各位好,,諧波濾波器一般在什么地方安裝,?目前接觸過的工程中只有一個需要安裝濾波器,,請問它的作用是什么,?有沒有參考的安裝圖給我看看呀?
我司幾條主要生產線都安裝了電源濾波器,,近期發現濾波器的電抗器的聲音很響,,主電流為450安培,主電流比剛安裝時上升了100安培左右,,且諧波電流有40安培,,請問哪位高手,幫幫分析原因,,有無遇到類似的問題,,指點指點,
接觸到一個項目:是一臺排氣風機(132KW),擬采用2臺變頻器(互為備用)進行控制,業主在設計初期要求在每臺變頻器前加裝諧波濾波器,并要求諧波抑制率<8%,后業主為了節約成本問能否只加裝1臺濾波器給變頻器用,因為兩臺變頻器不可能同時運行的!請問:1,能否這樣做呢?2,方案應該怎么設計!謝謝
一般的采用LC陷波電路的無源諧波濾波器,,不適合用在設備的諧波治理上,。這種濾波器并聯在線路上,為諧波電流提供一個低阻抗通路,,如圖1所示,。圖1 傳統陷波器型濾波器 這種原理的濾波不能用于設備的電源輸入端,主要是存在以下幾個方面的問題:
所謂諧波,,是指電力系統和電力設備的使用過程中產生的頻率為工頻交流電基本頻率(50Hz 或60Hz)的整數倍數的一系列周期性的電流或電壓分量,,它們的波形為也是標準正弦波。 在電力系統中出現的七次諧波畸變,,就需要用第七諧波濾波器進行處理,。第七諧波濾波器廣泛的應用于商業化辦公樓宇、醫院醫療,、體育館,、展覽館、星級酒店,、機場航站,、學校等民用建筑在,,此外,石油化工工業,、汽車制造工業,、鋼鐵工業、半導體電子工業,、通迅行業,、造紙輕工工業、煙草工業等現代工業中也應用的非常廣泛,。 在有色金屬鋁的冶煉生產中,,鋁電解槽需要大而穩定的直流電流作為能源驅動。電解槽,,電抗器所需的大量的直流電流通常是由整流機組提供的,。整流機組是將工頻交流電轉換成直流電的設備。目前,,整流機組常使用的是12 脈波整流橋整流技術,,這種整流技術在為電解槽提供穩定電力能源的同時,也向供電系統中輸入了大量的諧波電流,,這些諧波電流給電力系統的安全穩定運行,,對其它電力用戶正常用電造成嚴重的不利影響。 因此,,
弄了兩個月的單片機剛入門```經理突然給我張圖```讓我算接觸器上的電流``````能算出來嗎?求教啊``````條件是```變壓器6kvload p=500kw電抗器xkib300/6/6-50電容器hylp7600v 453kvarQ50=300KVAR 6KV
1,、引言 在LED大屏上,多電源分布式開關電源得到了廣泛應用,,其產生的諧波分量對電網和電氣設備造成的影響日益嚴重,,如何抑制諧波分量成為一個備受關注的問題。 開關電源通常采用大功率半導體器件作為開關元件,,按一定規律控制開關,,調整占空比以調節輸出電壓的大小。開關電源一般由整流器和濾波電容組成,,交流輸入電壓進入濾波器,、整流器和濾波電容后變換為直流輸出電壓。現今,,開關電源正在逐漸向高頻,、高可靠、低耗,、低噪聲,、抗干擾和模塊化發展。 2,、LED顯示屏諧波產生原因 LED需要低壓直流驅動,,因此顯示屏工程大量采用開關電源為顯示模塊提供驅動。為了降低低壓直流電流在各種輸送環節耗損,,顯示屏配電一般采用大量小功率開關電源模塊,,配置成分布式局部低壓直流供電模式。這種實現方法在解決了低壓傳輸損耗的同時,,卻帶來了諧波污染和中線電流過大等問題,。其原因有:
請教大家一個問題:我在工程中接觸到諧波分析器及濾波器這兩樣元件,之前沒接觸過,沒這方面的經驗,我讓廠家報價,廠家說你需提供這兩樣元件的"DETAILS"我才能報價。現在的問題是:圖紙中只標了HA(HARMONIC ANALYSR)與PF(POWER FILTER)這兩個圖例,,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有簡單一句話“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是無任何說明,。我現在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;還是考慮該如何選型,,如涉及選型,,需要哪些技術參數(如電流、電壓...),?小弟不才,,請大家多多指教,謝謝了,。,。。,。
這也是一個基本要求,;其次,事故范圍應盡可能縮小,,以免擴大,。首先要保證輔助電源能夠正常使用,然后才能消除根本原因,。之后要調整整個操作模式,,防止不必要的麻煩和傷害。在整個過程中,,我們要注意自己的安全,,積極反擊。微機消諧裝置主要由抑制諧波的單調濾波器組成,,而單調濾波器由電容,、電抗器和電阻組成。電抗器和電容器的電感值以一定的諧波頻率串聯諧振,,形成低阻抗電路,,大部分諧波電流流入濾波器。對于基頻,,濾波器仍然像電容一樣為系統提供功率因數,。 還可以區分過電壓,、鐵磁諧振、單相接地等故障,。公司研制的微機消諧裝置可診斷鐵磁諧振,。對于各種頻率的共振,可以快速消除,,并顯示或打印相關信息,。對于過電壓、鐵磁諧振,、單相接地等,。可以記錄和顯示聽覺和視覺報警,、,。實際運行證明,該裝置能準確判斷各種高頻,、低頻,、工頻諧振,動作迅速,,完美解決了電網在電力系統中的諧波消除問題,,并能記錄和存儲諧振次數和諧振頻率,可廣泛應用于電廠,、變電站,、鋼鐵、煤炭,、石化等大型工廠,。
