  • 還是二次諧波制動的影響

    在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,,低壓側二次諧波制動無法實現,。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了,。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,,當我們高壓側短路,,低壓側會放松點至高壓側吧,?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎,?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)

  • 關于設備電流諧波的疑問

    當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少,?

  • 談談電網“污染”---諧波

    摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文,。到了50年代和60年代,,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文,。70年代以來,,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統、工業,、交通及家庭中的應用日益廣泛,,諧波所造成的危害也日趨嚴重,。世界各國都對諧波問題予以充分和關注,。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定,。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行

  • 關于諧波污染負荷的分析

    大家幫幫忙！諧波污染負荷大概有哪些???有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點???請發到郵箱[email protected],謝謝各位了!

  • 有諧波的電路,,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,,功率因數上不去了,。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下

  • 關于美標管道和國標管道

    美標管道后面的5S,10S下面的數字是什么意思,。詳見附件,。我看和國標的管道不一樣。國標的一種規格的管道包括好幾種壁厚嗎,?哪位高手能解釋下嗎,?

  • 如何選泵,?(國標S1上的問題)

    同仁們,,你們是否遇到同樣的問題:從國標S1上選給水泵的時候給出的是個值范圍,你們是如何選的,?我的選泵是這樣的,,不知可行不?加入計算流量5.8L/s,,揚程62.3m查S1中206頁,選65DL-4Q=30t/hH=64m因為計算的結果是介于國標上給的范圍值中,,我選上面給出的值,,但是有時候會出現計算值給國標上的值相差比較大時,,不知道你們是如何選的,?比如你們計算出流量12.2L/s,揚程62.3m時如何選,?,?,?

  • 關于電抗率與諧波的關系

    最近有一個工程,,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行,?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,,14%是消除3次諧波及以上,,是否有這樣的說法,?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波,?請高手賜教,,謝謝,!

  • 關于諧波顯示的問題(加急)

    各位大師你們好,,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求,, 說說我們這里,,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),,對治理不于干涉,,一種裝在計量室(以美變為例子?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,,每塊表按200考慮,,就只要100了,,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,,)在不考慮增寬計量室的情況下,,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),,在哪里能買到,,如果各位知道,能告訴我,。 也許在美變這個問題上,,有矛盾,根本沒有距離了,,還要裝設諧波表,,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:

  • 諧波與變壓器容量的問題

    今天和設計院商量諧波的問題,,部分小的變頻設備無需增加濾波器,,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,請問國家在這方面有何標準?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎,?

  • UPS諧波危害的認識與治理

    諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀。 諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀,。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀,。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,,使電能計量出現混亂,。對于電力系統外部,,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾,。 對于我們在長期使用的UPS電源,,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,,具體的危害給大家講講: 1,、對斷路器,、漏電保護器,、繼電器等保護,、自控裝置產生干擾,,造成誤動作。使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音,。使電力變壓、使電動機產生附加損

  • 那位大神有國標10S406圖集

    那位大神有 國標10S406圖集 指點下衛生間H管一般裝多少高度

  • profline2105諧波閃爍測試系統

    請問有哪位大神知道profline2105諧波閃爍測試系統(包含NSG1007,CCN1000-1,PC,printer)的工作原理嗎,?

  • 何為諧波,?諧波的產生及其危害

    知識點:公用電網諧波

  • 如何使用微機消諧(諧波)的利弊,?

    如何使用微機消諧(諧波)的利弊?電網諧波造成電網污染,,正弦電壓波形畸變,,使電力系統的發供用電設備出現許多異常現象和故障,,情況日趨嚴重。諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,,概括起來有以下幾個方面:

  • 工業變頻電源諧波的危害

    對于電力系統來說,電力諧波的危害主要表現有以下幾方面: (1)增加輸,、供和用電設備的額外附加損耗,,使設備的溫度過熱,降低設備的利用率和經濟效益,。 (2)電力諧波對輸電線路的影響 諧波電流使輸電線路的電能損耗增加,。當注入電網的諧波頻率位于在網絡諧振點附近的諧振區內時,,對輸電線路和電力電纜線路會造成絕緣擊穿,。 (3)電力諧波對變壓器的影響 諧波電壓的存在增加了變壓器的磁滯損耗、渦流損耗及絕緣的電場強度,,諧波電流的存在增加了銅損,。對帶有非對稱性負荷的變壓器而言,,會大大增加勵磁電流的諧波分量。 (4)電力諧波對電力電容器的影響 含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時,,由于電容器對電力諧波阻抗很小,,諧波電流疊加在電容器的基波上,使電容器電流變大,,溫度升高,,

  • 6本BIM國標來襲,,行業要變天?

    只要你和BIM稍微有點關系,,最近一定被兩條新聞刷屏了,。 一條是:《建筑工程信息模型應用統一標準》已發布,自2017年7月1日起實施,。 另一條是:《建筑信息模型施工應用標準》已發布,,自2018年1月1日起實施。 這還沒完,,在國家BIM標準

  • 諧波危害這么多,,要怎么治理呢,?

    一、諧波的定義電能質量的好壞,,直接影響到工業產品的質量,,評價電能質量有三方面標準。首先是電壓方面,,它包含電壓的波動,、電壓的偏移、電壓的閃變等,;其次是頻率波動,;最后是電壓的波形質量,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,,也就是諧波所占的比重,。隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,,非線性用電設備在電網中大量投運,,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行,。舉個常見的例子來說,,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,的確比常用的白熾燈好,,不僅亮度高又省電,,而且使用壽命也長,。但是相反,在大量投運節能燈后,,就會發現節能燈的損壞率大大提高,。這是由于節能燈是非線性負荷,它產生較大的諧波污染了這一片電網,,造成三相負荷基本平衡情況下,,中心線電流居高不下,線電壓與相電壓之比比1要小得多,,造成了該片電網供電質量下降,,用電設備發熱增加,