1 ,、在住宅建筑中,,低溫熱素面輻射供诺統應按戶劃分系統,配置分水器,、集水器,;戶內的各主要房間,宜分環路布置加熱管,。 2 ,、分水器的各環路,,其加熱管的長度宜接近,并不宜超過120m ,,所以分水器在設計的時候要布置在各個回路的中間,,這樣各個回路的加熱盤管長度就會接近一些。 3 ,、加熱管的布置宜采用螺旋型鋪設方式,,這是地暖管道鋪設比較常用的一種方式,成回字結構的盤管可以在室內均勻的散熱,,不會發生地面溫度不均的情況,。 4 、加熱管的敷設管間距,,應根據地面散熱量,、室內計算溫度、平均水溫及地面傳熱熱阻等通過計算確定,,這一點是針對傳統低溫地暖來說的,,因為傳統地暖的布置隨
請問分集水器設置在衛生間時,,衛生間那個回路經常和分集水器前的供水水管道交叉 這種情況有什么弊端嗎 謝謝了
隨著人們對生活品質的不斷追求,,地暖已經走進了千家萬戶,給人們帶去了舒適的生活,。不過由于各種原因,,地暖在不斷地使用中,管道和設備里面逐漸產生水垢和雜質,,影響地暖的運作能力,,若是嚴重堵塞,就要撬開地板拿出管道進行清洗,,這樣不但給用戶生活帶來不便,,還會給用戶帶來巨大的經濟損失。因此,,地暖需要定時清洗,,那清洗的方法又有哪些呢?目前較為常見的清洗方法有化學藥劑浸泡清洗法,,射彈式清洗法,,脈沖波物理清洗法。 化學藥劑浸泡:化學藥劑的浸泡,,可以使管道設備里面的一些水垢和泥垢等脫落下來,,讓管道更加暢通,,不會阻礙水流,。采用這種方式來清洗管道不僅有效,,而且比較安全。因為使用化學藥劑浸泡之后的清洗效果更加徹底,,現在很多人都會采用這種方式來清洗地暖設備管道,。 優勢——清洗徹底,可充分溶解附著在管壁上的粘泥,。 不足——絕大多數采用成本低廉的強酸制劑,,容易對管路及相關構件造成腐蝕,。
地暖管道作為采暖設備中的重要一環,,日常的保養與維護是十分重要的,。地暖管道保養得當可以有效提高供熱效率以及延長地暖的使用壽命。 關于保養 1. 地暖管道每2到3年清洗一次 地暖管道是專門設計的管道回路式結構,,管形狀復雜,,管路較長,供水溫度的變化會產生鈣離子水垢,,集中供暖還會有淤泥銹垢,、菌藻等。如不定期處理,,長期附著在管路內壁上的污物,,會使地熱采诺統溫度降低,甚至出現故障,。因此,,地暖使用超過兩年以上就建議定期清洗維護,一般清洗周期為2-3年一次,。否則出現漏水就不單單是換管道,,是直接翹地板的事了。 2. 冬季采暖嚴格按照加熱程序 冬天不采暖時必須注意,,防止分水器部件開裂和采暖管中的水結冰堵塞管道,。不啟用時須防止分水器部件凍裂。系統安裝后當年冬天不啟用,,如室內溫度低于5℃,,應將地暖管中的水用空壓機全部吹出,以防地暖管受凍裂開,。
如今,,裝地暖對于很多家庭已不是什么新鮮事了,,越來越多的家庭隨著對舒適性要求的提升也正打算安裝。眾所周知,,地暖系統是靠地暖管中的熱水循環為家庭提供溫暖的,,但是你知道什么樣的管道才可以應用于地暖管道鋪裝嗎?小方今天為大家做解答,! 地暖管需具備三點特性:長期耐溫耐壓性,,高可靠性、高柔韌性,。 為什么地暖管材需具備長期耐溫耐壓性,?由于根據設計標準,地暖一般采用40-60℃的熱水,,設計壓力一般為0.4-0.6MPa,。由于在不同的季節管材所承受的溫度和壓力不同,所以對于地暖管的要求也有相應的明確規定,,目的就是為了靈活應對不同環境而確保系統正常和安全運行,。 為什么地暖管材需具備高可靠性?由于地板采暖屬于隱蔽工程,,管材的使用壽命要求基本要同房屋同步,,一旦出現問題,可能造成的損失要遠遠高于管材本身的價值,,所以要求管材具有高可靠性,。這一方面要求管材本身質量可靠,另一方面要求
