小庫說: 當電網存在諧波時,投入電力電容器后其端電壓增大,,通過電力電容器的電流增加得更大,,使電力電容器損耗功率增加。對于膜紙復合介質電力電容器,,雖然允許有諧波時的損耗功率為無諧波時損耗功率的1.38倍;對于全膜電力電容器允許有諧波時的損耗功率為無諧波時的1.43倍,但如果諧波含量較高,超出電力電容器允許條件,就會使電力電容器過電流和過負荷,損耗功率超過上述值,,使電力電容器異常發熱,在電場和溫度的作用下絕緣介質會加速老化,。尤其是電力電容器投入在電壓已經畸變的電網中時,,還可能使電網的諧波加劇,即產生諧波擴大現象,。另外,,諧波的存在往往使電壓呈現尖頂波形,,尖頂電壓波易在介質中誘發局部放電,且由于電壓變化率大,,局部放電強度大,,對絕緣介質更能起到加速老化的作用,從而縮短電力電容器的使用壽命,。一般來說,,電壓每升高10%,電力電容器的壽命就要縮短1/2左右,。再者,,在諧波嚴重的情況下,還會使電力電容器鼓肚,、擊
電力系統中諧波的危害與產生
隨著工業生產自動化的不斷提高,,半導體器件的問世發展,特別是大型可控硅及逆變器等非線性負載的逐步增多,,而這些非線性負載能把高次諧波電流注入電網,。從而引起電網系統電壓和電流波形發生畸變,使電網受到嚴重污染,。 高次諧波就是頻率為基數倍的一系列波的“總匯”,。工頻系統的二次諧波頻率為100HZ,三次諧波的頻率為150HZ,,依次類推,。電力系統中高次諧波與基波合成的結果是造成電網電壓波形畸變的主要因素,高次諧波的畸變次數及振幅值的大小,,將決定對電網污染,,破壞的程度,及對用電設備的危害大小,。高次諧波最主要來源于:個人計算機,,各種硅整流設備,、含有二極管(電容式)電源設備,、電弧爐設備、中頻電源設備,、各種變頻逆變器,、斬波器等裝置
隨著電力電子技術的發展及其廣泛應用,電力電子裝置帶來的諧波問題對電力系統安全運行構成的潛在威脅日趨嚴重,,諧波污染已被認為是電網的一大公害,,引起世界各國的高度重視,它涉及電力電子技術,、電力系統,、電氣自動化技術,、理論電工等領域。其中諧波測量是諧波問題中的一個重要分支,。本文根據國內外有關資料,,對各種諧波測量方法進行了綜述。 根據測量原理的不同,,諧波測量方法可以分成以下幾類:基于傅立葉變換理論,、基于瞬時無功功率理論、基于神經網絡理論和基于小波變換理論,。 1. 諧波的危害 諧波是電網的一大公害,,因此對電力系統諧波問題的研究越來越引起人們的重視。 1.1 對供配電線路的危害 (1)影響線路的穩定運行,。供配電系統中的電力線路與電力變壓器,,一般采用
在電力系統中采用電力電子裝置可靈活方便地變換電路形態,為用戶提供高效使用電能的手段,。但是,,電力電子裝置的廣泛應用也使電網的諧波污染問題日趨嚴重,影響了供電質量,。目前諧波與電磁干擾,、功率因數降低已并列為電力系統的三大公害。因而了解諧波產生的機理,,研究消除供配電系統中的高次諧波問題對改善供電質量和確保電力系統安全經濟運行有著非常積極的意義,。1、諧波及其起源 所謂諧波是指一個周期電氣量的正弦波分量,,其頻率為基波頻率的整數倍,。周期為T=2π/ω的非正弦電壓u(ωt),在滿足狄里赫利條件下,,可分解為如下形式的傅里葉級數:式中頻率為nω(n=2,,3…)的項即為諧波項,通常也稱之為高次諧波,。
知識點:電氣污染
對于電力系統來說,,電力諧波的危害主要表現有以下幾方面: (1)增加輸,、供和用電設備的額外附加損耗,,使設備的溫度過熱,降低設備的利用率和經濟效益,。 (2)電力諧波對輸電線路的影響 諧波電流使輸電線路的電能損耗增加,。當注入電網的諧波頻率位于在網絡諧振點附近的諧振區內時,對輸電線路和電力電纜線路會造成絕緣擊穿,。 (3)電力諧波對變壓器的影響 諧波電壓的存在增加了變壓器的磁滯損耗,、渦流損耗及絕緣的電場強度,諧波電流的存在增加了銅損,。對帶有非對稱性負荷的變壓器而言,,會大大增加勵磁電流的諧波分量。 (4)電力諧波對電力電容器的影響 含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時,,由于電容器對電力諧波阻抗很小,,諧波電流疊加在電容器的基波上,使電容器電流變大,,溫度升高,,
知識點:公用電網諧波
