  • 人防給水管道檢驗批用表

    給水管道安裝分項工程質量驗收記錄表 (RFJ01-2002)8.1-1

  • 人防地下室不能裝管道嗎,可一期我已布置了

    我的項目地上是住宅,,地下兩萬多平方米的人防地下室,,我想把給水和采暖管道放到地下室,但是設計的不同意,,說是人防規范要求的,,可是我已經按照地下布置一期的了,也不可能改回去了,,請問各位大俠,,有沒有辦法啊,!

  • 地下室是人防,地板采暖時管道如何走

    我做了一個住宅樓,十一層,地板采暖,地下室是人防工程,一至十一層是住宅.地下室頂板上覆300土,,所有管道均從覆土內走,圖紙送到審圖公司,,審圖公司的說采暖管不能走覆土,,采暖管不能在室內直埋,要不做暖溝,,要不架空走,。因為是地板采暖，暖溝是行不通?,因為地面上做了采暖盤管,。這樣就只能架空,可是這個建筑物是住宅,,而且管道只能在住戶內架空,,不美觀,將來問題也比較多,。不知道大家是如何處理此問題的,。

  • 穿過人防頂板的壓力管道的管徑有限制嗎,?

    我現在做的項目,,六棟高層住宅, 各棟樓地下一層均為人防地下室,,消防立管和噴淋立管均穿過地下一層頂板,。有人說,穿過頂板的管道管徑不能超過75mm,,而本項目的消防立管管徑為DN100,,噴淋立管管徑為DN150。這樣是不是不符合規范了嗎,?請問各位專家,,規范中是否對此有強制性規定,怎么規定的,從那本規范可以找到相應的條文,?謝謝,,感激不盡!

  • 關于電力管道能否豎向穿越人防

    本帖最后由 s3535272 于 2013-5-3 20:12 編輯 小弟在做一個工程,,配電房在一層,,地下一層為普通地下室,地下二層為人防地下室?,F(xiàn)在有幾個風機房,,地下一層風機房正對下面,也就是地下二層也有一個風機房,,這樣可不可以T接,,管線先到一層風機房再通過墻體直接到地下二層? 求解?。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!

  • 直埋管道的安裝--安裝

    管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程,、坡度、基底處理是否符合 設計要求,。管道內雜物及砂土應清除干凈,。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼,。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家,、不同規格、不同性能的 預制保溫管,;當無法避免時,,應征得設計部門同意,。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,,也可2根或多根組焊完 后吊裝。當組焊管段較長時,,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,,吊

  • 關于直埋管道的熱力計算

    在城填直埋供熱管道工程技術規程中,,一直提到一個彎頭橫截面慣性矩Ib的值,在計算中多次用到這個量,,但是沒有一本資料里有這個值的計算方法,,請問大家這個值是如何求得的?,?,?

  • 水管道與采暖管道打架怎么辦,!

    自來水管道與采暖管道立管全部安裝在管道井內,,由于采暖系統采用分戶計量,所以室內的所有管道全部埋地,,現在甲方要求把自來水管道也要全部埋地,,無形中自來水管道與要與埋地采暖管道打架,而設計采暖管道敷于50mm墊層內,,問題如何解決,?

  • 人防夾層內管道如何檢修,?要不要設檢修口?

    建筑下部是車庫,,戰時是人防,,人防頂板和上層建筑底板中間有一夾層供走排水管道,(排水管道不能下人防,,一般都設這一夾層),,但是夾層大概只有1米多高,里面排水管難道被封死在里面,?還是夾層一定部位開檢修孔人可以爬到夾層里面檢修的,?

  • 消防管道穿越人防的要求

    消防管道穿越人防的要求

    穿越人防的消防管道安裝圖 1 、管道穿過人防圍護結構安裝示意圖

  • 新風系統有管道和無管道的區別

    新風系統有管道和無管道的區別

  • 關于壓力管道轉角的問題

    請教下:埋地深度2m左右的壓力管道,,在縱向布置的時候,,為保證管道埋深和減少開挖,沿線可不可以出現178,、179度這樣的折角,,在這些折角需不需要布置鎮墩?另外,,像這樣子,,開挖后回填砂石的管道,屬不屬于埋地管道,因為我看規范上說埋地管道好像不需要設鎮墩,?

  • 關于重力流管道水壓曲線

    關于重力流管道水壓曲線

    在重力輸水管道設計時,,管道縱斷面設計圖中要求繪制水壓曲線。若某一管道從水庫取水,,水庫水位高程 100m ,,管道進口高程 90m ,出口管道高程 50m

  • 人防工程管道閥門安裝要求

    防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求,? 1,、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門,。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門,;平時不允許加設閥門的自噴管道,,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2,、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa,;3、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon,;4,、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm。閥門應有明顯的啟閉標志,。5,、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門,。

  • 有關冷凍水管道支架的問題

    誰有管道支架方面的標準圖集???兩根的冷凍水管道DN100的支架采用多大的槽鋼,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼,?

  • 有關空調管道結露的問題

    我有一個工程,,地面20層,地下1層,,位置在海邊,,現在空調管道井里和地下室里的空調主管有很嚴重的結露現象,管道按設計要求采用50MM的橡塑保溫,,管道井門是關的,,地下室通風沒開,!各位專家幫忙分析一下是什么原因！（轉載網友問題,,大家討論)

  • 暗敷直埋管道為什么還要支架,??

    書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么,? 沒必要了吧,?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的!,!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋,?P規29

  • 新建與已建管道連接問題,!

    一小區,,原先已建給水管道為鑄鐵管,新建管道為鋼塑管材?,F(xiàn)需要進行已建管道破口與新建管網連接工程,。那么給水鑄鐵管道在管線中間玻口后,,新鋼塑管材與其怎樣連接,?謝謝!