在地面有鋪設地暖的情況下,,有些人想要給地暖表面做防水工作,,擔心做一層防水不夠,想要知道地暖做幾次防水?在家里地面有地暖的情況下,,由于日常使用不當,,導致它有損壞而無法供暖,需要進行維修,,地暖怎么維修? 一,、地暖做幾次防水?建議做兩次防水,第一次是地暖鋪設前,,一次是地暖鋪設后,。地暖鋪設后的二次防水會因為地沛烤時間過長后有損壞,在鋪設地暖前就應該要做一次防水,。 二,、地暖怎么維修?供水主杠不熱濾器堵塞,供水主杠不熱,,有可能是供熱水質太臟,,導致過濾器堵塞,,它無 ** 常循環。地暖壞了維修方法:用活口扳手打開過濾器,,清洗里面的過濾網,,從新安裝回去就可以了,也可以找專業的人員進行清洗,。如果地暖長時間開啟后地暖還是不熱,,那可能是地暖系統還未開啟,這可能是技術方面的問題,,就像我們電視機沒圖像一樣,,你第一反應可能是電視機壞了,也有可能是你沒把電源線插好,。地暖壞了維修方法:檢查系統總閥是否開啟,,如果閥門在開啟的情況下,檢查每一路分集水器上的調節閥,,如果分集水
向各位前輩學習氧氣管道,、氮氣管?、壓縮空氣管道、高壓蒸汽管道,、硫酸管道,、鍋爐管道等工業管道的維修和安裝要注意什么?希望各位前輩多多指導
本人外行,,最近購買一套別墅,,在北方,采暖方式是地熱和暖氣組合供暖,,地熱為?,暖氣為輔,房子外面有一個管井,,里面是法蘭閥門,,水泵,還有一個機器不知道是什么,,還有進水和回水主管道各一根,,然后進入室內負一層管道地溝,進水和回水各分成二根,,也就是進去室內的是四根鐵管,。因為裝修,,可能要更改主管道走向,于是有人建議我,,在閥門后,,將鐵管換成PPR,也有人反對意見,,我想問大家,,該不該換PPR,還是依舊用鐵管焊接改動
地暖管做打壓試驗,打氣壓...地暖管工作壓力0.8MPa,打氣壓具體打多少...打水壓的話試驗壓力是工作壓力的1.5倍,氣壓呢?請問哪位大神有這方面的規范...
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 編輯 這是一24層的高層建筑的其中一個戶型,,供回水溫度45/35,圖1和圖2分別是同一戶型的不同布管方式:1.根據技術措施第2.6.26.1地面面積超過30m2,,或長度大于6m時,,每間隔5m應設置寬度>=8mm的伸縮縫。圖中紅
前些天找了很久沒找到相關的內容,,但是在當?shù)鼐S修處養護所要到了一份《管道養護方案》供大家參考,,希望可以為大家提供幫助…
地暖在我們這里已經很普遍,人們感受到了地暖所帶來的好處,。地暖住戶明顯比散熱器住戶室內溫度要高,,但在高興之余,問題也接著來了,。我們這里原來是區域鍋爐供熱,,地暖住戶就是頂層溫度不達標,低層超標,。去年響應上級精神上了集中供熱后,,情況依舊。后來用戶就請暖通師傅改造管道,。原來是三根管道,,第一根是上行的熱進水管道,到頂層樓道后通過彎曲接第二根下行的熱進水管道分別進戶,住戶出來接第三根回水管道回水,。就這樣導致頂層用戶溫度不達標,。就現在我所了解改造后的管道連接方式有兩種:1.頂層住戶私自加循環泵,效果不明顯,。2.暖通師傅(以四層為例)把三層以上的回水管道去掉,,四層住戶的進回水分水器接口都接在下行的熱進水管道。然后在進回水分水器形成高度差的那節熱進水管道上加裝閥門,,三層以下還接原來的進回水管道,。如果關掉閥門讓進水先全部進四樓住戶地暖管散熱后,再流回下行的熱進水管道供其他住戶熱量,,頂層用戶就溫度達標,。打開閥門頂層就沒有暖氣。就這樣亂改之后頂層住戶能達到溫度,,低層用戶雖說溫度降低點,,但也不冷??傊?,我想知道對于一個單元里左右兩面的用戶的采暖主管道是
一、接縫起鼓 A,、地板表面進水:安裝過程中,,不可避免有時膠水未完全把接縫填滿。如果拖地時拖把滴水會造成地板表面有積水并從施膠少的接縫處進入,,地板基材會吸收水份,,產生局部膨脹并有起小泡現象。這種情況地板表面接縫處局部鼓起,;
