諧波在線監測裝置主要用于實時監測電網中的諧波含量,確保電能質量符合標準,。其性能特點通常涉及以下幾個關鍵步驟和技術: 1. 信號采集 電壓/電流傳感器:通過高精度互感器(如CT、PT)實時采集電網中的電壓和電流信號,。 模擬信號調理:將傳感器輸出的信號進行濾波、放大和隔離,消除高頻噪聲和干擾,確保信號純凈,。 2. 模數轉換(ADC) 調理后的模擬信號通過高速**模數轉換器(AD
1 配電系統諧波癥狀的危害 在多數情況下用戶往往會以各種形式抱怨電力質量的問題。一種情況就是抱怨由于電源的原因,,造成計算機,、打印機、網絡和復印機運行不良或不可靠,;另一種情況是從電力維護的角度,,變壓器過熱,,配電盤的振動,、噪聲或斷路器的誤動作可能是存在電力問題的重要線索。 現在的配電系統比起20年前,,有著更多不同類型的負載,,而且這此負載是原來系統設計時沒有考慮進去的,雖然它們沒有明顯特征,,但這些負載可能在非常高的電流和電壓下運行,。然而這些累積效應會引起過熱、絕緣過應力和電氣柜的諧振,,甚至朂毀電機,、電機驅動器和變壓器,對組成生產中樞的電氣元件造成極大危害,。在這些系統中,,諧波的危害是潛在的,一個很小的增長就會導致變壓器或其它設備過早損壞或逐漸毀壞,。 以上這些現象就是典型的諧波癥狀,,而產生這些諧波的負載,稱之為非線性負載,。雖然這些癥狀是顯而易見的,,但是要
論文簡介:新型GDDN-500C數字諧波在線監測裝置具有按國標要求采集電能質量各項參數、在線長時間工作的可靠性高,、現場操作方便實用,、可與中心站通訊 投稿網友:sonyz1000 上傳時間: 2012-11-14 <
?諧波在線監測裝置和電能質量在線監測裝置的主要區別在于監測范圍和功能的不同: 監測范圍和功能差異: 諧波在線監測裝置?:主要監測電力系統中的諧波含量,。諧波是指電流或電壓波形中,,除了基波以外的頻率成分,通常由非線性負載產生,。諧波在線監測裝置專注于測量和分析這些諧波成分,,確保電力系統的穩定性和效率,防止諧波對電力設備和系統造成損害?12,。?電能質量在線監測裝置?:監測的范圍更廣泛,,包括電壓、電流,、頻率,、相位等多種電能質量參數。它不僅能監測諧波含量,,還能實時追蹤電網電壓,、電流等參數,確保電力供應穩定可靠,。電能質量在線監測裝置能夠及時發現電壓波動,、諧波污染等問題,保障設備安全運行?,。
我單位用了很多德國進口的設備(克朗斯),最近老是出現停機,,嚴重影響生產,。問供電局人員,他們說不關外網的事,,是我們內部的問題,。因為當出現停機事故時,只有進口設備停,,什么水泵啊,,變頻器等都沒停機,和報警,。我分析了一下,,估計有以下幾種原因:1.進口設備,電壓精度高,,保護靈敏2.廠內電網諧波嚴重,,因為廠內電量使用變頻器,無功補償沒用電抗消諧。3.廠內接地電網電阻不合格不知還有其他原因不,,請專家師傅們分析?,有沒有一種方法或一種裝置來監測諧波或電網閃變,看看到底是外網還是內部電網的原因,,大家來討論下,。
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,,低壓側二次諧波制動無法實現,。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧,?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少?
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,,諧波所造成的危害也日趨嚴重,。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定,。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,,負荷沒增加,,功率因數上不去了。是什么原因呢,,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
大家幫幫忙！諧波污染負荷大概有哪些???有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊,?請發到郵箱[email protected],謝謝各位了,!
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行,?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,,是否有這樣的說法,?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波,?請高手賜教,謝謝,!
大壩為面板堆石壩,,要做壩體滲漏監測,,但壩基為砂卵石地基,因卵石層較厚,,開挖及建設截水墻耗費較大,,除了挖至巖基做截水墻完成量水堰外,,,還有沒有其它簡單易行的辦法可以監測大壩的滲漏量,?
各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求,, 說說我們這里,,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,,就只要100了,,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,,)在不考慮增寬計量室的情況下,,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),,在哪里能買到,,如果各位知道,能告訴我,。 也許在美變這個問題上,,有矛盾,根本沒有距離了,,還要裝設諧波表,,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:
求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制,。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制,。
問個問題,,諧波污染主要是指三階以上的高次諧波對電網的污染,一般常用電抗器來對諧波進行治理,。我的問題是,,電抗器其本質其實就是電感線圈,我的理解是在諧波進入的初期電感線圈對諧波是有阻礙限制作用的,,但是在諧波由峰值轉為谷值的階段,,由于電感特性將反向增加電動勢,,這樣一來的話,不就是等于使得原本被限制的諧波又得到了助長嘛???
我公司增加一吹瓶車間,,共六臺吹瓶機需要做環保驗收,廢氣這塊環評報告上提到有收集,、凈化廢氣的設備,,但現場實際是沒有的,環保局現場查勘時就依據環評報告提出需安裝相關環保設備以滿足環保驗收,,同行業很少有裝這樣的設備的,,且有機廢氣微乎其微,所以公司準備讓監測站過來做廢氣檢測,,看是否不裝環保設備的情況下是否能夠達到排放標準,,請問大家檢測之前需要做些什么準備嗎?是無組織排放的,。謝謝,!
一般基坑開挖至±00都有相應有資質單位進行基坑監測,當基坑監測報表中出現報警時,,施工方應如何處理,?特別是資料上面要如何操作?
論文簡介:闡述了結構健康監測的概念,、系統組成及其重要性 ,,介紹了結構健康監測的研究現狀 ,對工程中的應用作了概要性描述,,并提出了需要進一步研究的問題 投稿網友:sakuragi923 上傳時間: 2013-11-11
本單位的真空斷路器里有個合閘保護器的元器件,, 它的功能中有一個是能起到監測電壓的功能(當電壓超出合閘線圈的電壓范圍時,,合閘線圈不得電)。我想了解下這個功能的工作原理和所用的電器元件,,哪位大神能指導下啊
今天和設計院商量諧波的問題,,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,,請問國家在這方面有何標準,?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎?
諧波監測
諧波監測專題,,為您提供諧波監測相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與諧波監測 相關的專業交流討論,,更多諧波監測相關內容請訪問