各位前輩,,小弟出道不久問的問題有些幼稚,,望各位能幫小弟一把,,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,,我做拉一個廠房,,由于要明走線,,但有的配電箱線數教少,,不知該怎么辦,,望各位賜教
金屬橋架與電纜敷設工藝文件Word
在一套高層住宅電氣施工圖中看到,,地庫及電氣豎井內,強電走的是-CT,,弱電走的是-MR/SC,。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架?這種形式是否合適,?橋架和金屬線槽到底有什么區別,?僅僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎?請大家指教,,謝謝
各位大俠: 我請教一個問題:我詳細看了《電氣豎井設備安裝》04D701-1中關于電纜橋架和金屬線槽的水平和垂直安裝輔材都不同,,造價就應該不同,。請問電纜橋架和金屬線槽有什么去區別,?1200*100的金屬線槽內有很多電纜,如果按照04D701-1圖籍的做法,,那么支架可能承受不了,?加密支架造價高,錢要不回來,。
電纜橋架在豎井垂直安裝的支架用的是角鋼50*50*5,,10#槽鋼,而金屬線槽沿墻安裝用的支架是40*4的扁鋼,,支架的數量和重量相差較大,,電氣設計在圖紙上一會兒是電纜橋架,一會兒又是金屬線槽,,給施工,、預算和決算雙方造成價格差異?
電纜選用的鋪設方式可以用金屬線槽鋪設也可以用槽式電纜橋架鋪設請問金屬線槽和槽式電纜橋架有區別嗎?謝謝各位指教
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
現場情況,;1,、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150,、200*100、400*200,?哪位高手解答一下,,謝謝了!??!
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝,?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
如何決定電纜橋架的尺寸
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點
JGT491-2016 建筑用網格式金屬電纜橋架
第一、編織銅帶,,??吹骄幙椼~帶用作橋架跨接地線,看到銅帶掛在上面,,風吹雨打,,都生銅銹了,接地效果還會好嗎?第二,、彈簧扣鎖,,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,手稍用點力,,蓋板就掀起來了,,不實用。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,,各位有啥看法,。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思?小弟是學暖通的,,因此不甚了解,,在論壇里搜索也沒找到相關內容,因此向大家請教,。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,,電纜是單芯的,,請問電纜在橋架上如何分布排列?,?為什么,?是否有相關規范要求?參閱以下方案,,或其他方案,。個人比較傾向于第(1)種,請各位專家指點,![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架,。
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,,最好有圖,。謝謝!