地暖系統主管道采用鍍鋅鋼管,絲接,,管徑150的也要絲接嗎,?可以焊接嗎?焊接后做補焊是否可行,?必需要絲接的原因是什么,?謝謝
1、室內溫度逐年降低 據有關資料統計,,在采暖過程中,,地熱管內壁每增加1MM的水垢會導致環境溫度降低6度。 2,、地熱管通丝小于?地熱管在使?-3個采暖期后,,管內存積的鈣、鎂離子、生物淤泥殘留物等已形成板結,,如得不到及時清洗,,地熱管內徑逐漸變窄,水流量會小于往年,,繼續使用容易造成栓塞,,喪失采暖功能。只有破壞地面,,更換地熱管路方可解決,,會給您造成嚴重的財產損失與生活不便。地熱管路一年四季都可以清?,最佳清洗時間為供暖期結束,,此時清洗可將尚未沉積實的生物淤泥和雜質徹底清除掉,從而保證供暖期間的正常使用,,讓地?zé)峁苈犯筛蓛魞舻挠瓉硐乱粋€(gè)采暖期的到來,。 地暖應多長時間清洗一次呢? 地暖應每2、3年就清洗一次,,也許有人會說‘我家的地暖使用超過2,、3年了,屋里還暖和著呢,,干嘛要清洗?。俊?,有這種想法的不在少數,,看似這個問題很合理,但這是人們普遍存在著誤區,。地暖管內壁每時每刻都在慢慢的結垢,,當然,這種速度不是肉眼能看到的,。在最初的2,、3年即使地暖管中有水垢,因為時日尚淺,,所以也就只是結了薄薄一層,,而且還并不會板結、硬化,,這種時候如果清洗地
目前做了一套系統,200個平方的兩層別墅,我給配置了一臺28KW的鍋爐,連接鍋爐和分水器的主管道我用的是2025(內徑20,外徑25)的管子,客戶拿給一同濟大學的人看說我的主管道不夠大,郁悶中.......以前這么做的系統都沒有問題,為什么他說不行呢?麻煩哪位大蝦給出一個理論計算方法阿!
大家還有什么好的辦法嗎,?一起分享一下吧,!大家請看圖,!
隨著四川,、南京、杭州等中國南方地區戶式獨立采暖系統的廣泛應用,,在采暖系統施工過程中發現了很多問題,,特別是裝修過程中地面施工對管造成的二次損壞。今天想和大家分享一下管道的鋪設開槽的不規范問題及防止的方法,。 地暖系統布管需要在原始地面上進行找平和開槽,,而開槽的不規范使得管道在安裝過程中出現不規范、管道保溫棉無法隱藏,、封裝困難等等問題,。有的暖通公司甚至是鐵錘加鉆頭的人工開鑿,越發使得開槽變得非常的不整齊和規范,。后期裝修公司施工時,,如:射釘、重力敲打還會給管路帶來二次損傷,,為后期地暖的使用留下安全隱患,。
建筑給排水管道用堵水氣囊,圓形和方形管維修封堵很專業,管道封堵氣囊,管道封堵器(管道封堵氣囊)的施工步驟 1,準備:先將市政工程圓形管道封堵器充氣裝置的配件進行組合,做工具漏氣檢查.用打氣泵向氣囊充氣,氣壓不得超過0.15MAP,檢查氣囊是否漏氣. 2,打開管道口,將加氣囊從此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充氣,充氣至適宜的壓力為好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接頭處,原因: (1)該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性. 管道封堵氣囊 管道封堵氣囊圖冊 (2)以免管道封堵器向一側膨脹,氣壓打不上去,如果繼續充氣,管道封堵器會被打破. (3)對于市政排水管,要求清砂干凈,
關于地暖用pert管道的使用條件,可謂眾說紛紜,,有的推薦金德產品,,但金德的關系列是s5,壁厚是2mm,,使用溫度是60度以下,,但現如今居民小區的供暖大多為集中供熱,很明顯不適用,。本人在市場上發現永騰pert管道是按s4系列生產的,,但不知其適用溫度范圍是多少,能否直接用于集中供熱系統的地熱采?,求助各位,,有這樣使用過此產品的嗎?若還不行,,由賈永惠水裝置嗎,?請賜教,多謝,!