跟大家分享一下我們公司濾波器在上海地鐵四號線的諧波治理實例。項目為14年投入運行,。1,、2、3,、
電源濾波器,,又名“電源EMI濾波器”,或是“EMI電源濾波器”,,是一種無源雙向網絡,,是一種對電源中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電氣設備。當我們選用電源濾波器時,,應主要考慮三個方面的指標,;首先是電壓、電流,其次是插入損耗,,最后是結構尺寸,。由于濾波器內部一般是經過灌封處理的,因此環境特性不是主要問題,。但是所有的灌封材料和濾波電容器的溫度特性對電源濾波器的環境特性有一定的影響,。 電源濾波器是一種無源雙向網絡,它的一端是電源,,另一端是負載。 電源濾波器的原理就是一種——阻抗失配網絡:電源濾波器輸入,、輸出側與電源和負載側的阻抗失配越大,,對電磁干擾的衰減就越有效。 電源濾波器內部電路 電源濾波器的作用: EMI電源濾波器起到兩個低通濾波器的作用:一個是衰減共模干擾,,另一個是衰減差模干擾,。 EMI電源濾波器能在阻帶范圍內衰減射頻能量,而讓工頻無衰減,,或者很少的衰減,,就能通過EMI電
一般的三次諧波定子接地都是要在開機帶負荷下整定系數的,,為了整定k值,需要在中性點處接地,,我想請教若在帶負荷情況下用接地棒直接鉤上中性點是不是就可以了,?還是有專門的操作規程?若中性點處接了地,,會對發電機的運行有影響嗎,?謝謝高手指教!
大量非線性負載使用會導致中性線3N次諧波電流過大,同時,,三相不平衡等問題往往也會造成中性線電流過大,。而中性線電流過大非常容易導致中性線絕緣層老化起火引發火災,存在較大的安全隱患,。針對這樣的情況,,我司采用先進的電力電子技術、控制理論等研制出了新型的中線安防保護器,,可有效消除中性線電流過大的情況而造成的電氣火災安全隱患,。 終端電氣綜合治理保護系統是對末端回
鎮江丹徒縣化纖廠用了3臺700A的思源有源濾波器全部壞了,,難導國產的有源濾波器真的不行嗎,?
小庫說: 相信大家選擇濾波電容器原因都只有一個,,就是想抵抗諧波,諧波如果大的話可以降低電網電壓,,增加電路損耗,,浪費電網容量。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎,? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,,諧波會使電容器介質損耗增加、發熱,、壽命縮短,,吸收諧波后會導致電容器過電流,使熔絲熔斷,,電容器與電網電感形成串聯諧振時,,將諧波放大,甚至燒毀電容器,。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,,其實是與材質選用,生產工藝,,技術條件,,容量精確性和穩定性很大的關系。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,,其在材質,、工藝、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,,從而阻止來自電網的干擾,,抵抗諧波電流對電網的污染。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,,提升電能效率,,提高電網質量,庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,,新產品體
知識點:電源濾波器
深圳市富力特濾波器件有限公司致力于滿足客戶對安全,、經濟、高效,、潔凈用電的實際需求,,為客戶提供完整的電力無功補償及諧波治理方案,,幫助客戶從配電系統的局部到整體,提高電能質量及運行可靠性,、降低用電成本,。 如果查看更多內容請登陸:www.szfilter.com.cn
關于發電機三次諧波的問題1.發電機三次諧波(高次諧波)是怎么產生的?為什么只有奇次諧波,?2.機端三次諧波電壓和中性點三次諧波電壓有什么關系,?為什么?3.三次諧波是怎么流通的,?4發電機是通過 哪幾種方式消除三次諧波的,?本人菜鳥,望高手給解釋一下,,越詳細越好,!越基礎越好!越通俗越好,!謝謝了!?。,。。,?!
:handshake
請教各位大神,,諧波抑制LC無源濾波器中濾波電容器電壓等級如何確定,當知道基波電流和諧波電流后,,又如何確認濾波電抗器的電感值,, 請不吝賜教,謝謝,!