接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
現場情況,;1,、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范,。 2、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝,?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150,、200*100,、400*200?哪位高手解答一下,,謝謝了?。?!
2007年10月1日正式實施的《綜合布線系統工程設計規范》GB 50311-2007和《綜合布線系統工程驗收規范》GB50312-2007已經登上了舞臺并開始發揮其指導意義,。大家如果仔細研讀,對比一下新舊標準,,會發現這次的新規范中多處提到敞開式布線這一理念,。今天我們就來談談開放式橋架在數據中心和機房工程中的應用。首先我們來回顧一下橋架的發展情況,。橋架在我國的應用只有十多年,在歐美發達國家也不過是幾十年,。在一個機房項目中,比起造價昂貴,、高科技的硬件和軟件,,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分,。橋架的作用有三,第一是支撐線纜,,第二是保護線纜,,第三是管理線纜。各個國家由于歷史傳承,、使用習慣等等各種因素,,都有自己常用的橋架類型。在數據中心和機房應用中,美國最常用的傳統橋架是穿管,,歐洲國家則使用穿孔橋架,亞洲國家則偏好封閉橋架,,而這些都可歸類于傳統的封閉式布線方式;與之相對應的則是近年來越來越流行的敞開式布線,,使用的是一種特殊的開放式橋架,。談到開放式橋架,,這里不得不提到一家公司,法國卡博菲CABLOFIL,。它可稱得上是開放式橋架的
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
第一,、編織銅帶,??吹骄幙椼~帶用作橋架跨接地線,,看到銅帶掛在上面,風吹雨打,,都生銅銹了,,接地效果還會好嗎?第二,、彈簧扣鎖,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,,手稍用點力,,蓋板就掀起來了,不實用,。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,,各位有啥看法。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思,?小弟是學暖通的,,因此不甚了解,在論壇里搜索也沒找到相關內容,,因此向大家請教,。
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,,最好有圖。謝謝,!
電纜橋架安裝要求及規范.
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,,面層平整。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,電纜是單芯的,,請問電纜在橋架上如何分布排列,??為什么,?是否有相關規范要求,?參閱以下方案,或其他方案,。個人比較傾向于第(1)種,,請各位專家指點![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架。
請問,,電纜敷設方式注明 的是橋架,,也給出了寬和高,,但就是沒說明壁厚,請問這個壁厚該如何取呢,,有什么標準沒,,謝謝啦
請教下大家,,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,,10根 25的 ,,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
GB50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,,說的是截面積還是電纜的直徑,怎么總感覺計算出來的橋架太小了,,和現實中的很不相符,,大家是怎楊選擇的呢?還望大師賜教50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,,說的是截面積還是電纜的直徑
電纜橋架與暖通管距離怎么設計???電纜橋架在暖通管上方要有1米的距離么?電纜橋架在暖通管下方有距離要去么,? 暖通管算熱力管么,?
開放式電纜橋架
開放式電纜橋架專題,為您提供開放式電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開放式電纜橋架 相關的專業交流討論,,更多開放式電纜橋架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題