一、諧波的定義電能質量的好壞,,直接影響到工業產品的質量,,評價電能質量有三方面標準。首先是電壓方面,,它包含電壓的波動,、電壓的偏移、電壓的閃變等,;其次是頻率波動,;最后是電壓的波形質量,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,,也就是諧波所占的比重,。隨著科學技術的發展,,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大,。它不僅增加了電網的供電損耗,,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,,造成了這些裝置的誤動與拒動,,直接威脅電網的安全運行,。舉個常見的例子來說,,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,,的確比常用的白熾燈好,,不僅亮度高又省電,,而且使用壽命也長,。但是相反,,在大量投運節能燈后,,就會發現節能燈的損壞率大大提高,。這是由于節能燈是非線性負荷,它產生較大的諧波污染了這一片電網,,造成三相負荷基本平衡情況下,,中心線電流居高不下,線電壓與相電壓之比比1要小得多,,造成了該片電網供電質量下降,,用電設備發熱增加,
諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀,。 諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀,。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀,。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,,使電能計量出現混亂。對于電力系統外部,,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾,。 對于我們在長期使用的UPS電源,,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,,具體的危害給大家講講: 1,、對斷路器、漏電保護器,、繼電器等保護,、自控裝置產生干擾,造成誤動作,。使電動機產生附加損耗和發熱,、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓,、使電動機產生附加損
標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.
小庫說; 在配電系統中,,電力諧波的危害主要表現在哪些方面,? (1) 電力諧波對電力電容器的影響: 含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時,由于電容器對電力諧波阻抗很小,,諧波電流疊加在電容器的基波上,,使電容器電流變大,溫度升高,,壽命縮短,,引起電容器過負荷甚至爆炸,同時諧波還可能與電容器一起在電網中造成電力諧波諧振,,使故障加劇,。 <
小庫說: 諧波對電力電容器的危害 當電網存在諧波時,,投入電容器后其端電壓增大,通過電容器的電流增加得更大,,使電容器損耗功率增加,。對于膜紙復合介質電容器,雖然允許有諧波時的損耗功率為無諧波時損耗功率的1.38倍;對于全膜電容器允許有諧波時的損耗功率為無諧波時的1.43倍,但如果諧波含量較高,超出電容器允許條件,就會使電容器過電流和過負荷,損耗功率超過上述值,,使電容器異常發熱,,在電場和溫度的作用下絕緣介質會加速老化。尤其是電容器投入在電壓已經畸變的電網中時,還可能使電網的諧波加劇,,即產生諧波擴大現象。另外,,諧波的存在往往使電壓呈現尖頂波形,,尖頂電壓波易在介質中誘發局部放電,且由于電壓變化率大,,局部放電強度大,,對絕緣介質更能起到加速老化的作用,從而縮短電容器的使用壽命,。一般來說,,電壓每升高10%,電容器的壽命就要縮短1/2左右,。再者,,在諧波嚴重的情況下,還會
消除諧波產生的原因和危害可以采用以下方法: 在電力線路上安裝電抗器和濾波器,,通過吸收和過濾諧波,,降低對電力設備的影響。 對非線性負載進行合理的配置和管理,,減少諧波源的產生,。 對電力設備進行狀態監測和診斷,及時發現和處理諧波問題,。 加強電力系統的穩定性和可靠性管理,,預防和減少諧波引起的故障和事故。 以上方法可以有效地消除諧波產生的原因和危害,,保障電力系統的穩定性和可靠性,。
電力諧波的十項危害: (1)增加電力設施負荷,,降低系統功率因數,,降低發電、輸電及用電設備的有效容量和效率; (2)引起無功補償電容器諧振和諧波放大,,導致電容器因過電流或過電壓而損壞或無法投入運行; (3)產生脈動轉矩致使電動機振動,,影響產品質量和電機壽命; 信息請登陸:輸配電設備網 (4)由于渦流和集膚效應,使電機,、變壓器,、輸電線路等產生附加功率損耗而過熱; (5)增加絕緣介質的電場強度,降低設備使用壽命; (6)零序諧波電流導致三相四線系統的中線過載,,并在三角接法的變壓器繞組內產生環流; &nb
