頂板,、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門,。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門;平時不允許加設閥門的自噴管道,,應在需設防護閥門處設置法蘭短管,。2、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa,;3,、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon;4,、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm,。閥門應有明顯的啟閉標志,。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面,。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門,。
想請教一下大家,當負一層為非人防區,,負二層為人防區,,那么在負一層設置的防暴地漏之后還需要設置防護閥門嗎?我在人防規范好像找不到需要設置的依據,,但是我想了想防暴地漏的作用應該和防護閥門的作用不同吧,,請問大家知道有沒有強條有這個說法?
請教一下,穿人防區樓板內側消火栓系統管道上的防暴波閥除了可以用1.0MPa以上的閘閥代替,,能否用相同承壓能力的蝶閥代替,,從哪本規范或圖集上可查閱此內容。
本工程人防遇到一個問題,,請各位TX競相討論,。消防及給排水管道穿過密閉通道,閥門應設在什么部位A,、B,、C請各位TX給個指導性意見。謝謝
工地管道穿越人防圍護結構,老師傅說防護閥門必須采用焊接法蘭,,可是在人民防空實際規范和施工驗收規范中并沒有規定,,哪位大俠來解下惑!
人防規范上要求濾塵器測壓管、放射性尾氣監測取樣管,、增壓管上,、測壓裝置的測壓管上均設銅球閥,,而只有尾氣監測取樣管設的是截止閥,,有誰知道這樣要求的原因是什么?
人防電動腳踏兩用風機入口安裝的是密閉閥門 還是風量調節閥
穿越人防圍護結構內墻體的閥門以前人防要求采用防爆波閥,,現在好像出了新規定:采用銅芯閘閥就可以了,但前一段時間市上人防辦一位工作人員來我們這看圖紙,,就這個問題我和他聊了一會,,他說沒那個必要,只要不用防爆波就可以了,,說防爆波閥是河南人造的假的比較多,,你們用一般的截止閥就可以了,是不是銅的都不要緊,。到底用那種閥門望比較權威的說法沒,?
請教各位高手 我現在有個問題想問一下地下室人防風管跟戰時送風管結合的時候風管結合處用插板閥好 還是 多葉調節閥好 哪個密閉性能好一點 還有弱弱的問一下 插板閥有方形的么? 誰能提供下樣本學習 學習 小弟找了N久 沒找到,。,。
閥門的步驟和依據大體如下 ⑴ 選擇步驟 ① 明確閥門在設備或裝置中的用途,確定閥門的工作條件:適用介質,、工作壓力,、工作溫度等等。 ② 確定與閥門連接管道的公稱通徑和連接方式:法蘭,、螺紋,、焊接等。 ③ 確定操作閥門的方式:手動,、電動,、電磁、氣動或液動,、電氣聯動或電液聯動等,。 ④ 根據管線輸送的介質、工作壓力,、工作溫度確定所選閥門的殼體和內件的材料:灰鑄鐵,、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵,、碳素鋼,、合金鋼、不銹耐酸鋼,、銅合金等,。⑤ 選擇閥門的種類:切斷閥、調節閥門 ,、單向閥,、止回閥等。 ⑥ 確定閥門的型式:刀型閘閥,、截止閥,、過濾器,、球閥、蝶閥,、液化氣專用閥,、節流閥、安全閥,、手動閥,、蒸汽疏水閥、 溫控閥 等,。 ⑦ 確定閥門的參數:對于自動閥門,,根
空調水管在地下室車庫要走到各個樓去,,到樓前正好做了一排3個人防區,水管從其中一個人防區穿進去后還要橫穿另外2個人防,,請問是否可以穿,?如果能穿是否需要做其他處理?謝謝??!
各位親們,請問,,DN800的管子選用風量調節閥和插板閥時,,可以都選擇手動嗎,有沒有規定說多大的管徑就不能選擇手動的了,?如果閥門是手動的,,還有防爆這一說法嗎?
STRAT4.5如何設置人防荷載?
1. 閘閥 閘閥也叫閘板閥, 是一種廣泛使用的閥門,。它的閉合原 理是閘板密封面與閥座密封面高度光潔,、平整一致, 相互貼合, 可阻止介質流過, 并依靠頂模、彈簧或閘板的模形, 來 增強密封效果,。它在管路中主要起切斷作用,。 它的優點是 : 流體阻力小, 啟閉省勁, 可以在介質雙向 流動的情況下使用, 沒有方向性, 全開時密封面不易沖蝕, 結構長度短, 不僅適合做小閥
我記得以前預算老師說過計算閥門有默認長度的,,現在做設計了,不知道長度是多少,統一的嗎,?因為有時候在很細的風管上畫閥門,,長度很大的話感覺很別扭
求教各位大神 為什么我的PKPM 設置了人防荷載 ,,平面荷載校核里面也有人防荷載 為什么經過SWTA 計算時確沒有算入人防荷載 ,,算出來的結果和沒人人防荷載一樣 地下室負二層的頂板
跪求,在線等,,為什么在立管上添加電動蝶閥或者是變徑的時候,,管路上不顯示。但是系統圖上卻顯示,。因為不顯示,,多添加的也刪除不掉。像截圖這樣,,只顯示了手動蝶閥和止回閥,。
萌新施工員,,研究圖紙時發現風管的各種閥門都是裝在水平管上的,但是剛剛看到圖紙有個70℃防火閥裝在立管上,。求告知有相關規定的嗎,?立管上可不可以裝閥門。順便問下一般風管上都要加哪些閥門
常規思路是人防工程,構件尺寸應該加大,,但是現在圖紙設計的是人防梁比車庫梁小,,人防梁與車庫梁在同一軸線上,是設計有問題,?還是有其他原因,?