我們測試諧波,,是從計量端接線,今天詢問了計量的工作人員,,變電所大多是3PT 3CT,他們的表計取的是線電壓100V,,不是相電壓,,而且沒有零線和中性點,請問我們該如何接線取相電壓,。特此請教,。謝謝!
新疆建設兵團勘測規劃設計研究院 樊新菊 摘要:針對新疆天宏紙業35 kV變電所電壓互感器燒毀現象,,分析諧波的危害,,提出變電所限制諧波的措施和方法。關鍵詞:變電所 ,;諧波,; 危害;限制措施和方法中圖分類號:TM33.4 文獻標志碼:B 文章編號:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏紙業35 kV車間變電所35 kV高壓開關柜7面,,由6臺35/0.4 kV的變壓器組成,,容量為6×1600 kVA,35 kV進線由天富城西110 kV變電站35 kV出線供電,。2001年,,因系統諧波的入侵,引起35 kV電壓互感器TV柜燒毀,,由于35 kV為油斷路器,,并引起整個35 kV 7面高壓開關柜燒毀、爆炸,,使車間供電終止,,給生產帶來嚴重的影響。1 諧波的產生電網諧波來自于三個方面:一是電源質量不高產生諧波,,發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,,鐵芯也很難做到絕對均勻一致,電源會產生諧波,。二是輸配電系統運行中產生的諧波,;三是用電設備產生的諧波。其中電子型用電
昨天,,由于附近居民抗議,,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,,又被附近居民“喊停”了,。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵,。不過,附近居民認為,,變電站建在此處不合適,。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭?昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,,數十名市民為制止施工,,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序,。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,,阻止施工的是附近小區的居民,。 昨天下午3時20分許,,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,,相關涉事人員被帶走接受調查,。 這已經不是紅旗變電站施工首
小弟想請問下,,220KV等級的電纜,,一般接地線大概能有多粗,因?yàn)樵谧鲆粋€超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗
請教: 1,、1,、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,,這讓我感到很新鮮,。可能因為我工作時間不長,,對現場的這些問題也不清楚,。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程,。請問根據前輩們的工作經驗,,取消屏頂小母線有它的科學性嗎,?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,,還有繼電器室沒,?
ct的使用,是怎么樣的,?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT,?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,,但為什么要弄2個呢,?求指教
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,,送電恢復時間延長的情況,,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用,。 并介紹一下同期裝置的配置,,及參數如何整定,謝謝垃?。,。 ?/p>
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,,同時工作,,互為備用,當一路電源故障時,,自動閉合聯絡開關,,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站,。
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓,、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把,?小弟不是電氣專業這方面不太懂
一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎,?哪位朋友有這方面的資料,,能否上傳來學習一下
變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,,現在變電站至調度都架設有光纖,,都是同一個路由啊。網絡通道不會指的是電信公網吧
220kv和110kv變電站圖片
剛入?,新畫的全套圖紙400KVA干變,,高供低安計;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器,;低壓柜為GGD2,,HSW1-斷路器;系統,、布置,、照明、接地,、預埋共9張圖紙,,歡迎指點~~~~~
求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,,只考慮220kV系統嗎,?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢,?
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容,?大俠,能否提供一個完整的110KV,,或220KV,,或35KV的施工圖圖紙目錄?
國家標準規范<110KV變電站設計>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV線路按正常輸送功率50MW考慮,。主變31.5MVA10KV母線,回路最大工作電流2251.7A,選用母線2X(TMY-100X10),,載流量:3504A這回路最大工作電流是如何計算出來的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 編輯 ]
110KV變電站二次回路接線圖
一個變電站!,!大家看看?。?!
箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?,也是必須存在的,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,,減輕高地電反擊強度。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害,。要改良變壓器接地性能,除盡可能降低接地工頻電阻值外,,還要盡量用短,、直、粗的接地線以降低線感,。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓、低壓避雷器各3只,,所有避雷器與中性線,、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地。連接處理之后,,遭到雷擊時,,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,因而變壓器不會被雷電損壞,。 目前,,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效、最簡單的方法,。