電纜橋架與現代建筑中的應用愈來愈廣泛,。人工生產已無法滿足需求,迫切需要機器設備的投入,,增加產量,,減少人工的使用,降低勞動強度,。公司多年的研發,,生產,銷售,,800全能型電纜橋架自動成型設備,。可生產規格100*50--800*200 厚度0.6--2.0 每小時可生產600--800米,。,。別說你不信。別人都已經用機器掙到第二臺機器的錢了,,你還在懷疑機器能不能用19803061816楊經理
可編程序控制器是八十年代發展起來的新一代控制裝置,,由于它結構簡單,編程方便,,性能優越,,被廣泛的應用在工業控制的各個領域。在工業控制環節有些生產還是處于粉塵,、油漬,、蒸汽較多的環境。惡劣的工作環境將對電氣控制系統產生不利的影響,,所以要求電氣控制系統有良好的性能以及很強的抗干擾性,。因此plc在工業中起著重要的作用。
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
現場情況,;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
熱鍍鋅電纜橋架通過氯化銨或氯化鋅水溶液或氯化銨和氯化鋅混合水溶液槽中進行清洗,,然后浸入500℃左右融化的鋅液中,,使“黑材”角鋼表面附著30- 50um鋅層,從而達到防腐的目的,。熱鍍鋅電纜橋架常用于幕墻,、建筑鋼結構構件、電力鐵塔,、鐵路,、公路防護、船用構件,、變電站附屬設施,、輕工業等。冷鍍鋅角鋼的工藝過程也是先將“黑材”角鋼的表面先進行化學清洗處理后放進電鍍液中,,余下處理工藝與熱鍍鋅電纜橋架的處理工藝一樣,。電鍍液中含有氧化鋅,把直流電一極接“黑材”角鋼,,一極接放在電鍍液中的鋅板中,,通電后鋅以游離分子狀態置換到鋼材表面,,形成鋅層。熱鍍鋅電纜橋架的制作工藝與冷鍍鋅角鋼的制作工藝只有一步之別,,但是熱鍍鋅處理之后的角鋼防腐性能要比冷鍍鋅處理的角鋼好,。冷鍍鋅角鋼鋅層的厚度一般僅在20~30μm,熱鍍鋅電纜橋架的鋅層厚度在80μm以上,。但由于工藝不同,,鍍層的厚度也不一樣的,準確的以檢測數據為表準,。
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150,、200*100,、400*200?哪位高手解答一下,,謝謝了?。?!
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
公司新成立,需要引進7條生產線,每條生產線150KW,不知道該如何使用電纜?~另外,廠區的變壓器的總容量?630KVA,是不是需要增容?????
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝,?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
如何決定電纜橋架的尺寸
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
電纜橋架是建筑電氣中的一種常見材料(招采往往歸入材料一類),,算不上設備,但是對于建筑來說電纜橋架是不可或缺的,,使用非常普遍,! 一直以來對電纜橋架不夠重視,,技術含量不高,利潤相對較低,。盡管在20年前國家體育場“鳥巢”設計時,,筆者對消防線路提出了整體防火概念,但當時的技術水平,、材料等的限制,,實現起來難度很大!
第一,、編織銅帶,,常看到編織銅帶用作橋架跨接地線,,看到銅帶掛在上面,,風吹雨打,都生銅銹了,,接地效果還會好嗎,?第二、彈簧扣鎖,,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,,手稍用點力,蓋板就掀起來了,,不實用,。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,各位有啥看法,。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思,?小弟是學暖通的,因此不甚了解,,在論壇里搜索也沒找到相關內容,,因此向大家請教。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,電纜是單芯的,請問電纜在橋架上如何分布排列,?,?為什么?是否有相關規范要求,?參閱以下方案,,或其他方案。個人比較傾向于第(1)種,,請各位專家指點,![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架,。
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,,最好有圖。謝謝,!
電纜橋架安裝要求及規范.
請問,電纜敷設方式注明 的是橋架,,也給出了寬和高,,但就是沒說明壁厚,請問這個壁厚該如何取呢,,有什么標準沒,,謝謝啦
電纜橋架成型生產線
電纜橋架成型生產線專題,為您提供電纜橋架成型生產線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜橋架成型生產線 相關的專業交流討論,,更多電纜橋架成型生產線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題