摘要:電力諧波的存在使電力設備受損,,供電質量下降,對廣大用戶也存在一定的危害,,因而強化電力諧波的治理意義重大,。本文分析了電力諧波的主要診斷對策,并就如何實施電力諧波的綜合治理提出了一些對策,。 1 電力諧波的診斷 模擬濾波和基于傅氏變換的頻域分析法,。模擬濾波器法診斷電力諧波有兩種方式:一是通過濾波器濾除基波電流分量從而得到諧波電流分量,二是用帶通濾波器得出基波分量,,再與被檢測電流相減后得到諧波電流分量,。采用模擬濾波器對電力諧波進行診斷簡便易行,但存在較大的誤差,,此外這種診斷方法不具備實時性,,且容易受外界環境干擾。 基于傅氏變換的頻域分析法是根據采集到的一個周期的電壓值或電流值進行計算和分析,,從而得到電流中所包含的諧波次數,、幅值等信息,將有待消除的諧波分量通過傅里葉變換器獲得所需的誤差信號,,再將所得的誤差信號進行傅里葉反變換就得到了補償信號,。
核心提示:按誰干擾,誰污染,,誰治理的原則,,進行諧波源用戶側治理。即對于產生大量諧波的用戶,,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置按“誰干擾,,誰污染,誰治理”的原則,,進行諧波源用戶側治理,。即對于產生大量諧波的用戶,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置,。根據裝置的原理不同,,可分為KYSVC靜止型無功動態補償裝置,KYLB無源電力濾波裝置和KYAPF有源電力濾波裝置,。為此僅就用電方諧波治理方案選擇作探討,。諧波治理裝置的選用KYAPF有源電力濾波裝置的應用特征KYAPF有源電力濾波裝置的基本原理是從電網中檢測出諧波電流,經內部芯片快速計算,、分析,、比較,,控制主功率單元產生一個與該諧波電流大小相等而極性相反的補償電流,從而使電網電流只含基波成分,。這種濾波器能對頻率和幅值都變化的諧波進行跟蹤補償,,且補償特性不受電網阻抗的影響。下圖為KYAPF有源電力濾波裝置基本架構,。從上圖可知,,KYAPF有源電力濾波裝置根據電網和負載性質,分別有三相三線系列和三相四線KYAPF系列有源電力濾波裝置,,三相三線系列主要針對整流器,、變頻器,、大型UPS,、中頻爐
造成電網污染,正弦電壓波形畸變,,使電力系統的發供用電設備出現許多異?,F(xiàn)象和故障,情況日趨嚴重,。本文全面論述了電力系統中諧波的危害及產生情況,,希望能引起我們的高度重視。 諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,,概括起來有以下幾個方面: 1. 對供配電線路的危害 (1) 影響線路的穩定運行 供配電系統中的電力線路與電力變壓器一般采用電磁式繼電器,、感應式繼電器或晶體管繼電器予以檢測保護,使得在故障情況下保證線路與設備的安全,。但由于電磁式繼電器與感應式繼電器對10%以下含量高達40%時又導致繼電保護誤動作,,因而在諧波影響下不能全面有效地起到保護作用。晶體管繼電器雖然具有許多優點,,但由于采用了整流取樣電路,,容易受諧波影響,產生誤動或拒動,。這樣,,諧波將嚴重威脅供配電系統的穩定與安全運行。 (2) 影響電網的質量 電力系統中的諧波能使電網的電壓與電流波形發生畸變,。如民用配電系統中的中性線,,由于熒光燈、調光燈,、計算機等負載,,會產生大量的奇次諧波,其中3次諧波的含量較多,,可達40%,;三相配電線路中,,相線上的3的整數倍諧波在中性線上會疊加,使中
多次諧波如何產生,有什么危害,有及如何防治
摘 要: 闡述了諧波的概念及產生原理,、對變頻器產生的諧波問題作了較為詳細的描述,,并對目前解決諧波問題的措施作了全面的分析,提出了可供參考的解決方案,。 關鍵字:交頻器,;諧波干擾;諧波危害 變頻器是工業調速傳動領域中應用較為廣泛的設備,, 由于變頻器逆變電路的開關特性,,對其供電電源形成了一個典型的非線性負載。變頻器在現場通常與其它設備同時運行,,例如計算機和傳感器,,這些設備常常安裝得很近,這樣可能會造成相互影響,。因此,,以變頻器為代表的電力電子裝置是公用電網中最主要的諧波源之一,電力電子裝置所產生的諧波污染已成為阻礙電力電子技術自身發展的重大障礙,。相關的定義 1.1 什么是諧波 諧波產生的根本原因是由于非線性負載所致,。當電流流經負載時,與所加的電壓不呈線性關系,,就形成非正弦電流,,從而產生諧波。諧波頻率是基波頻率的整倍數,,根據法國數學家傅立葉(M.Fourier)分析原理證明,,任何重復的波形都可以分解為含有基波頻率和一系列為基波倍數的諧波的正弦波分量。諧波是正弦波,,每個諧波都具有不同的頻率,,幅度與相角。諧波可以I區分為偶次與奇次