  • 電纜橋架與金屬線槽的區別

    各位前輩,,小弟出道不久問的問題有些幼稚,,望各位能幫小弟一把,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,,我做拉一個廠房,由于要明走線,,但有的配電箱線數教少,,不知該怎么辦,望各位賜教

  • 金屬橋架與電纜敷設工藝文件

    金屬橋架與電纜敷設工藝文件Word

  • 電纜橋架和金屬線槽有什么區別

    在一套高層住宅電氣施工圖中看到,,地庫及電氣豎井內,,強電走的是-CT,弱電走的是-MR/SC,。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架,?這種形式是否合適?橋架和金屬線槽到底有什么區別,?僅僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎,?請大家指教,謝謝

  • 電纜橋架和金屬線槽施工中的難題,?

    各位大俠: 我請教一個問題:我詳細看了《電氣豎井設備安裝》04D701-1中關于電纜橋架和金屬線槽的水平和垂直安裝輔材都不同,造價就應該不同,。請問電纜橋架和金屬線槽有什么去區別,?1200*100的金屬線槽內有很多電纜,如果按照04D701-1圖籍的做法,,那么支架可能承受不了,?加密支架造價高,錢要不回來,。

  • 電纜橋架和金屬線槽施工中的問題

    電纜橋架在豎井垂直安裝的支架用的是角鋼50*50*5,,10#槽鋼,而金屬線槽沿墻安裝用的支架是40*4的扁鋼,,支架的數量和重量相差較大,,電氣設計在圖紙上一會兒是電纜橋架,一會兒又是金屬線槽,,給施工,、預算和決算雙方造成價格差異?

  • 電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    現場情況,;1、鐵路在下,,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150,、200*100、400*200,?哪位高手解答一下,,謝謝了!??!

  • 請教關于電纜橋架的問題,,

    1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 金屬線槽和槽式電纜橋架有何區別?

    電纜選用的鋪設方式可以用金屬線槽鋪設也可以用槽式電纜橋架鋪設請問金屬線槽和槽式電纜橋架有區別嗎,?謝謝各位指教

  • JGT491-2016 建筑用網格式金屬電纜橋架

    JGT491-2016 建筑用網格式金屬電纜橋架

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,面層平整,。

  • 已知電纜,電纜橋架的選擇

    請教下大家,,根據已知電纜,,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛,?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝

  • 室內電纜橋架壁厚如何選取

    請問,,電纜敷設方式注明 的是橋架,也給出了寬和高,,但就是沒說明壁厚,,請問這個壁厚該如何取呢,有什么標準沒,,謝謝啦

  • 電纜溝內為什么還放橋架?

    前段時間看到一位工友發的照片,,電纜溝內的支架上設計的有橋架,,當時很多人說沒有必要,錢多燒的,。后來去查了一下這方面的資料,,發現確實有些項目會這么設計。1.特殊要求的場合,。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,,如不利于散熱,,散濕,花費大等等,。在此,,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,,雖說這個情況不多,,如果碰到了該注意什么?

  • 關于金屬橋架伸縮節的做法

    關于金屬橋架伸縮節的做法

    根據建筑電氣工程規定,,金屬電纜橋架,、托盤、梯架,,鋼制的超過30米,,必須加伸縮節;鋁合金材質的超過15米加伸縮節,。根據現場實際情況,,大部分的做法是連接板一端固定,另一端不固定,,這樣對橋架的連接不太牢固,。通過精心設計,構思了一種V型連接板,,該連接板可以把橋架的兩端都可以緊緊的固定,,可以根據氣候溫度的變化,,自行伸縮,不受任何影響,。供大家參考,。 常規做法 V型連接板