在電網系統中,消諧器作為一種重要的設備,,對于保障電力系統的穩定運行具有不可忽視的作用。一次消諧器,,作為其中的一種類型,,更是以其獨特的性能,對電網系統產生了深遠的影響,。 一次消諧器的主要功能是消除電網中的諧波,,保護電氣設備免受諧波損害,。電網中產生的諧波,,往往是由于非線性負載設備如整流器,、變頻器等的使用造成的。這些諧波不僅會導致電氣設備的效率降低,,還可能引發電氣故障,,對電網的穩定性造成威脅。而一次消諧器的出現,,有效地解決了這一問題,。 一次消諧器通過其內部的高性能濾波電路,能夠有效地吸收電網中的諧波成分,,減少其對電氣設備的損害,。同時,,它還能夠提高電網的功率因數,,降低電氣設備的能耗,從而實現了電網系統的節能減排,。 此外,一次消諧器還能夠提高電網系統的抗干擾能力,。在電網中,,各種電氣設備的開關操作、雷擊等因素都可能產生瞬態過電壓和過電流,,對電網的穩定性造成沖擊,。一次消諧器能夠有效地抑制這些瞬態過電壓和過電流,保護電氣設備免受損害,,提高電網系統的抗干擾能力,。
今年開始報名的時候,,因為是第一次考試,心里也一點信心都沒有,。但是都報名了,,也就準備看看書了。從報名到7月份,,基本上沒有怎么系統的看,,到7月末,一次在網上碰到一個負責注冊考試培訓的人,,我問他我準備時間這么少,有沒有希望通過,,她說他們培訓班復習時間短通過的也不少,,她給我很大的信心。然后我就認真復習了,。沒想到考試居然過了,。我的復習方法:主要方法就是做題,然后對照看規范,,結合起來,,這樣規范的理解就深了。而且能靜下心復習,,就這樣按部就班的復習到考試,。施的書我都沒怎么看,主要還是對規范的熟悉,??荚嚫惺埽嚎紙錾显僬覅⒖紩旧鲜菦]有時間的;考試時盡量不要緊張考完之前不要放棄,,感覺考得不好,,不一定就不好發帖的目的是鼓勵馬上要準備注冊考試的同志們,,沒什么不可以的,。第一次也是可以通過考試的
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文,。到了50年代和60年代,,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文,。70年代以來,,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統,、工業,、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重,。世界各國都對諧波問題予以充分和關注,。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定,。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
大家幫幫?!諧波污染負荷大概有哪些啊,?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點?。空埌l(fā)到郵箱[email protected],謝謝各位了,!
事件起因:本人是做低壓電氣施工,,現正做一個20萬平米的住宅小區,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,,于是報告業主。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜,。業主知道后也很意外,,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加,。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測,。電梯基本情況:樓高22層,電梯電機功率為30kW,,額定電流68A,,載重1150kg,載人15個,,速度2m/S,。變頻調速。進入電梯機房,,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,,匯到一臺數顯儀表上,應該是進口的,,品牌不知,,可以測電流電壓及功率,。接好線后開始第一次測試,這次是兩個人進梯用正常速度下降,??梢钥吹絾与娏髦挥?6A,之后平穩后,,電流22A,,功率為12.7kW;這樣下降了五層,,電流基本不變,;然后上升,這時電流為0A,。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿)。也是先下降,,這時工作電流48A,,功率為28kW,最大一相的電流為52A(有
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
各位大師你們好,,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求,, 說說我們這里,,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),,對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,,其中裝設3塊電度表,,每塊表按200考慮,,就只要100了,其中考慮到中間間隙,,就沒有位置裝設諧波表了,,)在不考慮增寬計量室的情況下,,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),,在哪里能買到,,如果各位知道,能告訴我,。 也許在美變這個問題上,,有矛盾,,根本沒有距離了,,還要裝設諧波表,不可能實現,,但也許有高人能想出辦法來的:
我學習的圖紙是一個6KV的高壓系統圖,發現了一些問題:1電容分壓為了帶電顯示的問題,,以及為什么要直接從6KV母線分壓,,有沒有別的辦法知道母線帶電啊,,解釋下電容分壓的原理吧,,得如何計算電容啊。,。,。2電流互感器的問題:我見到的二次接線端一般有兩組接線,一組是為了保護用,,另一組胃測量用,,請問是不是一個互感器里邊有兩個精確度等級不一樣的二次側線圈呢??如果沒有的話我們可以理解從一次側分出兩組,,如果是兩個二次側的話,,那么又為什么非得要用兩個呢,用精確度等級高的直接引兩組接線不就得了嘛,?,?好啦,先發兩個吧,。,。還有的是。
根據GB50319---2000《建設工程監理規范》中5.4工程質量控制第5.4.8條的規定:總監理工程師應安排監理人員對施工過程中進行巡視和檢查。對隱蔽工程的隱蔽工程,、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位,,專業監理工程師應安排監理員進行旁站。再者根據GB50319---2000《建設工程監理規范》的條文說明中第67頁的5.4.8條中提出:監理人員應經常地,、有目的對承包單位的施工過程進行巡視檢查,、檢測。主要檢查內容如下:1,、是否按照設計文件,、施工規范和批準的施工方案施工;2,、是否使用合格的材料,、構配件和設備;3,、施工現場管理人員,,尤其是質檢員是否到崗到位;4,、施工操作人員的技術水平,、操作條件是否滿足工藝操作要求、特種作業人員是否持證上崗,;5,、施工環境是否對工程質量產生不利影響;6,、已施工部位是否存在質量缺陷,。對施工過程中出現的較大質量問題或質量隱患,監理工程師宜采用照相,、攝像等手段予以記錄,。 對于以上要求檢查內容我沒有任何異議?但就是條文說明中:監理人員應經常地、有目的對承包單位的施工過程進行巡視
最近有一個工程,,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行,?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,,14%是消除3次諧波及以上,,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波,?請高手賜教,謝謝,!
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現,。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了,。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,,當我們高壓側短路,,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧,?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎,?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少,?
如何一次通過一級建造師
大家好: 在那位有KYN28系列產品的一次、二次圖紙,我可以以KYN28結構圖紙交換嘍,,在此謝謝大家,!
leedreamfly你好:請教有沒有電動機抽芯和電動機試運行方面的表格,最好是樣本,,還有能不能告訴我在如何情況下使用,。萬分感謝!
變頻器中要進行大功率二極管整流,、大功率晶體管逆變,,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統,、負載及其他鄰近電氣設備,。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,,下面簡單介紹諧波產生的機理,、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1,、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號,。在整流回路中,,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統,。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,,對于GTR大功率逆變元件,,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz,。同樣,,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾,。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,,干擾鄰近電氣設備。 2,、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途
功率達到多少時申請10KV?達到多少時申請35KV?請教大家一個問題:功率達到多少時申請10KV?達到多少時申請35KV?
圖中的一次原理圖是怎么走的呢,希望大家?guī)蛡€忙;L消是接在哪里的呢!!
各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..
一次諧波
一次諧波專題,,為您提供一次諧波相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與一次諧波 相關的專業交流討論,,更多一次諧波相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度