亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 人防門框墻 基礎層的畫法,?

    問題補充:人防門框墻在在-1F的標高是-5.4M,基礎層頂高-5.9M。在基礎層位置補畫剪力墻,,在人防門框墻處是否把門畫貫通,。還是按人防門框墻那樣畫?

  • 人防門框墻取值qe1,,qe2問題

    人防門框墻取值qe1,,qe2問題

    門框墻等效靜荷載qe1這個取值我能找到依據,,但是柱(梁)式門框時臨空墻等效荷載qe2取值根據在哪,規范上沒有找到,,具體在哪一頁,,請賜教,謝謝

  • 詩說人防臨空墻與門框墻

    臨空墻,,門框墻,,等靜載異很正常。開洞傳力途經改,,后者懸臂須更強,。【注釋】等靜載異:等效靜荷載標準值不同,。2016.11.11

  • 人防工程中門框墻設計的探討

    摘要: 介紹了人防工程的特點和防護原則, 分析了門框墻計算模型的選取方法, 總結了門框墻的荷載和構造, 可供工程設計人員參考關鍵詞: 人防工程人防地下室人防口部門框墻

  • 關于人防門框墻門扇上的荷載是怎么取值?

    人防門框墻上的荷載一是由直接作用在門框墻上的荷載,,這個可查表,。二是由門扇傳來的,,那么門扇傳來的怎么取值,也就是人防規范上55頁4.5.6-1中的Pc怎么取值,,望高手回答

  • 【鋼筋2013求助】人防門框墻基礎層處的畫法

    問題補充:人防門框墻已結在基礎層畫好了·····人防門框墻的-1F底標高為-5.4M,。筏板頂高-5.9M(有柱墩處為-5.5M高)請問在基礎層人防門框墻位置補畫剪力墻,人防門框墻處門是否需要貫通還是就按人防門框墻畫好留出門的位置,?,??,?

  • 人防大樣中防護密閉門門框墻

    請教下一個問題,,密閉門(不是防護密閉門)的門框墻上不承受常規武器或核武器的 爆炸動荷載,那密閉門(不是防護密閉門)的門框墻配筋按普通承重剪力墻來配筋嗎,?

  • 請教高手,關于人防門框墻門扇上的荷載是怎么取值,?

    人防門框墻上的荷載一是由直接作用在門框墻上的荷載,,這個可查表。二是由門扇傳來的,,那么門扇傳來的怎么取值,也就是人防規范上55頁4.5.6-1中的Pc怎么取值,,望高手回答

  • 次梁能否搭在人防門框墻上

    第一次做人防,,想問下次梁能否搭在門框墻上,模型中對門框墻是采取開洞處理,,結果連梁抗剪超,,除非把門框墻加厚,可是看類似項目,,也是一樣把次梁搭過去,,門框墻也沒有加厚,想問下做人防的同志們怎么處理

  • 關于人防地下室結構設計門框墻的問題

    人防圖集FG01-05 261頁第 10.3條注意事項里的最后一句括號里的話 ,,說(密閉門門框墻可不設置邊柱) 我的理解是這樣:就是說防護密閉門 如果兩側的a1,,a2不足1000mm,,要在不足距離的一側或者兩側設置邊柱, 但是除了防護密閉門外的普通密閉門 就不用理會設不設邊柱的問題 直接參照圖集兩側均大于1000mm的門框配筋? 我也不知道我把問題表達清楚沒有,,如果朋友需要補充我再補充說明問題 ,,請好心人幫我解答一下 第一次做人防地下室,謝謝了

  • 說說人防地下室設計中的門框墻

    人防門框墻,,需控懸挑長,。大于邊長半,洞邊設柱梁,。 《全國民用建筑工程設計技術措施》防空地下室(2009版)3.8.3.4 2014.10.11

  • 人防中墻墻延性系數是什么?

    ** 墻面外的延性系數大于0.25 N-WC= 4 (I= 311 J= 392) B*H*Lwc(m)= 0.30* 7.20* 4.00 aa= 300(mm) Nfw= 2 Rcw= 40.0

  • 人防門框墻配筋計算問題

    請教高手們一個問題 人防結構圖集FG01-05 07合訂本里面的門框墻配筋適用于C30砼 凈高2.4m到3.6m間要是不在這個范圍 配筋得自己手算,,如何手算,, 有什么軟件么,還有就是圖集所示配筋具體每個部分怎么計算得來的,。望大家不吝賜教,。謝謝了。,,,。盼復。

  • 關于防爆波活門的門框墻選擇

    請教大家一下,,本人第一次做人防地下室,現在建筑在豎向風井與擴散室減設了一個BMH3600-15的防爆波活門,,請問大家,1.我該如何選用門框墻? 2.從建筑門的代號看,如何知道洞口的高寬及其他結構需要的參數?

  • 請教:人防地下室門框墻兩側均設密閉門時的墻厚問題

    請教各位,,07FG01圖集上說兩側均設防護密閉門時門框墻厚度不能小于500mm,,那如果一側是防護密閉門,一側是密閉門時,,門框墻厚度是否也要滿足不能小于500mm的要求呢,?

  • 人防門門框厚度的規定在哪里可以查

    本帖最后由 zhouanquan041 于 2015-4-28 11:17 編輯 請問哪里可以查到人防門的門框厚度的規定啊。急這里的門框是鋼質的預埋框型材的厚度,,而不是混凝土的厚度

  • 人防門框四角加筋,,長度和根數,?規范條文

    人防門框四角加筋,長度和根數,? 規范條文 ▼錯誤做法:人防門框四角沒有按圖集 07FG04的 要求加筋

  • 與大家分享人防門框墻配筋計算表格

    按GB50038-2005編制的計算表格,希望這個表格能對大家起到一點輔助作用.

點擊加載更多

人防門框墻

人防門框墻專題,,為您提供人防門框墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防門框墻 相關的專業交流討論,,更多人防門框墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

人防通風設備

人防建設